Перекос мозга и фаз или почему не работает земля , напряжение на нулевом проводнике после его заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перекос мозга и фаз или почему не работает земля , напряжение на нулевом проводнике после его заземления |
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.12.2016, 22:22
Сообщение
#21
|
Гости |
|
|
|
|
12.12.2016, 22:46
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.12.2016 Пользователь №: 50719 |
Не ругайтесь пож-та ) Сначала линию делали криворукие монтажники, потом ящик собирали тоже (как сейчас понимаю, не менее криворукие). Да и сам наверное такой )) Теперь вот разгребаю сам.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
13.12.2016, 9:37
Сообщение
#23
|
Гости |
Не ругайтесь пож-та ... Да мы не ругаемся, это так дискуссия на профессиональные темы ... Здесь дело в другом, Вы хотите решить проблему самостоятельно, не обращаясь в сетевую организацию, несёте дополнительные затраты, тратите своё время. Вы, как потребитель имеете полное право получить качественный товар (электроэнергию), вот и обращайтесь смело в сетевую организацию, а так же в надзорные органы. Поделюсь собственным опытом: сын приобрёл домик в деревне, сказать, что напряжение было в норме, значит не сказать ничего (от 150 до 230 В), с моей подачи затеяли переписку с сетями. В итоге запитали дом от другой ТП (подтянули пару пролётов ВЛ), по времени это заняло три месяца переписки. |
|
|
14.12.2016, 22:24
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата При хреновых соединениях в нулевом проводе, Вам лучше реализовать систему ТТ. Именно так.
Прикрепленные файлы
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
20.12.2016, 9:47
Сообщение
#25
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Достаточно спорное утверждение. Получается изоляция является определяющим фактором механической защищенности? Вот обычные провода в изоляции не рассматриваются ПУЭ, как механически защищенные.
|
|
|
25.12.2016, 22:53
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Дело наверное не в изоляции, а в том, что все четыре провода линии скручены в жгут. И оборвать избирательно нулевой провод гораздо сложнее, нежели на обычной ВЛ.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|