Реактивная мощность.В каких случаях требуется компенсация? , среднесуточное потребление активной энэргии, чуть выше реактивной.

Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 3.10.2016, 16:04
Сообщение #1





Гости






У нас на производстве возникла проблема, станок подключенный к ЩР при помощи кабеля 5*25 начал греться, хотя я человек новый на данном производстве, возможно он греться начал уже давно. Но суть вся в том что I ном- станка 71 А максимально допустимый ток для данного кабеля 107 А,а фактический ток при замере на максимальной нагрузке I макс= 40 А. Соединения и электрические контакты в норме. Не в норме лишь "Реактивная" нагрузка которую мы замеряем с помощью "АСКУЭ" если у нас Активная мощность=279кВт то Реактивная =254кВАрч. И тут возникает вопрос , НАГРЕВ ПРОВОДНИКА происходит в следствие то-го что реактивная мощность велика или машина используется не на полную мощность? В чем может быть причина и нужно ли ставить компенсацию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 3.10.2016, 17:12
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
НАГРЕВ ПРОВОДНИКА происходит
в следствии протекания по нему тока. О том, какой это ток (активный реактивный или смешанный) проводник никакого понятия не имеет и важно лишь его значение, а т.к. реально там 40А, то при чем тут нагрев проводника, если греться начал станок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.10.2016, 20:52
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Как-то у нас ничего не совпадает.
Станок начал греться:
Цитата
станок подключенный к ЩР при помощи кабеля 5*25 начал греться

Бывает.
Мощность начинает мериться в кварах в час. Это уже хуже.
Не обижайтесь, но требуются уточнения.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 4.10.2016, 3:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Нифига не понял.
Греется питающий кабель или станок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 4.10.2016, 6:43
Сообщение #5





Гости






Когда Вы меряете ток клещами, то это полный ток, в том числе и реактивный.
Что то Вы неправильно меряете ток или неправильные данные АСКУЭ, при мощности 279кВт ток никак не может быть 40А.

А так соотношение активной и реактивной регулируется Постановлением МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 22 февраля 2007 г. N 49. Тангенс фи=Q/P, и для сетей 0,4кВ не более 0,35.
Компенсация обычно делается для группы электроприемников, а не для одного, да и с такой малой мощностью.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 5.10.2016, 11:49
Сообщение #6





Гости






Для начала расскажу как у нас все устроено:
Основное питание от ячейки в ТП подходит к ГРЩ, от ГРЩ питание расходится на ЩР,РП и потребителей у которых есть свой ШР, от ЩР к потребителям ( Станки ).
Приношу извинения за неточности про измерения объясняю,АСКУЭ ( Автоматическая Система Контроля Учета Электро Энергии) стоит в ГРЩ там еще 2 потребителя помимо ЩР, Я замерял ток клещами в ЩР, греется питающий кабель станка который идет в ЩР и в следствии этого нагреву подвергается коммутационная аппаратура ЩР то есть автомат на сам станок и вводной автомат, станок стоит печатный и электро двигатели на тем работают в неполной загруженности , отсюда и нагрев кабеля т.к реактивная мощность в таких случаях увеличивается, что приводит к нагреву проводников и потребителей, как мы узнали что у нас повышенная реактивная мощность? объясняю в ГРЩ как мы помним установлен АСКУЭ, мы проверили мгновенные параметры сети за месячный период, и к нашему удивлению ответ крылся там именно на этом ГРЩ у нас реактивная нагрузка превышает активную нагрузку например P=320000 кВт( Активная ), а Q= 337000 ( Реактивная ).Будем ставить АСКРМ- перевожу Автоматическая Система Компенсации Реактивной Мощности но я думаю еще что на станок данного типа нужно было выбирать кабель исходя от полной мощности данной машины, что и хочу предложить руководству.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 5.10.2016, 16:04
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
работают в неполной загруженности , отсюда и нагрев кабеля т.к реактивная мощность в таких случаях увеличивается

Коэффициент мощности увеличивается, а полная мощность уменьшается. Двигатель на ХХ не потреблят больше, чем полностью загруженный.
Цитата
мы проверили мгновенные параметры сети за месячный период
а так можно icon_wink.gif ?
Цитата
P=320000 кВт( Активная ), а Q= 337000 ( Реактивная )

Это потребленная энергия, а не нагрузка, но если допустить, что коэффициент мощности у вас примерно постоянный, то получается, что cos f около 0,69, что вобщем то закономерно, но никакого отношения к нагреву кабеля непосредственно не относится. Лучше бы указали сечение кабеля, защитный аппарат и мощность печатной машины.
Компенсация не навредит, но и причину нагрева кабеля не устранит.

Сообщение отредактировал Pantryk - 5.10.2016, 16:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 6.10.2016, 8:35
Сообщение #8





Гости






Сечение кабелей и аппаратура выбирается по номинальному току электроприемника. Если электроприемник на хх или незагружен то реактивка конечно может быть более активной мощности, но потребляемый ток ( там и актиный и реактивный токи) никогда не будет более номинального, следовательно что то не там роете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения