Поверка киловольтметра |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Поверка киловольтметра |
18.11.2016, 16:54
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте! У нас в отделе технического контроля стоит пробивная машина, которая проверяет изделие, какое напряжение оно выдержит. В общем стоит ЛАТР 0-220В и повышающий транс 220-30000В, к повышающему трансу по высокой подключено два киловольтметра, один до 3кВ, другой до 35кВ. Проблема в том,что ни один из них у нас в городе не поверяют и ежегодно приходится их возить. Может можно, что-нибудь контрольное поставить(что возможно у нас в Петропавловске поверить), например щитовой киловольтметр как на подстанции 35000/100, но к нему придется ставить понижающий транс, который тоже придется покупать и поверять
|
|
|
|
18.11.2016, 17:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Диего, шедеврально! в чём вопрос то?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
18.11.2016, 18:08
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Какой транс однофазный самый дешевый можно в этом случае применить, нагрузка будет один киловольтметр? То что мне попадались в нете самый дешевый 40000р.
Или проще поставить вольтметр 220/30000 В(у нас какие то советские есть, только напряжение для них около 50В), но в таком случае ЛАТР не заставят поверять или понижающий транс 220/50 впридачу? Сообщение отредактировал Диего - 18.11.2016, 18:23 |
|
|