Andre_san
сообщение 28.2.2017, 0:04
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Всем здрасте! Есть 5 единиц оборудования, 3 из которых по 3.6кВт. каждая, 2-ве остальные менее 1 кВт. каждая. Расстояние между оборудованием полтора метра, и менее. Шины заземления (зануления) почему то нет, поскольку непонятно что в помещении раньше было, может склад поэтому и нет.
Решил использовать короб металлический перфорированный для заземления (зануления ) оборудования. Есть вот такой короб:
Прикрепленное изображение

Размер, мм: 50х50х2500
Хочу зделать так:
Прикрепленное изображение

Какие будут мисли по этому поводу? можно так делать или нельзя? Лично я не нашёл какой либо инфы запрещающей или наоборот поощряющей так делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 28.2.2017, 0:11
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Короб должен быть заземлен. Но короб использовать как шз низзя - непредназначен. Есть требования к землешинам. В вашем случае проще использовать трех и пятипроводку и заземлять в вру.
Плюс нужен СУП - расстояния небольшие.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 28.2.2017, 0:29
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(S-cream @ 27.2.2017, 23:11) *
Но короб использовать как шз низзя - непредназначен.

В чём фишка почему низзя, и где это написано?
Цитата
В вашем случае проще использовать трех и пятипроводку и заземлять в вру.

Есть кабель четырех проводка для подключения от вру до ЩР1, пяти проводку уже докупать никто не будет. А про трех проводку я вообще не понял, зачем это?
Может есть способ что то на химичить с коробом что бы это низзя стало можно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.2.2017, 1:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Andre_san, Ну хотя бы назначением, потом, у шины помнится размер д.б. 4х40, а у вас там наберется столько?
далее, в качестве РЕ проводника может и прокатит при определеннных условиях.. но как шина...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 28.2.2017, 1:21
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(haramamburu @ 28.2.2017, 0:04) *
у шины помнится размер д.б. 4х40, а у вас там наберется столько?

Вспомнил, на полу проложена металическая полоса гдето примерно таких размеров. может это она?
завтра прозвоню если звонится она с нулем на коротко значит это она?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 28.2.2017, 9:25
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



На всех объектах данные кабельные лотки как-раз заземляем отдельно, включая стыки (РЕ перемычки в стыках между лотками), даже при наличии металлосвязи. Много было споров было по этому поводу.
А вот использовать его в качестве РЕ проводника, а, тем более, шины, совсем нельзя. Где в его паспорте или других НТД написано, что можно? функционально это кабеленесущая конструкция.
Киньте от шины PE щита ПуГВ 6х1, поставьте КУПы от них землите оборудование ПуГВом 1х2,5...кончики НКИшками и под болт, трасса у Вас, судя по всему, небольшая. Сей лоток, если он есть, тоже землите, будет правильно.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 28.2.2017, 9:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.2.2017, 10:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17555
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andre_san @ 28.2.2017, 1:21) *
Вспомнил, на полу проложена металическая полоса гдето примерно таких размеров. может это она?
завтра прозвоню если звонится она с нулем на коротко значит это она?

Андрей, а если завтра эту полосу где-то пильнут (на невидимом вашему глазу пути), то вы поможете тела выносить ?
Где-то, чего-то, откуда-то и куда-то, для чего-то... а для РЕ хотелось бы конкретики.

Цитата(haramamburu @ 28.2.2017, 1:04) *
в качестве РЕ проводника может и прокатит при определеннных условиях..

"1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;"
Сечение - в зависимости от прокладываемых кабелей.

С другой стороны в типовом А10-93 лист 17 есть прим.: 2.В начале и конце трассы короб присоединяют к устройству заземления, зануления.
Видимо для лотков, не предназначенных производителем. Пора искать сертификат.
Почему не положить в лоток толстенький провод, параллельно лотку подключенный ?

Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2017, 10:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.2.2017, 11:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Олега @ 28.2.2017, 10:08) *
С другой стороны в типовом А10-93 лист 17 есть прим.: 2.В начале и конце трассы короб присоединяют к устройству заземления, зануления.
Никаких других сторон, например трос на котором висит кабель, должен подключаться к РЕ, а вот как РЕ... ни-ни...


Цитата(Олега @ 28.2.2017, 10:08) *
Почему не положить в лоток толстенький провод, параллельно лотку подключенный ?
а как цепляться к оному? а как же доступность для осмотра и обслуживания?

Олега, а разве данная проблема не решается прокладкой к установкам 3х и 5х кабелей?



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 28.2.2017, 12:14
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Нашел шину за печкой, она идет с соседнего цеха и точно приварена к щитовой. (Соседний цех тож наш)
Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 28.2.2017, 13:48
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(haramamburu @ 28.2.2017, 11:31) *
Никаких других сторон, например трос на котором висит кабель, должен подключаться к РЕ, а вот как РЕ... ни-ни...

а как цепляться к оному? а как же доступность для осмотра и обслуживания?


На лоток вешается КУП и от неё цепляется.

Примерно так
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.2.2017, 15:17
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17555
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Шина благополучно выявлена.. тем не менее.. Проводник РЕ может быть голимым, ответвление сжимом. И даже лучше, если голимый и периодически прикручен к лотку.
3-х и 5-ти проводные кабели как понял отвергнуты изначально (см.п.3)

Цитата(haramamburu @ 28.2.2017, 11:31) *
Никаких других сторон, например трос на котором висит кабель, должен подключаться к РЕ, а вот как РЕ... ни-ни...

Например трос - не катит. Трос и лоток - разные штуки по п.1.7.121
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения