![]() Какой фанкойл установить? , Как рассчитать какое количество тепла выделяет при работе ВРУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Какой фанкойл установить? , Как рассчитать какое количество тепла выделяет при работе ВРУ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.8.2015 Из: Москва Пользователь №: 46308 ![]() |
Здравствуйте уважаемые эксперты! Помогите пожалуйста решить задачу. Мне необходимо узнать, какое количество тепла будет выделять ВРУ, рассчитанное на мощность 600 кВт, для того чтобы приобрести и установить фанкойл соответствующей мощности. Но как выполнить подобные расчеты - ума не приложу. Поделитесь опытом кто умеет и знает! Благодарю заранее.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Из школьного курса - тепло в электричестве выделяется на материалах, имеющих сопротивление. Это и кабели и коммутационная аппаратура со всеми контактами вкупе. Мощность, выделяемая на отрезке электрической цепи, есть произведение квадрата тока и сопротивления. Если совсем утрированно, то нужно знать сопротивление всей расчетной цепи (включая кабели, аппаратуру, контакты...) и ток. А далее уже учитывать теплообмен устройства, помещения... Но это уже теплотехника.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.8.2015 Из: Москва Пользователь №: 46308 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Так и есть, речь о помещении где будет стоять фанкойл. Помещение 12 м2. Вы считаете, что ВРУ перегреет помещение? Большинство ВРУ, установленные в помещениях, что доводилось встречать, даже естественной вентиляции не имели - нечему в ВРУ перегреваться в нормальном режиме. Корпуса ВРУ (металлические шкафы) сами по себе даже жалюзи не имеют. Плюс к этому - установив вентилятор обязаны будете его связать с пожарной сигнализацией. Если не секрет, откуда появилась такая идея? А если "уж замуж невтерпёж", лучше поискать форум теплотехников-строителей. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2025, 22:37 |
|
![]() |