Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.9.2016 Пользователь №: 50010 ![]() |
Здравствуйте!
![]() Помогите разобраться с щитком и автоматическими выключателями! Есть щиток при входе в квартиру (рядом со счетчиком). см. фото во вложении, на фото: 1 - УЗО 2,3,4 - авт. выключатели 5 - вход кабеля в квартиру (в квартире уже стоят еще 6-7 авт. выключателей и идет разводка) 6 - рубильник 7 - счетчик Также в самой квартире еще 6-7 автоматических выключателей, которые раздают электричество на разные отдельные кабели по квартире. Проблема 1: в щитке часто выключается автоматический выключатель №2 (обведен на фото), если на кухне включена электродуховка, а еще стиральная/посудомоечная машина или компьютер. При этом никакие другие авт. выключатели не выключаются. См. фото щитка. Вопрос 1: Почему так? может, вышел из строя выключатель? Как исправить? Вопрос 2: Не понимаю правильно ли выключатели в щитке подключены? Они похоже последовательно включены - выход одного это вход другого, так и должно быть, или можно какие-то убрать, схему улучшить? Спасибо! ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
1. Необязательно, что "автомат вышел из строя"
Если на кухне включена электродуховка, а еще стиральная/посудомоечная машина или компьютер. ,то может и превышение по мощности (току). Какая мощность ваших бытовых приборов? Хорошо бы замер тока клещами сделать в момент, когда всё это включено. Можно, конечно, попробовать заменить IEKовский "автомат" на что нибудь более "брендовое".... Кстати, какое сечение и материал провода, присоединённого к УЗО сверху? Это к тому, что вдруг надумаете автомат 32А вместо 25А ставить..... 2. У Вас подключение "навыворот". Со счётчика приходит провод на 4-й автомат снизу, далее пошла перемычка на низ 3-го автомата и от туда же запитан 2-й автомат. Нагрузка подключена сверху автоматов. В принципе ничего страшного нет. Абсолютно. Не волнуйтесь. А вот УЗО подключено не по "феншую". Сверху - ввод питания, снизу - нагрузка. Хотя данное УЗО будет и так работать |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.9.2016 Пользователь №: 50010 ![]() |
Спасибо за ответ!
![]() Провода: из АВ.4 в АВ.3 и из АВ.2 в АВ.1 идет провод сечением 1,5 алюминиевый из АВ.3 в АВ.2 и от N в УЗО идет провод сечением 2-2,5 алюминиевый из УЗО в квартиру идет провод медный сечением 4, далее по квартире несколько медных 2,5 и 1,5 Т.е. на вход в отключающийся автомат АВ.2 приходит алюминий 2,5 а на выход - алюминий 1,5, это может быть причиной срабатывания АВ.2? Нагрузка: Счетчик Меркурий200 показывает нагрузку: эл. духовка 2,6 кВт утюг 2 кВт кофемашина 1,2 кВт компьютеры 0,4 кВт освещение суммарно 0,2 кВт а также (по данным паспортов бытовой техники): посудомоечная машина до 2 кВт в пиковые моменты стиральная машина до 1,4 кВт в пиковые моменты АВ.2 выключается если ставить посудомоечную одновременно со стиральной (но не сразу выключается, а где-то через 50-80 минут, возможно когда пики совпадают) а вчера АВ.2 выключился когда были включены духовка, компьютеры, и м.б. кофемашина, и опять не сразу, а минут через 20 после включения духовки Вопрос 1: по таблицам подбора кабеля выходит, что на потребляемую приборами мощность (3-5 кВт) имеющийся в щитке алюминиевый кабель не подходит - это критично? нужно ли менять его? если да, то на что и какие именно провода? Вопрос 2: может ли быть тонкий алюминиевый кабель причиной отключения автоматич. выключателя №2 ?? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
День добрый!
Скорее всего автомат отключается по перегрузке. Т.е суммарный ток в определенные моменты превышает 25А. Отключается он не мгновенно а по токовой характеристике (см. вложение), т.е. в зависимости от того, во сколько раз превышен номинал. В щитке у Вас не кабель, а одножильный провод (для него токовая нагрузка немного другая). И подбирают кабель не по мощности, а по току. ИМХО. В Вашем случае лучше вызвать электрика, замерить действующее значение тока и навести порядок в щитке. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.9.2016 Пользователь №: 50010 ![]() |
Благодарю за ответы!
