Уважаемые знатоки! Вопрос к Вам. Правильно ли я сделал, или может что то критично и лучше переделать?
Что имеем: Двухкомнатная квартира на пятом этаже пятиэтажки. Однофазная сеть, без заземления. Что и как сделано: В подъездном щите - АВ перед счетчиком 32А, АВ после счетчика 25А. В квартире - кабель до щита 2х6. АВ 16А от него кабель 2х4 до РК в комнате 1(детская), по комнате - от РК до розеток 2х2,5 (4 двойных розеток, на каждую свой кабель от РК), освещение кабель 2х1,5. АВ 25А после диф. автомат АД12 25А от него кабель 2х4 до РК в кухне, по комнате - от РК до розеток 2х2,5 (4 двойных розеток, на 2 по отдельному кабелю от рк, две подключены параллельно) АВ 25А после диф. автомат АД12 25А от него кабель 2х4 до РК в кухне, по комнате - от РК до розеток 2х2,5 (2 двойных розеток, на каждую по отдельному кабелю от рк),освещение кабель 2х1,5. АВ 20А после диф. автомат АД12 25А от него кабель 2х4 до РК в корридоре. От РК до розеток в ванной 2х2,5(2 розетки параллельно) свет 2х1,5 в ванной и туалете. АВ 16А от него кабель 2х4 до РК в комнате 2(зал/спальня), по комнате - от РК до розеток 2х2,5 (6 двойных розеток, от РК 2 провода до ближайшей роз, далее параллельно), освещение кабель 2х1,5. АВ 16А резерв, на данный момент освещение в коридоре на нём. Кабель - медь ВВГ НГ Атоматы - двухполюсные Сей час думаю что автоматы нужно послабее поставить, и диф.,автоматы поставить перед автоматами(тем самым защитить всю сеть. Правильно ли я сделал, или может что то критично и лучше переделать? Слово Вам, уважаемые знатоки электрики! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Обычно на квартиру 1-2 автоматов хватает. Зачем Вам столько много?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
В подъездном щите - АВ перед счетчиком 32А, АВ после счетчика 25А. Зачем???? Кто надоумил? Зачем "терять на счётчике" 32-25=7А?? ![]() ![]() АВ 25А после диф. автомат АД12 25А Зачем??? Кто надоумил? АД 12 - это т.н. "дифавтомат", который сочетает в себе функции УЗО (сработка от токов утечки) и автоматического выключателя с защитой от токов КЗ и перегрузки. Масло масляное.. ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Правильно ли я сделал, или может что то критично и лучше переделать? Попробуем по порядку...Цитата В квартире - кабель до щита 2х6. Кабель 3*6. Причём это касается всех групповых линий, которые должны быть трёхжильными.Цитата АВ 25А после диф. автомат АД12 25А автомат тут лишний...Цитата АВ 20А после диф. автомат АД12 25А от него кабель 2х4 до РК в корридоре... Абсолютно не верное решение. Если от распаек идёт 3*1,5 или 3*2,5, то и номинал защиты должен быть принят исходя из этих сечений.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
![]() Квартиру купил в ужасном состоянии, чтобы переехать нужно было освещение и розетки. Поэтому первым делом до переезда, протянул электрику. Ремонт делать буду ещё долго, поэтому решил разбить по комнатам,. Вот сейчас штукатурю стены в кухне, отключил первую группу розеток, снял рамки розеток и штукатурю не боясь что стукнет, потом другую группу отключу удлинитель протяну с коридора. Ну вот как то для этого. По хорошему бы отдельные автоматы на освещение сделать, но не везде получиться кабель протянуть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
По хорошему было бы правильно разбить на разные группы свет и розетки... но нормативами не запрещена совмещённая разводка и территориальная разбивка на групповые линии квартирной электрики, но про автоматики в 25А до распаек забудьте...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Зачем???? Кто надоумил? Зачем "терять на счётчике" 32-25=7А?? ![]() ![]() Зачем??? Кто надоумил? АД 12 - это т.н. "дифавтомат", который сочетает в себе функции УЗО (сработка от токов утечки) и автоматического выключателя с защитой от токов КЗ и перегрузки. Масло масляное.. ![]() ![]() Счетчик нужно было поставить оперативно, вот вот должен был подойти контролер на пломбировку, поставили автоматы те что были под рукой, Про потерю на счетчике чтот не понял... И то есть после счетчика лучше заменить на 32А ? Дифавтоматы покупал осознанно, так как при покупке квартиры, при дождях, с потолка порядочно капало. Правда теперь понимаю что подключил не совсем верно |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Попробуем по порядку... Кабель 3*6. Причём это касается всех групповых линий, которые должны быть трёхжильными. автомат тут лишний... Абсолютно не верное решение. Если от распаек идёт 3*1,5 или 3*2,5, то и номинал защиты должен быть принят исходя из этих сечений. Вводной кабель да, у меня 3х6, но я умышленно написал 2х6, так как в доме нет заземления, и что появиться, вероятность крайне мала ![]() Про лишний автомат понял. То есть в корне неправильно проложил провода? |
![]() |
|
Гость_Артём_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
По хорошему было бы правильно разбить на разные группы свет и розетки... но нормативами не запрещена совмещённая разводка и территориальная разбивка на групповые линии квартирной электрики, но про автоматики в 25А до распаек забудьте... Как раз подумываю чтоб развить, в данный момент проводка замурованна только в кухне, в остальные комнаты думаю кинуть отдельные провода от шита на освещение. Автоматы меньше же надо ставить? Насколько меньше? |
![]() |
|
Гость_Артём_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Обычно на квартиру 1-2 автоматов хватает. Зачем Вам столько много? вот, разобрался с цитированием. все кто заходит в гости такой вопрос задают. Квартиру купил в ужасном состоянии, чтобы переехать нужно было освещение и розетки. Поэтому первым делом до переезда, протянул электрику. Ремонт делать буду ещё долго, поэтому решил разбить по комнатам,. Вот сейчас штукатурю стены в кухне, отключил первую группу розеток, снял рамки розеток и штукатурю не боясь что стукнет, потом другую группу отключу удлинитель протяну с коридора. Ну вот как то для этого. По хорошему бы отдельные автоматы на освещение сделать, но не везде получиться кабель протянуть. |
![]() |
|
|
Гость_Артём_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Так нормально будет? в квартирном щите.
![]() |
![]() |
|
Гость_Артём_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
По квартире сейчас так.
![]() красный 2х4 голубой 2х2,5 желтый 2х1,5 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ещё раз. Красный 3*4 (умышленно пишу 3*, чтобы никого не вводить в заблуждение!) заменить на 3*2,5, ибо смысла в этом сечении кабеля нет никакого под автоматом 16А
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Артём_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Ещё раз. Красный 3*4 (умышленно пишу 3*, чтобы никого не вводить в заблуждение!) заменить на 3*2,5, ибо смысла в этом сечении кабеля нет никакого под автоматом 16А Не пойму, зачем мне 3яя жила? Просто что бы была? У меня в квартиру 2 провода заходит фаза и ноль... Чем чревато если всё же оставлю кабель 4мм (от шитка до РК)?? Что смысла нет это уже понял.. Теперь понять бы возможные последствия.. Где-то читал, что в местах соединения(в РК) будет греться. Вчера вечером проверил,(правда проверял пальцами,) в РК ничего не греется, в щитке тоже все холодное, провода все холодные. (ощупал линию от щитка до комнаты где сейчас стоит плита, холодильник, микроволновка, эл чайник) |
![]() |
|
Гость_Артём_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Теперь проведите натурные испытания на КЗ и на утечку в каждой комнате . Если все ok (автоматы сработают), то и менять ничего не надо. ![]() КЗ - суёшь провод в розетку, замыкая фазу и ноль? Утечку - один конец провода в розетку (на фазу ИЛИ ноль) второй конец в ведро с водой? и руку в это ведро?? или может к чему другому а? рисковать не хочется ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Чем чревато если всё же оставлю кабель 4мм (от шитка до РК)?? В данном случае ничем. ![]() КЗ - суёшь провод в розетку, замыкая фазу и ноль? Утечку - один конец провода в розетку (на фазу ИЛИ ноль) второй конец в ведро с водой? и руку в это ведро?? или может к чему другому а? рисковать не хочется ![]() Ну а как еще? Искры могут посыпаться. Можно отключить автомат, перемкнуть фазу и ноль в розетке, потом включить автомат. Он должен сразу сработать. Руку сразу лучше не совать. Возьмите сопротивление на (5...7)кОм. Один конец на фазу, другим коснуться хорошо заземленного предмета (батарея отопления, газ). Дифавтомат должен выбить. Если сунете руку, то вас все равно немного пощекочет, а только потом сработает диф. Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.11.2016, 10:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11018 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если сунете руку, то вас все равно немного пощекочет, а только потом сработает диф. Шютыник, да? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Артём_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Шютыник, да? ![]() Посмотрев этот ролик я спросил про руку в ведре с фазой.. https://www.youtube.com/watch?v=KCgapp3Vxxc |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата(Артём @ 11.11.2016, 9:33) *
Чем чревато если всё же оставлю кабель 4мм (от шитка до РК)?? В данном случае ничем. Кроме траты денег в конкретной ситуации может возникнуть вопрос |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |