гост на напряжения в однофазной сети , замеры показывают 190 - 225 В.

Гость_Гость_александр_*_*
сообщение 18.11.2016, 23:20
Сообщение #1





Гости






Три года назад по счетчику платили за 70 - 90 КВт. На данный момент 150 КВт. и более... Если бойлер 2 КВт при 220 В греет емкость 15 минут. Нагреется ли емкость за такое же время при напряжении в сети 190 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 18.11.2016, 23:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Мощность ТЭНа при таком напряжении упадет в 1.34 раза
Соответственно примерно на столько же увеличится и время нагрева, т.е. примерно 20 минут.


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.11.2016, 5:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9179
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость_александр_* @ 19.11.2016, 1:20) *
Три года назад по счетчику платили за 70 - 90 КВт. На данный момент 150 КВт. и более...

При таких мощностях на вашем предприятии стоит подумать уже об ОЭХ, хотя бы на пол ставки. Ну или на худой конец об электрике - полставочнике


--------------------