![]() Что лучше поставить ЭКМ или датчик давления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Что лучше поставить ЭКМ или датчик давления |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте! Что лучше поставить ЭКМ(они вроде до 150 градусов) или датчик давления(но он до 100 градусов). Дело в том,что температура воздуха(в расширительном баке) измеряемая датчиком давления 50 градусов, но по ошыбке слесарей котел закипает и на датчике получается горячий пар. Вроде для датчиков давления есть какие то трубки, при помощи которых температура на датчике равна t окружающей среды. Но я про них ничего не знаю, в частности как правильно подобрать
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
это, наверное, к теплотехникам
![]() Не во всем, что имеет провода электрики разбираются ))) И, да, как датчик давления измеряет температуру, мне очень интересно. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Эт я про измеряемую среду), а так 2МПа
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
ЭКМ электро контактный манометр, измеряет давление.
Привязать манометр к температуре можно, если измерять давление внутри герметичного бака только от температуры точки кипения вверх. Если налить в герметичный бак воды и начать нагревать, давление начнет расти после увеличения температуры выше точки кипения, вода при этом не кипит. Чем больше температура, тем выше давление. Так работают скороварки с водяной рубашкой. В открытом баке при любой температуре давление будет атмосферное и ваш манометр будет показывать 0. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
варианты
1. пинаете слесарей, что не закипало 2. меняете ДД на ДД с более высокой температурой 3. экм сильфон конечно может снизить температуру, но одновременно может и давление -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Здравствуйте! Что лучше поставить ЭКМ(они вроде до 150 градусов) Да, измеряемая среда до +150гр.например температура воздуха(в расширительном баке) измеряемая датчиком давления 50 градусов, но по ошыбке слесарей котел закипает и на датчике получается горячий пар. А у Вас что за котёл. Опишите систему А при связи с атмосферой ( через расширительный бак) температура выше 100 и не поднимется. Если бы герметично - тогда выше 100 поднялась бы. Эт я про измеряемую среду), а так 2МПа 20 килограмм???? 20 "очков"???? Уверены? Или просто такой ЭКМ в наличии? Вроде для датчиков давления есть какие то трубки, при помощи которых температура на датчике равна t окружающей среды. Трубка Перкинса Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.10.2016, 3:34 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
варианты 1. пинаете слесарей, что не закипало сильфон конечно может снизить температуру, но одновременно может и давление Я за первый вариант. Иначе чревато последствиями. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Слесарей пинать толку мало будет, есть такой "человеческий фактор". А где взять датчик давления с измеряемой средой до 150-200 градусов? Я все-таки думал сильфонная трубка поможет. Стоят 3 котла водяных электрических на 1 этаже(один над другим, соединены последовательно), на 3 этаже стоит расширительный бак, в него компрессор закачивает воздух. Ресивер на 16 атмосфер. Вода в котлах разогревается до 150 градусов и сверху в расширительном баке, чтоб не кипела придавливается воздухом 6 атмосфер. Циркуляционным насосом вода гоняется по кругу по двум вертикальным машинам, сушит продукцию.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Круто!!! А что за сушильные машины? Просто интересно!!
Тогда применяйте трубку Перкинса. Делается на раз ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Вертикальные пропиточные машины высотой в три этажа, через шахты пропускается материал, который на первом этаже пропитывается лаком и проходя через нагретые шахты сушится и наматывается в рулон, скорость намотки регулируется частотником, температура поддерживается ТРМ. Вроде как это изделие идет на силовые тр-ры. В общем завод по изоляционным материалам.
Сообщение отредактировал Диего - 23.10.2016, 7:25 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 8:01 |
|
![]() |