Меня все время бьет током , Почему током бьет от профиля гипсокартона только тогда когда держишся |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Меня все время бьет током , Почему током бьет от профиля гипсокартона только тогда когда держишся |
11.10.2016, 0:20
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.10.2016 Пользователь №: 50224 |
Дорогие электрики, будьте добры, подскажите пожалуйста, мне недавно делали электрику тянули в квартире провода новые на освещение, а старую проводку оставили на розетках и частично на освещение только провода от старых разеток удленили чтобы перенести розетки куда мне удобно. Все сделали, проверили, я собственными глазами все видел включается свет загорается розетки работают, потом я все провода в стенах заштукатурил и сделал потолок из гипсокартона пока только слепил каркас из профиля металического, каркас потолка осталось только гипсокартоном облепить зашпаклевать и готово и тут НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ. Когда крепил профиль было все нормально висели провода висел профиль я брался за провода отдельно брался руками за профиль тоже все нормально током не бьет, НО когда я взялся за провод в потолке который на лампочки освещения и взялся за профиль гипсокартона меня так ШАНДАРАХНУЛО ТОКОМ ЧТО Я С ТАБУРЕТКИ УПАЛ и минут 10 приходил потом в себя. Позвонил электрикам они мне и говорят что когда ты крепил профиль попал в старую проводку на потолке и задел фазу так как на проводах на освещении открытым сидит ноль, а фаза разорвана в выключателе. Как такое возможно я им отвечаю тогда взявшись за профиль если там фаза меня бы шандарахнуло током, а они мне в ответ фаза сама по себе без ноля не бьет током только если взятся за фазу и ноль тогда ударит током. Я решил попробывать по другому сунул в розетку гвоздь в правую дырочку все нормуль потом в левую дырочку после этого меня опять как ШАНДАРАХНУЛО ТОКОМ минут 10 приходил в себя. ВОПРОС. Что мне теперь с этим делать а вдруг затопит вода с потолка вниз потечет и на батарею а я буду на мокром полу опять меня шандарахнет, или еще какой нибудь нежданчик от куда нибудь прилетит мне двух раз хватило боюсь третий раз просто не переживу. Объясните пожалуйста чайнику что нужно делать как выйти из ситуации и на что нужно обратить внимание когда будут делать дальше электрику в другой комнате. Заранее очень Вам благодарен.
|
|
|
|
11.10.2016, 0:27
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
Сначала проверьте индикатором на каком конкретно профиле "сидит" фаза, а потом дальше думайте.
|
|
|
11.10.2016, 0:47
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.10.2016 Пользователь №: 50224 |
Сначала проверьте индикатором на каком конкретно профиле "сидит" фаза, а потом дальше думайте. Индикатором проверял ничего нет на профиле он соединен весь как единый каркас потолка проверял провод за который брался тоже ничего, проверял розетку левую дырочку есть ток в правой нет Сначала проверьте индикатором на каком конкретно профиле "сидит" фаза, а потом дальше думайте. Индикатором проверял ничего нет на профиле он соединен весь как единый каркас потолка проверял провод за который брался тоже ничего, проверял розетку левую дырочку есть ток в правой нет Сообщение отредактировал gusevmag - 11.10.2016, 0:36 |
|
|
11.10.2016, 0:47
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
|
|
|
|
11.10.2016, 0:53
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.10.2016 Пользователь №: 50224 |
Я в электрике понимаю но очень очень мало толко как и сколько тянуть проводов, подсоеденить розетку или выключатель, что такое группа, но здесь я в полном шоке индикатор показывает фазы нигде нет и по отдельности браться за провод и профиль можно а вместе нет бьет током и когда провод подсоединяешь к профилю гипсокартона происходит короткое замыкание и вырубает всю квартиру. Ведь если на прфиле сидит фаза которую я задел шурупом тогда профиль должен бить током когда прикасаешся, почему не бьет а бьет током когда берешся за провод на люстру и одновременно за профиль гипсокартона. как такое возможно?????
Сообщение отредактировал gusevmag - 11.10.2016, 1:01 |
|
|
11.10.2016, 1:00
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
|
|
|
11.10.2016, 1:03
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.10.2016 Пользователь №: 50224 |
Индикатор проверьте. Тот же индикатор проверяю в другой комнате в разетке показывает что ток есть и рукой пробывал трогать охреначило так что глаза на лоб вылезли а на профиле ничего, какой то парадокс такое вообще возможно?????? Сообщение отредактировал gusevmag - 11.10.2016, 1:05 |
|
|
|
11.10.2016, 4:15
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 987 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Что еще можно посоветовать, когда основное выполнено: засунуты "гвозди в дырочки розетки"!.. Уважаемый ТС берегите себя и держитесь подальше от мысли самостоятельного ремонта Эл.проводки!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
11.10.2016, 5:02
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.10.2016 Пользователь №: 50225 |
Заземлить, или временно занулить профиль.
Рано или поздно, вырубит ВА, смотреть, что отключило и отключать потихоньку нагрузки. (ну или узо внедрить на ввод) Ну или чинить или новый тянуть. Вариант 2. Отрубаем все, берем генератор импульсов, один крокодил на профиль, другой крокодил помощнику в руку, цепляем прямо на палец. Только генератор бытовой, не для подводной лодки, а то помощник до конца жизни импульсы будет наикивать. Залазим в щит и ищем на каком проводе сидит профиль. Вот только еще не ясно, ваша эта будет фаза или соседская. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.10.2016, 8:00
Сообщение
#10
|
Гости |
Тот же индикатор проверяю в другой комнате в разетке показывает что ток есть ... Приобретите двухполюсный индикатор и им работайте. Наличие напряжения на потолочном профиле с табуретки проверяли? Бывает такое с однополюсными индикаторами - встали на изолирующее основание (табуретка) и индикатор ничего не показывает, хотя напряжение присутствует, просто Вашей ёмкости (электрической) не хватает для срабатывания лампочки индикатора. |
|
|
|
11.10.2016, 8:35
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3898 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Я в электрике понимаю но очень очень мало толко как и сколько тянуть проводов, подсоеденить розетку или выключатель, что такое группа, но здесь я в полном шоке индикатор показывает фазы нигде нет и по отдельности браться за провод и профиль можно а вместе нет бьет током и когда провод подсоединяешь к профилю гипсокартона происходит короткое замыкание и вырубает всю квартиру. Попробуйте аккуратно! "пощупать" напряжение между профилем и батареей центрального отопления или газовой трубой, которая заземлена. Если не щипет, то на профиле 0 или земля, а не фаза. Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.10.2016, 8:37 |
|
|
11.10.2016, 10:33
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.10.2016 Пользователь №: 50224 |
Попробуйте аккуратно! "пощупать" напряжение между профилем и батареей центрального отопления или газовой трубой, которая заземлена. Если не щипет, то на профиле 0 или земля, а не фаза. Хорошо спасибо за совет сейчас пойду попробую Приобретите двухполюсный индикатор и им работайте. Наличие напряжения на потолочном профиле с табуретки проверяли? Бывает такое с однополюсными индикаторами - встали на изолирующее основание (табуретка) и индикатор ничего не показывает, хотя напряжение присутствует, просто Вашей ёмкости (электрической) не хватает для срабатывания лампочки индикатора. Проверял с табуоетки есть двухполюсной индикатор и тестер тоже есть, как лучше быть может всю старую проводку просто отрубить и заглушить??? |
|
|
11.10.2016, 10:44
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Зы: Аккуратно у него не получается - бьёт сразу же наповал. Но что радует - он этого не боится и даже уже привык.
Вытаскивайте поочерёдно весь крепёж профиля и ищите тот злополучный шуруп. Его пересверливаете в другом месте и радуетесь жизни. |
|
|
11.10.2016, 11:10
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.10.2016 Пользователь №: 50224 |
Зы: Аккуратно у него не получается - бьёт сразу же наповал. Но что радует - он этого не боится и даже уже привык. Вытаскивайте поочерёдно весь крепёж профиля и ищите тот злополучный шуруп. Его пересверливаете в другом месте и радуетесь жизни. Спасибо за совет, а может вообще избавиться от старой проводки??? |
|
|
11.10.2016, 12:22
Сообщение
#15
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10838 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Спасибо за совет, а может вообще избавиться от старой проводки??? Начать с этажного щитка. Только оттуда и надо тянуть новую проводку. А когда "электрик" "пробрасывает соплю" от ближайшей коробки, к тому же скручивая медь с алюминием (и не забывает замотать это всё СИНЕЙ ИЗОЛЕНТОЙ!) - это высший уровень джихада. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.10.2016, 20:45
Сообщение
#16
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Попробуйте аккуратно! "пощупать" напряжение между профилем и батареей центрального отопления или газовой трубой, которая заземлена. Если не щипет, то на профиле 0 или земля, а не фаза. Что то молчит,видать послушал совета на газ или отопление потрогать и может на каркасе всё же фаза оказалась.(ни дай бог конечно).А лучше такие советы как пощупать таким не опытным (камикадзе) не давать.Для этого есть приборы. |
|
|
11.10.2016, 22:15
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3898 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
приборами надо еще уметь пользоваться. Он с отверткой-индикатором совладать не может. Нигде не горит, а током бьет.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.10.2016, 23:01
Сообщение
#18
|
Гости |
... Он с отверткой-индикатором совладать не может. Нигде не горит, а током бьет. Как я уже писал: " Бывает такое с однополюсными индикаторами - встали на изолирующее основание (табуретка) и индикатор ничего не показывает, хотя напряжение присутствует, просто Вашей ёмкости (электрической) не хватает для срабатывания лампочки индикатора." - не сталкивались? Значит всё ещё впереди. И еще совет: не надо делать скоропалительных выводов, типа "Он с отверткой-индикатором совладать не может", не надо показывать своё превосходство в чём либо, просто объясните человеку в чём он может ошибаться, уважайте собеседников. |
|
|
12.10.2016, 10:49
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.10.2016 Пользователь №: 50224 |
Что то молчит,видать послушал совета на газ или отопление потрогать и может на каркасе всё же фаза оказалась.(ни дай бог конечно).А лучше такие советы как пощупать таким не опытным (камикадзе) не давать.Для этого есть приборы. Все нормуль на профиле был ноль а на прводе фаза это электрики перепутали которые делали, тем более что денег им я еще не платил вот теперь и я перепутаю вместо 25000 руб заплачу 2500 рублей и скажу извините я перепутал А вообще парни, большое вам спасибо за обсуждения этой темы много хороших советов от вас услышал. Просто по человечески спасибо что не оставили в беде а помогли советом. |
|
|
12.10.2016, 11:47
Сообщение
#20
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 12:02 |
|