Защитное заземление видеокамер , Выходит из строя оборудование видеонаблюдения на периметре. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защитное заземление видеокамер , Выходит из строя оборудование видеонаблюдения на периметре. |
5.10.2016, 8:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
Здравствуйте!
Такая проблема: имеется периметр, протяженностью 10 км, который разбит на 2 фланга электропитания. На периметре идут 2 линии электропитания для стационарных телекоммуникацонных шкафов с видеокамерами, установленных на металлических мачтах. Мачты находятся на расстоянии 100-150м. Блоки питания, которые находятся в шкафах питаются от напряжения в 110В. Каждая мачта имеет собственный кол заземления, а так же чрез все шкафы идет РЕ проводник, в в качестве которого выступает 3 жила кабеля электропитания. Возникла проблема, что оборудование стало гореть, предположительно из-за неправильной системы заземления. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и какой пусть ее решения? |
|
|
|
5.10.2016, 8:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Что Вас смущает в системе заземления?
Проводились ли испытания и измерения параметров заземляющих устройств? |
|
|
5.10.2016, 9:04
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
В системе заземления меня смущает правильность ее исполнения.
Да, испытания проводились, показатели были разными: от 20 до 50 Ом на заземлителях, как мне сказали. Сам я на испытаниях не был, но разобраться в проблеме поручили мне. Именно поэтому я обратился сюда. |
|
|
5.10.2016, 9:13
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Сечение линий питания, протяженность каждой, потребляемая мощность шкафа, сколько шкафов на каждой линии, какой источник питания используется для получения 110В. Или сразу измерьте напряжение питания в самом дальнем шкафу.
|
|
|
|
5.10.2016, 9:23
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
Сечение линии питания 16 мм2. Протяженность 1 фланга 5 км. На 1 фланге питание идет в 2 линии, т.е. получается у нас 2 питающих кабеля, от которых в шахматном порядке запитаны телекоммуникацонные шкафы. Потребляемая мощность шкафа 15 Вт. Расстояние между мачтами 200м, таким образом получаем, что на каждой из питающих линий находится по 12 шкафов. Со станции с трансформатора или преобразователя идет 110В.
|
|
|
Гость_Гость_* |
5.10.2016, 9:33
Сообщение
#6
|
Гости |
Думаю что дело не в заземлении. Есть свои блоки питания, наверняка они хоть и стабилизированные не спасли от скачков или перекоса питающего напряжения в каком то аварийном режиме сети. Чтобы как то определиться в дальнейшем, попробуйте посадить две линии на разные питающие фазы или вообще на разные источники. Наверняка увидете, что на одной будут гореть, а на другой нет.
|
|
|
5.10.2016, 9:36
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Материал кабеля? На алюминиевом получается 15% потрери, на медном 9. Какой диапазон входных напряжений допускают ваши блоки питания в шкафах? Зависимость горелого от расстояния от источника питания есть, или рядом и источником питания тоже горят? Еще как вариант - грозовые перенапряжения, но только заземлением это не решается.
|
|
|
|
5.10.2016, 10:10
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
Материал кабеля медь. Диапазон входящих напряжений от 150 до 75 В. Зависимости горелого от расстояния от источника питания нет. Как меня заверили дело точно не в грозовом перенапряжении, т.к. система грозозащиты отвечает всем требованиям.
|
|
|
5.10.2016, 11:38
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А конкретно, что выполнено, как выполнено. Просто само по себе заземление не панацея. Тем более у вас не сложное здание, а опора с заземлителем и ящиком. Тут физически сделать неправильно сложно. Однакое если есть действительно какие-то ляпы, то тут мы за вас не посмотрим.
Схема электроснабжения и схема шкафов у вас есть? |
|
|
5.10.2016, 11:45
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А что дало вскрытие оборудования которое сгорело?
Что в нём выходит из строя? Может проблема не в цепях питания? У оборудования связь, передача информации безпроводная, оптическая, проводная? Может проблема в отсутствии изолированного функционального заземления? -------------------- |
|
|
|
5.10.2016, 11:50
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
Пока такого серьезного рабирательства не было. Суть в том, что почему-то на отдельных заземлителях совершенно разные показатели сопротивления, как я уже говорил от 10 до 50 Ом они разнятся. Поэтому была сделана ставка именно на систему заземления.
|
|
|
5.10.2016, 12:02
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Там рядом никакого электрифицированного транспорта не бродит? На всякий случай я бы замерил ток в защитном проводнике. Мало ли...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
5.10.2016, 13:29
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
Врядли там ходит такой транспорт. А что может быть не так с защитным проводником? Вы предполагает наличие обрыва где-нибудь?
|
|
|
5.10.2016, 13:51
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Пока такого серьезного рабирательства не было. Тогда всё это гадания на коф.гуще. Вы даже на вопросы не ответили. Так давайте вскрывайте фото и измерения в студию. Суть в том, что почему-то на отдельных заземлителях совершенно разные показатели сопротивления, как я уже говорил от 10 до 50 Ом они разнятся. Поэтому была сделана ставка именно на систему заземления. Суть в том, что повторные защитные заземления вообще не нормируются по сопротивлению. А функционального для IT оборудования, я так понимаю, вообще нет. Или не требуется? Может ещё и молниезащита прицеплена к этим заземлителям? Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.10.2016, 14:15 -------------------- |
|
|
5.10.2016, 14:09
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
... протяженностью 10 км, ... идут 2 линии электропитания, .... Блоки питания, которые находятся в шкафах питаются от напряжения в 110В. ... чрез все шкафы идет РЕ проводник, в качестве которого выступает 3 жила кабеля электропитания РЕ - здесь нужен? Очень длина линии смущает. Может PEN достаточно. Как понимаю N не заземляется, если есть РЕ. И получается фаза и рабочий ноль 10 км, относительно земли, только емкостью кабеля привязаны, да еще через блок питания с РЕ каким нибудь фильтром. Подозрительно все это. Кабель между опорами в земле или воздушкой? ... система грозозащиты отвечает всем требованиям. Бывают еще и коммутационные перенапряжения. |
|
|
5.10.2016, 14:13
Сообщение
#16
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Врядли там ходит такой транспорт. А что может быть не так с защитным проводником? Вы предполагает наличие обрыва где-нибудь? Так называемые перетекающие токи. В одном месте - столько-то вольт, в другом - столько... А ток - не дурак. Устремится. Это я не утверждаю, просто предлагаю исключить возможность. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
5.10.2016, 14:41
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Может само оборудование г@вно?
Аварии в одних и тех же местах? Сколько время до выхода из строя? Сообщение отредактировал Sinus - 5.10.2016, 14:43 |
|
|
5.10.2016, 15:13
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Тогда всё это гадания на коф.гуще. Вы даже на вопросы не ответили. +500... Пустой разговор получается п.с. У нас соседи на телецентре с видеонаблюдением мучаются... Территория большая, камер много понаставлено... когда молния в телебашню прилетает, бывает враз несколько камер выхлёстывает... Они там уже какую только защиту не пробовали, но насколько я знаю, прогресса у них пока нет. Камеры по прежнему продолжают выходить из строя... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Гость_Гость_2_* |
5.10.2016, 15:59
Сообщение
#19
|
Гости |
Возникла проблема, что оборудование стало гореть, предположительно из-за неправильной системы заземления. Что значит "стало гореть"? А раньше, сразу после ввода в эксплуатацию - что, не горело? Судя по вашему описанию, надо задавать вопросы проектанту системы. Скорее всего ляпы в проектировании распределенной слаботочной системы, развязки отдельно стоящих ИТ-объектов, с разными заземлениями, друг от друга (надеюсь, там на оптоволокне информационная часть?), защиты блоков питания шкафов от атмосферного электричества и тд и тп. Тема явно не для "чайников". Если есть возможность, выложите структурную (функциональную) схему проекта, без "штампика", и других выходных данных конечно.
|
|
|
6.10.2016, 8:12
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
Спасибо всем. Поговорив с вами, понял, что действительно пустой разговор получается: слишком много переменных и неизвестных. Сообщу начальнику, пусть разбираются непосредственно по всей системе, а не списывают все на заземление. Как я понял проблема может быть совершенно не в нем.
|
|
|