В ПУЭ п.3.1.11 сказано: В сетях защищаемых от перегрузок проводники следует выбирать по расчётному току, при этом должно быть обеспеченно условие что по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведённым в табл.гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более : ..... 100% для автоматов с тепловым и электромагнитным расцепителем. То есть получается если расчётный ток например 16 А то ставим автомат с In-16A ( номинальный ток автомата равен номинальному току теплового расцепителя) и подбираем соответственно кабель по табл. гл. 1.3 с соответствующим длительно допустимым током ( например кабель с медными жилами сечением 1,5 мм.кв - 19 А) и дело с концом. Но у меня возникает вопрос? Вот например тепловой расцепитель автомата ИЭК срабатывает при I=1,13 In около часа при I=2,55 In от 1 до 60 секунд. А проводка за это время не сгорит? Изоляция выдержит? То есть в данном случае я думаю что нужно знать характеристики кабелей по перегрузочным способностям и сравнивать их с время-токовыми характеристиками автоматов. Так как аппарат защиты должен отключать цепь при ненормальных режимах так что бы защищаемое оборудование ,электропроводка и сам аппарат защиты при этом оставались неповреждёнными. И второе. В ПУЭ п.1.7.79. говориться что время автоматического отключния питания не должно превышать значений: 220В - 0,4сек; 380В - 0,2 сек. Причём там не сказанно что это время отключения при КЗ, значит получается что за это время автоматы должны отключать и при перегрузках. Вообще тогда непонятно как быть? Проясните пожалуйста ситуацию . Буду благодарен за ответ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 ![]() |
Цитата(AVikS) In-16A ..... и дело с концом
возможно и нет необходимо соблюсти условие отстройки от пусковых токов, если таковые имеются: время срабатывания выключателя, которое находится по его характеристике, должно не менее, чем в 1,5 раза превышать время перегрузки Цитата(AVikS) А проводка за это время не сгорит? Изоляция выдержит? То есть в данном случае я думаю что нужно знать характеристики кабелей по перегрузочным способностям и сравнивать их с время-токовыми характеристиками автоматов.
Не сгорит. п.3.1.11 из ПУЭ как раз и учитывает это, т.е. там как ни крути, а длительно-допустимый ток проводника всегда окажется больше тока срабатывания теплового расцепителя. Здесь и заложен запас. Цитата(AVikS) Так как аппарат защиты должен отключать цепь при ненормальных режимах так что бы защищаемое оборудование,
электропроводка и сам аппарат защиты при этом оставались неповреждёнными. Выбирать уставки токов срабатывания и уставки по времени срабатывания в зоне КЗ и перегрузки как можно меньше, но при этом соблюдая условие отстройки от пусковых токов. Цитата(AVikS) И второе. В ПУЭ п.1.7.79. говориться что время автоматического отключния питания не должно превышать значений: 220В - 0,4сек; 380В - 0,2 сек
интересно у меня в ПУЭ за 86 год такого нет |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |