Всем привет. пишу первый раз так что не ругайте если эта тема поднималась миллион раз. собрал щит учета для деревянного домика до технического задания от мрск, поторопился что то. по макс мощности выбрал автоматы на 63 ампера но связал на одножильных 4 кв.мм. Переделывать?) по таблице надо 10-16кв.мм но я не знаю с учетом того что они короткие (30см) + идут отдельно то есть доп охлаждение + и на улице опять же охлаждаются. Спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Дык, сначала пишется заявление, в котором указывается желаемый уровень напряжения (220/380)В и "желаемую" мощность
Потом выдаются технические условия (ТУ), в которых прописываются все мероприятия, осуществляемые Заявителем. За 550р максимум 15кВт 380В. И вводной автомат 25А (правда в некоторых регионах "дают" 32А) Тогда и ваш провод пройдёт.... Со сборкой и покупкой комплектующих поторопились. ЗЫ. И вводной автомат инспектор Энергосбыта заставит установить в бокс для опломбировки. Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.9.2016, 16:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.9.2016 Пользователь №: 50032 ![]() |
да я понимаю а там есть специальные шторки которые закрывают место для отвертки, их можно опломбировать, не вариант?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
можно
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.9.2016 Пользователь №: 50032 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.9.2016 Пользователь №: 50036 ![]() |
Всем привет. пишу первый раз так что не ругайте если эта тема поднималась миллион раз. собрал щит учета для деревянного домика до технического задания от мрск, поторопился что то. по макс мощности выбрал автоматы на 63 ампера но связал на одножильных 4 кв.мм. Переделывать?) по таблице надо 10-16кв.мм но я не знаю с учетом того что они короткие (30см) + идут отдельно то есть доп охлаждение + и на улице опять же охлаждаются. Спасибо. 63А для деревянного домика - явно перебор. Если это не домище. ![]() Сообщение отредактировал Ott_A - 13.9.2016, 21:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.9.2016 Пользователь №: 50032 ![]() |
63А для деревянного домика - явно перебор. Если это не домище. ![]() Да, на картинке счетчик Меркурий-230. Какая его модификация? ну там будет котел от 380, посудомоечная машина свч и тд. автомат бог с ним, его опломбируют и все, мало ли надо будет еще подключиться насосы в огород и тд. меня больше беспокоит сечение провода в щите. что скажут энергосбыт не застаят ли переделывать может кто знает просто) в общем переделаю) а куда столько мощности девать всегда найдется) будут и насосы и котлы и все) 8 групп. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
меня больше беспокоит сечение провода в щите. что скажут энергосбыт не застаят ли переделывать может кто знает просто Ставьте 10мм.кв по меди - длительно допустимый ток 80А при открытой прокладке. По шторкам и вводному автомату на 63А - пожалуйста, потом отпишитесь, как энергосбыт отреагировал при приёмке ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Да никто Вам никогда 63 трехфазки не даст, так что вводной придется менять однозначно.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Переделывать. Интересно, бывают ли вообще счётчики прямого включения на ток больше 50 А?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9177 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
бывают ли вообще счётчики прямого включения на ток больше 50 А? Сотню устанавливал самолично. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |