![]() Качество ЭЭ в здании! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Качество ЭЭ в здании! |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2016 Пользователь №: 50622 ![]() |
Доброе утро! Прошу сильно не пинать, знания не велики, но решить вопрос нужно! Прошу помощи в решении проблемы. Имеем здание, здание запитано от ТП 3 фазы параллельно с деревообрабатывающим станком и пилорамой, как следствие в здании имеем плохую электроэнергию и просадки по напряжению в момент пуска пилорамы с 238 до 229(см. фотоматериал по ссылке), требования к суммарному коэффициенту гармоник не более 2%(будет установлено метрологическое оборудование, причем 2 установки трехфазные). Для однофазных приемников планируем использовать инверторный стабилизатор напряжения, но что делать с трехфазным оборудованием? Как стабилизировать 3 фазы?
https://cloud.mail.ru/public/92V1/9nF3RvYvC |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2016 Пользователь №: 50622 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Не могу найти трехфазный стабилизатор инверторного типа!!! Весь интернет перерыл!!! А обычный синусоиду не исправит!!! На какую мощность ? А чем эти не устраивают ? Это не реклама. http://www.liderteh.ru/katalog/stabilizato...puse_serii_SQ-S Сообщение отредактировал eugevict - 30.11.2016, 11:04 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2016 Пользователь №: 50622 ![]() |
На какую мощность ? А чем эти не устраивают ? Это не реклама. http://www.liderteh.ru/katalog/stabilizato...puse_serii_SQ-S Мощность трехфазных приемников в сумме 4 кВт. Однофазных 8 кВт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2016 Пользователь №: 50622 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Как на счет ИБП с минимальным аккумулятором?
Только если там будет режим типа Eco, его нужно будет отключить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3932 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Может рассмотреть вариант с прокладкой своего индивидуального кабеля от ТП? Можно существующий оставить для общего применения...
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 9:13 |
|
![]() |