Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проблема с солярием , Часть ламп то горит , то не горит

Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 28.11.2016, 16:31
Сообщение #1





Гости






День добрый , у меня проблема такого плана . Имеем трехфазную машину мощностью 12 кВт , не горят с десяток ламп , причем каждый раз разные , напряжение на фазу 225-228 вольт , лампы , стартера и дросселя рабочие . Симптомы очень похожи на пониженное напряжение , но оно в норме , замеряли двумя разными приборами . Может ли быть проблема в конденсаторах ? Из за чего еще могут возникать такого рода проблемы ? Солярий по сути представляет из себя большой люминесцентный светильник . Как подобрать к нему стабилизатор ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 28.11.2016, 16:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Десяток из двух сотен, вроде не критично, но неприятно.
Все лампы включаются одновременно? Может разнести включение, даже внутри одной фазы, во времени?
Конденсаторы? Возможно, соs ф на таких мощностях. Сохнут со временем. Не знаю прибыли с солярия, може перейти с дросселей и стартёров на электронные ПРА? Со временем сэкономите на лампах, ресурс возрастёт в разы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 28.11.2016, 17:11
Сообщение #3





Гости






Shura_with_KINEF, ламп 48 , загар дают они только 800 часов работы , дальше лампы горят но загара не дают . Что нам даст разнесение включения во времени ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 28.11.2016, 18:46
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



А при включенных лампах напряжение пробовали замерять? По симптомам похоже как будто ноль где-то на "соплях" держится. Проверьте все общие нули.

Сообщение отредактировал гость олег - 28.11.2016, 18:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 28.11.2016, 19:00
Сообщение #5





Гости






гость олег, При включенных 220-223 . Ноли не при чем , машина стояла на разных этажах одного и того же помещения , проблемы одинаковые . Со слов хозяйки (правда не факт , что достоверно ) , с 15 кВт стабилизатором все работало нормально . Только стабилизатор помер через полгода
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 28.11.2016, 19:29
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Ну значит придётся купить стабилизатор, только берите больше по мощности. Они пишут 15кВт, но на самом деле он чуть меньше, в итоге работает на пределе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 28.11.2016, 21:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1061
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Очень возможно лампы выработали свой ресурс: тогда напряжение зажигание на них возрастает, при включении самые быстрые ещё успели зажечься, остальным уже чуть-чуть не хватает напряжения.
Я бы поменял и стартёры - они чаще отказывают, хотя внешне рабочие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 28.11.2016, 21:33
Сообщение #8





Гости






-Mike-, Лампы новые поставил , а стартера 200 ваттные электронные тыщ на 20 потянут , хотелось бы уж знать наверняка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 28.11.2016, 23:29
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость_Виталий_* @ 28.11.2016, 17:11) *
Shura_with_KINEF, ламп 48 , загар дают они только 800 часов работы , дальше лампы горят но загара не дают . Что нам даст разнесение включения во времени ?

Это что, люминисцентные лампы по 200 Вт? icon_eek.gif Отстал. Я думал ватт 58-80. Разнесение по времени уменьшит пусковые токи. Такое применяем в общем освещении производственных корпусов. В старых просто батарея кнопок Пуск/стоп, в новом одна кнопка подаёт напряжение на 12 реле снижения пусковых токов, дающие на выходе сигнал с задержкой на случайное время, далее на 12 контакторов.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 29.11.2016, 0:41
Сообщение #10





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.11.2016, 23:29) *
Это что, люминисцентные лампы по 200 Вт?

Нет , это мне не помогет , разнесение предназначенно для того , чтобы можно было установить пускозащитную аппаратуру меньших номиналов . В моем случае , такое ощущение , что в сети чего то не хватает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.11.2016, 11:32
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость_Виталий_* @ 29.11.2016, 0:41) *
Нет , это мне не помогет , разнесение предназначенно для того , чтобы можно было установить пускозащитную аппаратуру меньших номиналов . В моем случае , такое ощущение , что в сети чего то не хватает

Нет, разнесение по времени делают для снижения пусковых токов и, соответственно, просадки напряжения питания в момент пуска.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.11.2016, 11:33


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 29.11.2016, 16:44
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.11.2016, 10:32) *
Нет, разнесение по времени делают для снижения пусковых токов и, соответственно, просадки напряжения питания в момент пуска.

То есть после периода пуска напряжение не просаженное. Должны включится все лампы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.11.2016, 18:28
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Да. Если, конечно светильники и контактные соединения исправны.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 17:37