![]() по силе тока вроде берут мощность и делят на 220 чтобы получить амперы, при 5кВт это около 22А. У меня вопрос по авт. выключателям - я никак не могу понять, для чего в щитке стоят АВ.3 и АВ.4 - не подскажете? Если принять, что вход у АВ сделали снизу (а не как принято сверху), то получается, что Фаза приходит на все АВ снизу, а выходит сверху. Но куда идут провода верхние на АВ.4 и АВ.3 - не представляю. Вопрос: По схемам размещения АВ, которые нашел в интернете, после электросчетчика ставят УЗО, а после УЗО ставят авт. выключатели на каждый провод внутри квартиры. А тут получается до УЗО еще 3 автоматических выключателя, а для чего они - не понимаю, ведь в квартире стоят АВ для каждого внутриквартирного провода. Зачем дублировать? Ну один АВ до УЗО можно оставить - защитить УЗО на всякий случай т.к. УЗО дороже чем АВ, а другие-то зачем??? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
вход у АВ сделали снизу (а не как принято сверху), то получается, что Фаза приходит на все АВ снизу, а выходит сверху Суда по фото и по соседским автоматам так и сделано для чего в щитке стоят АВ.3 и АВ.4 Но куда идут провода верхние на АВ.4 и АВ.3 - не представляю. Отключите их, а вдруг чего-нибудь "погаснет" ![]() ![]() А вдруг у соседа телевизор отключится???!!! ![]() ![]() По инету не определить..... Пробуйте отключать и смотреть.... По схемам размещения АВ, которые нашел в интернете, после электросчетчика ставят УЗО, а после УЗО ставят авт. выключатели на каждый провод внутри квартиры. Да, так делают. Но это не очень удобно, т.к в случае неисправности эл.проводки (оборудования) отключится вся квартира. Или ставят на вводе ( после счётчика) УЗО с током срабатывания 100мА, а на отходящие линии 30-10мА ведь в квартире стоят АВ для каждого внутриквартирного провода. Изначально все автоматы стоят в этажном щите. То, что установлено внутри квартиры - уже переделка. Давайте фото щита в квартире. А то у меня подозрение, что этот щиток внутри квартиры запитан от УЗО и соответственно АВ-2. И получается вся квартира на 25А автомате..... |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.9.2016 Пользователь №: 50010 ![]() |
Давайте фото щита в квартире. А то у меня подозрение, что этот щиток внутри квартиры запитан от УЗО и соответственно АВ-2. И получается вся квартира на 25А автомате..... да, так и есть, провод медный ВВГ 4мм, который выходит из УЗО (на фото в первом сообщении помечен цифрой 5), идет на вход квартирного щитка, там он разветвляется на несколько кабелей внутри квартиры ВВГ 2,5 и 1,5, и каждый кабель со своим АВ. фото квартирного щитка во вложении. К сожалению, нелегко снять внешнюю панель - то ли к бетону, то ли к краске приклеилась и нужно вырывать, боюсь повредить. По сути выходит, что вся квартира висит на УЗО №1 и АВ №2 (25-й автомат) на фото из первого сообщения. Также не ясно, зачем на первом фото АВ №3 и АВ №4, т.к. их выход (сверху) - это непонятные старые провода, которые ни в квартиру, ни в УЗО не идут. Я отключил АВ №3 и АВ №4, и ничего не произошло - в квартире и свет, и розетки работают. Зачем они тогда? Тогда схема такая: эл.счетчик -> АВ С25 -> УЗО С32 -> разветвление на провода по квартире, каждый со своим АВ (фото квартирного щитка прикрепил в этом сообщении). и при включении духовки со стиралкой или посудомойкой через некоторое время выключается АВ С25 в щитке у электросчетчика (это АВ №2 на фото с первого сообщения) Сообщение отредактировал alex1232 - 13.9.2016, 18:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
На 4мм.кв. меди можно заменить 25 на 32А
Я бы лучше вместо УЗО установил типа АВДТ (разницу знаете?) на 32А. Тут правда есть "засада" - при возникновении утечки стработает УЗО (АВДТ) на вводе и квартира будет в темноте..... Ну тут решать Вам. Автоматы бы все убрал, отходящие провода заизолировал, раз они не задействованы Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.9.2016, 2:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.9.2016 Пользователь №: 50010 ![]() |
В итоге, похоже, дело было в тепловом расцепителе АВ №2, после его замены на такой же всё стало хорошо, также была заменена алюминиевая подводка фазы к автоматам, и отключены ненужные выходы, которые, вероятно, остались от старой проводки. теперь нагрузка в 5-6 кВт АВ не отключает.
спасибо за помощь! ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |