Сечение нулевого провода

Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 24.11.2016, 8:20
Сообщение #1





Гости






Доброе утро. Прошу помощи в следующих вопросах.
Необходимо запитать новое здание (с импортным промышленным оборудованием) на расстоянии 230м от существующего ГРЩ. Суммарная мощность оборудования в новом здании 185кВт. Запитка производится временно, т.к. ждать новую подстанцию еще долго. Решено было пройти ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х120+1х95 двухцепкой.
1. Подскажите критично ли что сечение нулевого защитного проводника меньше фазных?
2. Если выбирают 2 параллельные линии, то если один провод СИП-2 3х120+1х95 имеет допустимые ток нагрузки 340А, то при 2-х линиях он суммируется и будет 680А?
Если есть возможность разъяснить по подробнее, т.к. самому хочется разобраться в данных вопросах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 24.11.2016, 9:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



при трехфазной симметричной нагрузке ток в нуле "0" в идеале
2) Не совсем верно . Но можно так считать

Сообщение отредактировал moshkarow - 24.11.2016, 9:37


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 24.11.2016, 9:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Нулевой провод на порядок меньше фазных это нормально.

Сообщение отредактировал zendo057 - 24.11.2016, 9:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 24.11.2016, 9:57
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Следует разобраться с системой и проводами см. ГОСТ 30331.1, а затем формулировать вопрос.
Сечение поводников надлежит проверить по падению напряжения ГОСТ Р5051.5.52, по срабатыванию защиты ГОСТ Р 50571.3.
Защита от свехтока параллельных проводников см. ГОСТ 50571.4.43.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 24.11.2016, 11:12
Сообщение #5





Гости






Просто для информации:
Важно для оборудования с нулевой схемой выпрямления (например тиристорный возбудитель ТЕ-8 с выпрямителем по нулевой схеме),
нагрузка семмитричная, но в нулевом проводе течет ток равный фазному,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2016, 12:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17707
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Y.Kharechko @ 24.11.2016, 9:57) *
Следует разобраться с системой и проводами см. ГОСТ 30331.1, а затем формулировать вопрос...

Это когда перед носом лежат пять проводов, а говоришь "четырехпроводная" ? Для случая параллельности этой головоломкой вовсе не обязательно заниматься.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения