Здравствуйте!
Подскажите как определить состояние контактных соединений электрооборудования (по результатам тепловизионного контроля) по избыточной температуре, если контролируемые контакты электрооборудования всех трех фаз , находящихся в разных эксплуатационных условиях? Конкретный пример: В РУ-0,4 кВ на главном вводном рубильнике болтовые соединения контактов самого руб-ка с отходящими шинами имеют пофазно следующую температуру 65гр.,35гр., 39гр. , а ток по фазам 47А-25А-29А. Вопрос: как расчитать избыточную температуру? -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Допустимые температуры контактов и токоведущих частей электрооборудования http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....321928094887362 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_VITOS_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Нормы испытаний приведены в РД 34.45-51.300-97, оттуда же и Ваша таблица.
Небольшой ньюанс по использованию тепловизора - угол к исследуемой поверхности от объектива должен быть 90 градусов. Открытые токоведущие части (шины медные, алюминиевые) имеют некоторый коэффициент отражения, отсюда требуется пересчёт в реальную температуру. Представлено в РД 153-34.0-20.363-99. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1058 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
как определить состояние контактных соединений электрооборудования (по результатам тепловизионного контроля) по избыточной температуре, если контролируемые контакты электрооборудования всех трех фаз , находящихся в разных эксплуатационных условиях? Конкретный пример: В РУ-0,4 кВ на главном вводном рубильнике болтовые соединения контактов самого руб-ка с отходящими шинами имеют пофазно следующую температуру 65гр.,35гр., 39гр. , а ток по фазам 47А-25А-29А. Вопрос: как расчитать избыточную температуру? Если температура внутри шкафа везде одинакова и равна +25град, то на фазе А: 65-25=40град 40град/47А=0,85град/А На фазе В: 35-25=10град 10град/25А=0,4град/А На фазе С: 39-25=14град 14град/29А=0,48град/А Соответственно самый плохой контакт у фазы А, средний у фазы С, самый лучший у фазы В. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Если температура внутри шкафа везде одинакова и равна +25град, то на фазе А: 65-25=40град 40град/47А=0,85град/А На фазе В: 35-25=10град 10град/25А=0,4град/А На фазе С: 39-25=14град 14град/29А=0,48град/А Соответственно самый плохой контакт у фазы А, средний у фазы С, самый лучший у фазы В. Справедливо было бы, при одинаковых токах на всех фазах во время измерений. А так температура в зависимости от протекающего в проводнике тока возрастает нелинейно, и само соотношение град/А теряет смысл. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 ![]() |
ЕСЛИ ЭТО ОБЛЕГЧИТ ЗАДАЧУ , ТО НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РУБИЛЬНИКА 250 АМПЕР.
ТУТ КОЕ КТО ТРЕБУЕТ ОТ МЕНЯ ДАННЫХ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ АНАЛОГИЧНОГО УЗЛА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ! РЕБЯТА! ЭТО КАК ЖЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ЭТОТ ИДЕАЛЬНЫЙ КОНТАКТ ПРИ ПЛАНОВОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТП ?! ТОТ КТО ЭТО ПОЖЕЛАЛ УЗНАТЬ ПОХОЖЕ КОНКРЕТНЫЙ ТЕОРЕТИК))) ПОКА НИ КТО КОНКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ТАК И НЕ ПОМОГ((( И НЕ НАДО ПИЧКАТЬ МНЕ ССЫЛКИ НА РД, КОТОРЫЙ Я И ТАК НЕПЛОХО ЗНАЮ! пРО МОЙ СЛУЧАЙ ТАМ НИЧЕГО НЕТ! moshkarow! СМЕНИ АВАТАРКУ! )))))))))) Сообщение отредактировал с2н5он - 21.9.2016, 7:13
Причина редактирования: капслоком не балуемся
-------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
![]() |
|
Гость____VITOS____* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Если знаете этот РД, то в чём проблема с расчётом?
Тем более Вам конкретный пример направил пользователь с ником Ваня Иванов |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Глубокоуважаемый "dpm"! Повторяю условие, при котором возможно выполнение оценки теплового состояния контактного соединения по избыточной температуре: рабочий ток, проходящий через данное контактное соединение, должен находиться в диапазоне от 0,3Iном до 0,6Iном. В вашем случае (для рубильника на 250 А) этот диапазон составляет от 75 А до 150 А! При меньших токах нагрузки данный метод оценки теплового состояния контактных соединений НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ!
Цитирую ещё раз РД 34.45-51.300-97: "Тепловизионный контроль электрооборудования и токоведущих частей при токах нагрузки 0,3Iном и ниже не способствует выявлению дефектов на ранней стадии их развития." -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |