Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Синусоиды на выходе трансформаторов

Roman_12
сообщение 29.11.2016, 2:09
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 29801



Здравствуйте уважаемые специалисты! На работе зашёл спор: Есть два трёхфазных трансформатора, вторички которых соединены одна звездой, другая треугольником, вопрос, будут ли у них различаться углы фаз на выходах ? Если чуть подробней, то есть установка ТПЧ ( нагрев металла ), на ней накрылся трансформатор, выход которого подключен к электронному блоку управления, т.е. от него подключено не только питание, но видимо ещё и синхронизация управл. тиристорами. Этот трансф-р берёт питание с силового 6000/680В (вторичка - треугольник), вот , мы задумали вместо него подключить питание от другой сети ( ...от звезды). Короче ни чего не получилось, играться с переброской фаз не стали. Одни стали уверять, что углы фаз от звезды и треугольника - различаются, а мне кажется что должны быть одинаковы... Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 29.11.2016, 2:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Самый маленький 30°, самый большой 180° при разных группах соединения
Если бы они не различались, то можно было бы сфазировать трансформаторы с чётными (звезда) и нечётными (треугольник) группами соединений.
На самом деле их чётную и нечётную) сфазировать невозможно.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 29.11.2016, 2:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_12
сообщение 29.11.2016, 2:35
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 29801



Цитата(ЛЕША @ 29.11.2016, 2:14) *
Самый маленький 30°, самый большой 180° при разных группах соединения
Если бы они не различались, то можно было бы сфазировать трансформаторы с чётными (звезда) и нечётными (треугольник) группами соединений.
На самом деле их чётную и нечётную) сфазировать невозможно.

Спасибо за ответ, позволю себе ещё вопрос : чётная и нечётная - это что такое ? Если можно ссылочку на литературку, хотелось бы разобраться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 29.11.2016, 3:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А вот, пожалуйста!!!!

Тут
И тут
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_12
сообщение 29.11.2016, 9:43
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 29801



Ещё раз огромное спасибо ! , а то железный гугл выдаёт тонны информации, поди выбери там нужную...