![]() Проблема с солярием , Часть ламп то горит , то не горит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проблема с солярием , Часть ламп то горит , то не горит |
Гость_Гость_Виталий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
День добрый , у меня проблема такого плана . Имеем трехфазную машину мощностью 12 кВт , не горят с десяток ламп , причем каждый раз разные , напряжение на фазу 225-228 вольт , лампы , стартера и дросселя рабочие . Симптомы очень похожи на пониженное напряжение , но оно в норме , замеряли двумя разными приборами . Может ли быть проблема в конденсаторах ? Из за чего еще могут возникать такого рода проблемы ? Солярий по сути представляет из себя большой люминесцентный светильник . Как подобрать к нему стабилизатор ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Десяток из двух сотен, вроде не критично, но неприятно.
Все лампы включаются одновременно? Может разнести включение, даже внутри одной фазы, во времени? Конденсаторы? Возможно, соs ф на таких мощностях. Сохнут со временем. Не знаю прибыли с солярия, може перейти с дросселей и стартёров на электронные ПРА? Со временем сэкономите на лампах, ресурс возрастёт в разы. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Виталий_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Shura_with_KINEF, ламп 48 , загар дают они только 800 часов работы , дальше лампы горят но загара не дают . Что нам даст разнесение включения во времени ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
А при включенных лампах напряжение пробовали замерять? По симптомам похоже как будто ноль где-то на "соплях" держится. Проверьте все общие нули.
Сообщение отредактировал гость олег - 28.11.2016, 18:47 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Виталий_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
гость олег, При включенных 220-223 . Ноли не при чем , машина стояла на разных этажах одного и того же помещения , проблемы одинаковые . Со слов хозяйки (правда не факт , что достоверно ) , с 15 кВт стабилизатором все работало нормально . Только стабилизатор помер через полгода
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Ну значит придётся купить стабилизатор, только берите больше по мощности. Они пишут 15кВт, но на самом деле он чуть меньше, в итоге работает на пределе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1061 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Очень возможно лампы выработали свой ресурс: тогда напряжение зажигание на них возрастает, при включении самые быстрые ещё успели зажечься, остальным уже чуть-чуть не хватает напряжения.
Я бы поменял и стартёры - они чаще отказывают, хотя внешне рабочие. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Виталий_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
-Mike-, Лампы новые поставил , а стартера 200 ваттные электронные тыщ на 20 потянут , хотелось бы уж знать наверняка
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Shura_with_KINEF, ламп 48 , загар дают они только 800 часов работы , дальше лампы горят но загара не дают . Что нам даст разнесение включения во времени ? Это что, люминисцентные лампы по 200 Вт? ![]() -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Виталий_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Нет , это мне не помогет , разнесение предназначенно для того , чтобы можно было установить пускозащитную аппаратуру меньших номиналов . В моем случае , такое ощущение , что в сети чего то не хватает Нет, разнесение по времени делают для снижения пусковых токов и, соответственно, просадки напряжения питания в момент пуска. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.11.2016, 11:33 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Да. Если, конечно светильники и контактные соединения исправны.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 17:37 |
|
![]() |