![]() Просьба помочь подобрать варианты замены кабеля АПвВнг-LS 4 х 185 , подобрать варианты замены кабеля АПвВнг-LS 4 х 185 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Просьба помочь подобрать варианты замены кабеля АПвВнг-LS 4 х 185 , подобрать варианты замены кабеля АПвВнг-LS 4 х 185 |
Гость_vadim1soroС_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Просьба помочь подобрать варианты замены кабеля АПвВнг-LS 4 х 185 http://cable.ru/cable/marka-apvvnga_ls_4x185_1.php
Кабель предназначен для прокладки трассы от трансформатора до электрощитовой, частично по улице ( по воздуху) . частично внутри складского здания. Соответтвенно основные требования - изоляция из сшитого полиэтилена, нг и малодымный. Заранее благодарю! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17691 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Просьба помочь подобрать варианты замены кабеля АПвВнг-LS 4 х 185 http://cable.ru/cable/marka-apvvnga_ls_4x185_1.php Кабель предназначен для прокладки трассы от трансформатора до электрощитовой, ... Лучше взять эту же марку, только 5-жильный. Обеспечите систему TN-S. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |