Предстоит капитальный ремонт системы электроснабжения в жилом доме: Монтаж ЗУ, замена ВРУ, замена магистральных линий, замена щитов этажных, освещения - подъездное, предподъездное, подвала. Опыта работы со старыми домами "хрущевками" нет, а непонятные моменты и вопросы есть.

Предыстория - дома 5 этажные хрущевки, материалы стен - часть домов панель, пару домов кирпич и крупные блоки, серии домов разные, пару домов с газификацией, остальные нет. Электрощитовые размещены в подвале. По проекту на магистральные линии от ВРУ до этажных щитов заложен кабель ВВГнг-LS 5х35, прокладка магистрали должна осуществляться в существующих сквозных нищах в ПНД трубе,новые сети освещения открыто в гофротрубе. Этажные щиты устанавливаются новые, но без замены комплектующих на новые (т.е со старых щитов демонтируем счетчики и автоматические выключатели и устанавливаем их в новые щиты). До квартир питающие линии не меняем. Категория электроснабжения - 2, газофицированные 3.

Вопросы которые появились:
1.Как заменить кабель в стояке с минимальным временем на отключение квартир, есть какие-либо приемы работы, методика? (междуэтажный канал небольшого размера и забит старыми проводами- в параллель новый не протянешь, чтобы получить доступ к нише и магистральному кабелю нужно демонтировать этажный щиток, иначе не добраться).
2. Каким образом можно осуществить временную схему питания квартир, если демонтировали старый стояк и этажные щиты а проложить новый стояк и смонтировать этажные щиты за смену не успели?
3. Разрешено ли осуществлять прокладку новых сетей освещения лестничных клеток открытым способом в гофротрубе?

Коллеги у кого есть опыт подобных работ прошу поделиться информацией, соображениями,мыслями. Заранее благодарю!

P.S. за дельный и полезный совет презент - бренди.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 18.9.2016, 22:06
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Имеется такова рода опыт но у нас было без замены этажных щитов.Как мне видеться нужно начинать с этапа по замене щитов например с пятого этажа.Например остановить стояк,а на 4этоже разрезать стояк и вытянуть его,потом демонтировать щит и вмонтировать новый и так переходить на следующий этаж, как видите что время работы подходит к концу то протягивать между щитами обратно провода от старого стояка по временной схеме как перемычки между этажами.А когда все этажи будут готовы уже протягивать новый стояк.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 19.9.2016, 2:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Было такое....
Сколько человек одновременно будет работать? От этого и зависит, как быстро управитесь с одним подъездом.
Распред сеть меняли кусками, начав сверху, соединения выполняли гильзами под опрессовку.
Групповые линии перед отлючением маркировали, чтоб потом не попутать.
Приготовить провода для наращивания и зажимы, а то обычно старый алюминий то ломается, то скрутка сгоревшая найдётся....
Обязательно кембрик или термоусадка, потому как при шевелении старой проводки групповых линий изоляция повреждается.
Вдвоём - 2 щита в день, поэтому никаких времянок на квартиры не делали.
Просто вывесили обявления о предстоящем ремонте эл.сетей.
У Вас "засада" в том, что
Цитата(Kazalex83 @ 18.9.2016, 15:45) *
Этажные щиты устанавливаются новые, но без замены комплектующих на новые (т.е со старых щитов демонтируем счетчики и автоматические выключатели и устанавливаем их в новые щиты).

Время уйдёт много...
СП 31-110-2003
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 19.9.2016, 2:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 1:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены