как узнать где пробой изоляции , есть ли способы и инструмент для нахождения места нарушения изоляции

stayer008
сообщение 28.12.2012, 16:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 1.12.2012
Пользователь №: 29472



Господа Профессионалы!
С Новым Годом!
Здоровья Успехов и Удачи Всем!

Подскажите как и чем проверить место нарушения изоляции проводки? Знакомый говорил, что ещё при Союзе существовали приборы правда громоздкие не очень совершенные, но показывающие,что кабель например, 32 метр пробит. Может быть при современном развитии всякой техники, что-то подобное портативное есть. Скажем подсоединил к нулю и фазе, этот прибор подскажет через 3,5 метра пробой! Как называется сие подспорье чайнику в электрике? И где в Москве приобрести?
Заранее спасибо!
icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.12.2012, 16:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22973
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



о каких кабелях речь? 380 или 10000 В.?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 28.12.2012, 19:17
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



А вариант на любую напругу. нельзя рассматривать, что ли? ТС пишет ... фазу и нуль, ему без разности, остальное...

Сообщение отредактировал Topmo3 - 28.12.2012, 19:19


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 28.12.2012, 19:35
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



сразу 380 подать icon_smile.gif где **нет там и пробой


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.12.2012, 20:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22973
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Topmo3 @ 28.12.2012, 20:17) *
ТС пишет ... фазу и нуль

пролупоглазил icon_redface.gif
для примера


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stayer008
сообщение 28.12.2012, 20:58
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 1.12.2012
Пользователь №: 29472



Цитата(с2н5он @ 28.12.2012, 17:09) *
о каких кабелях речь? 380 или 10000 В.?

Речь идёт о проводке в загородном доме, Обычная скрытая однофазная проводка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 29.12.2012, 5:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Приборы для измерения расстояния до поврежденного места есть, они называются рефлектометрами. Удовольствие достаточно дорогое, Рейс-205 к примеру, стоит 68 тыр.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 29.12.2012, 8:21
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата
Речь идёт о проводке в загородном доме, Обычная скрытая однофазная проводка

Скорее всего вам придется прокладывать новую наружную проводку. Рефлектометры вам не достать,а если и достать все равно пользоваться не умеете.
Но если уж сильно приспичит то совет
Цитата
сразу 380 подать где **нет там и пробой

Такой метод действительно иногда применяется. Автомат помощнее чтобы де отключился и подаем напругу, но это пожароопасно. Мои коллеги так находили повреждение в кабелях на судне, но судно тогда еще было недостроенное (одно железо(корпус)) поэтому за пожар никто не волновался, а у вас может домик сгореть.
Короче кидайте новую проводку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.12.2012, 9:25
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11018
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А что, обычными методами слабо поискать?

Как был установлен "пробой изоляции"?
Во-первых, что значит "пробой изоляции"? Видимо, ее повреждение, вызывающее срабатывание УЗО или автоматического выключателя. Что-то не верится в дачника с мегомметром...
Каков тип проводки? Двухпроводная, трехпроводная? Материал стен? Способ прокладки? Какие защитные устройства установлены? Разрешенная мощность? Сечение проводников? Что подключали? Как ... Когда... Где?... icon_wink.gif

А что толку от рефлектометра (тем более на таких коротких расстояниях), если проводка не идёт по прямой. Тогда уже и трассоискатель понадобится.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 29.12.2012, 10:10
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Если напряжение подать можно (нет КЗ, а есть обрыв провода), тогда ободетесь простым прибором типа ЭИ3007М ПОИСК или всяких аналогичных, При не большой глубине залегания провода, можно и электронным индикатором напряжения с функцией индикации напряжения через изоляцию. Проще всего купить в магазине радиодеталий, электротехники (там где есть мультиметры и т.д.).
Если у Вас КЗ, тогда нужен прибор с генератором импульсов. Например Лис-М или аналогичный. Можно купить в магазине или через интернет. Но цена значительно выше (Лис-М 8 т.р.).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 29.12.2012, 10:20
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Берем катушку с магнитного пускателя, подключаем наушники. А замкнутый провод включаем через нагрузку киловата 2 и прослеживаем петлю с током, где гудеть перестает, там и к.з. Возможно, что раньше отгорит, чем отыщется. Правда можно взять нагрузку слабее, но тогда нужно усилитель подключать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.12.2012, 10:33
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11018
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Хорошо, а если домик деревянный, брус сырой, фаза с плохой изоляцией, узо нет? Жечь?
Или разбирать коробки - и мегером, мегером...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 29.12.2012, 10:43
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Тогда через трансформатор. Если надежное к.з., тогда и на низкой напруге можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.12.2012, 12:14
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11018
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Да в том и беда, что в теме у нас "пробой изоляции", а не КЗ... так что пока кофейная гуща.

Сообщение отредактировал Roman D - 29.12.2012, 12:14


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 29.12.2012, 15:08
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Roman D @ 29.12.2012, 12:14) *
Да в том и беда, что в теме у нас "пробой изоляции", а не КЗ... так что пока кофейная гуща.

Прям беда какая то ... одни "партизаны" приходят с вопросами, а исходные, не выпатаешь с них! icon_smile.gif


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stayer008
сообщение 26.1.2013, 22:02
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 1.12.2012
Пользователь №: 29472



Цитата(Topmo3 @ 29.12.2012, 15:08) *
Прям беда какая то ... одни "партизаны" приходят с вопросами, а исходные, не выпатаешь с них! icon_smile.gif


Извиняюсь за долгое отсутствие.
Ответы на ??????
Проводка 3х-жильная 2.5 квадрата.
Есть заземление, во дворе, как требуется- соль/треугольник/3метра в землю.
УЗО выбивает как подключаешь заземление.
Кажется пробой земли,а может быть я ошибаюсь.
Без УЗО вёс работает, но душа не на месте!
Спасибо за участие
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.1.2013, 23:01
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Нарисуйте схему как у вас включено УЗО ,и второе проверьте сопротивление изоляции мегаомметром с напряжением 1000в измерение проводите между фазным и нулевым проводиком,потом между фазным и защитным и последнее между нулевым и защитным измеренное значение сопротивления изоляции должно быть не менее 0,5мом (500ком) мегаомметры не дорогие типа Е 6-24. Если где-то будет КЗ то самый дешёвый метод поиска указан в посте №11. Сам об этом методе не знал.

Сообщение отредактировал ez81 - 26.1.2013, 23:03


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 29.1.2013, 10:16
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Сумляваюсь что это пробой изоляции. Точнее сказать утечка тока на землю (корпус оборудования и пр.). Нужна схема подключения приборов и самого УЗО. Возможен вариант с неисправным ТЭНом водонагревателя. Короче искать нужно. Для начала всю нагрузку выключить и попробовать. Если не сработает, то неисправен аппарат. Сработает - проводка или неправильное подключение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.1.2013, 10:43
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11018
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Всё отключить, разобрать на вводе соединение между РЕ и N, прозвонить на наличие контакта между ними. Быть не должно.

Сообщение отредактировал Roman D - 29.1.2013, 10:43


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 29.1.2013, 11:03
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Вот ссылка на приборы
А вот небольшая статейка по этой теме:


Сообщение отредактировал drmorgan - 29.1.2013, 11:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________________________________________________________.pdf ( 849.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1343
 


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 18:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены