![]() Выбивает ввод , розетка, автомат линии, входное узо |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбивает ввод , розетка, автомат линии, входное узо |
Гость_Гость_Василий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
устанавливал розетки в комнате. на комнату отдельный автомат. отключил. при шевелении проводов выбивает входное узо. на проводах проверил напряжения нет. как это возможно?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Что-то где-то коротит...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Утечка по цепи нуль-земля.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 995 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
близко, в момент отключения центрального держал в руках землю. но провода все проверил, нигде фазы не было. можно поподробнее, пожалуйста. Замкнул землю с рабочим нулем, например... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
Гость_В_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |