Я помню только закон Ома и умею пользоваться вольтметром. Надеюсь на помощь сообщества, потому как надеяться больше не на кого ...

Квартира в большом многоквартирном доме доме.
Все розетки при ремонте были "заземлены" на одну из труб стояка (этот вопрос пока выносим за скобки)

Меряю напряжение между трубами - "заземленной" и другой.

При выключенном главном автомате - 1,5V
включаю проточный отопитель - 19.0V
включаю микроволновку - 32.0V
добавляем холодильник - 45.0V
стиралка - 142V (!!!) ... отдельно промерял между корпусом стиралки и трубой - 110.0V
печка - 165V и .д.

Все приборы при этом нормально функционируют. Как так ?

Интерес к измерениям возник после того как на резьбе одной из оцинкованных труб обнаружился прожженый (!) до дыр участок.

Вопрос, как всегда - кому на Руси жить хорошо, кто виноват и что делать ?



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 27.9.2016, 11:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Кто виноват не ведаю.
А вот делать надо. Первым делом убрать свои "земли" со стояка.
Вторым делом сделать нормальное заземление/зануление по правилам.
И на будущее, не косайтесь одновременно заземленных корпусов приборов и труб отопления/водопровода в вашей квартире.

Сообщение отредактировал Sinus - 27.9.2016, 11:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.9.2016, 15:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Как раз в скобках и содержится опасность...
Давайте фото этажного щита.
Смотреть будем.... Почему так сделано.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 27.9.2016, 15:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 27.9.2016, 19:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(dpsem @ 27.9.2016, 11:05) *
Вопрос, как всегда - кому на Руси жить хорошо, кто виноват и что делать ?

Виноватых как всегда НЕТ, а делать все Вам или за ваши кровные. "ЗемлЮ" надо на Землю, а не на трубу. труба у Вас судя по напряжению, с пластиковыми вставками. И подвергаете не только себя опасности, но и соседей. А у них могут быть дети. Не тяните время, исправляйте.