Три года назад по счетчику платили за 70 - 90 КВт. На данный момент 150 КВт. и более... Если бойлер 2 КВт при 220 В греет емкость 15 минут. Нагреется ли емкость за такое же время при напряжении в сети 190 В.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Мощность ТЭНа при таком напряжении упадет в 1.34 раза
Соответственно примерно на столько же увеличится и время нагрева, т.е. примерно 20 минут. -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Три года назад по счетчику платили за 70 - 90 КВт. На данный момент 150 КВт. и более... При таких мощностях на вашем предприятии стоит подумать уже об ОЭХ, хотя бы на пол ставки. Ну или на худой конец об электрике - полставочнике -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |