Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Двухклавишный проходник , Непонятки с двуклавишным проходником

lehaF
сообщение 18.12.2016, 15:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.12.2016
Пользователь №: 50777



Здравствуйте! Сложилась следующая ситуация : установлено 2 двухклавишных проходных выключателя (legrand) - одна клавиша на основную люстру, вторая на точечные светильники (светодиодные лампочки) в потолке. Все позиции выключателя работают, но при включенной основной люстре, небольшим накалом горят точечные светильники. Никто не может дать вразумительного ответа. Пожалуйста проконсультируйте, какие варианты. (на освещение стоит отдельное УЗО).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 18.12.2016, 15:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(lehaF @ 18.12.2016, 15:34) *
Здравствуйте! Сложилась следующая ситуация : установлено 2 двухклавишных проходных выключателя (legrand) - одна клавиша на основную люстру, вторая на точечные светильники (светодиодные лампочки) в потолке. Все позиции выключателя работают, но при включенной основной люстре, небольшим накалом горят точечные светильники. Никто не может дать вразумительного ответа. Пожалуйста проконсультируйте, какие варианты. (на освещение стоит отдельное УЗО).
А какой смысл было ставить проходные выключатели ... почему не простые выключатели? Или у Вас и люстрой и точ_светильниками с двух мест можно управлять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lehaF
сообщение 18.12.2016, 15:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.12.2016
Пользователь №: 50777



Для того чтобы раздельно управлять с двух мест люстрой и подсветкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 18.12.2016, 16:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(lehaF @ 18.12.2016, 15:34) *
... Никто не может дать вразумительного ответа. Пожалуйста проконсультируйте, какие варианты.
Вариантом может быть ... наводка от провода люстры на провод точечных (если точечные это - LED_лампочки).
Выход из ситуации - подключить, на входе точечников, резистор от 1,5 до 2 МОм. паралелльно светильнику.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lehaF
сообщение 18.12.2016, 16:20
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.12.2016
Пользователь №: 50777



Цитата(off.open @ 18.12.2016, 17:06) *
Вариантом может быть ... наводка от провода люстры на провод точечных (если точечные это - LED_лампочки).
Выход из ситуации - подключить, на входе точечников, резистор от 1,5 до 2 МОм. паралелльно светильнику.


Вы имеете ввиду, что может быть наводка между проводами проброшенными между выкл.,(заложена пара трехжильного NYM 3х1.5 каждая в гофре, что и смущает) соответственно при появлении нагрузки на люсту ? т.к. "ноли" на осв. приборы взяты с разных распред. коробок, фаза тоже на каждый выкл отдельно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 18.12.2016, 17:27
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



А выключатели с подсветкой или нет? Так на всякий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 18.12.2016, 20:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(lehaF @ 18.12.2016, 16:20) *
Вы имеете ввиду, что может быть наводка между проводами проброшенными между выкл.,(заложена пара трехжильного NYM 3х1.5 каждая в гофре, что и смущает) соответственно при появлении нагрузки на люсту ? т.к. "ноли" на осв. приборы взяты с разных распред. коробок, фаза тоже на каждый выкл отдельно.
Вы что-то не то пишите ...
Во-первых, двуклавишные проходные выключатели соединяются четырьмя проводами ... трех не хватает для управления двумя нагрузками.
Во-вторых, Вас не пугает наличие двух фаз (380В) в одном корпусе выключателей?
Или я что-то не так понял? icon_sad.gif

Сообщение отредактировал off.open - 18.12.2016, 20:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 18.12.2016, 21:47
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Читаем "заложена ПАРА трёхжильных" итого 6!!! жил
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lehaF
сообщение 19.12.2016, 8:12
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.12.2016
Пользователь №: 50777



Цитата(off.open @ 18.12.2016, 21:05) *
Вы что-то не то пишите ...
Во-первых, двуклавишные проходные выключатели соединяются четырьмя проводами ... трех не хватает для управления двумя нагрузками.
Во-вторых, Вас не пугает наличие двух фаз (380В) в одном корпусе выключателей?
Или я что-то не так понял? icon_sad.gif



Схема леграндовских двухклавишников есть в инете, к каждому фаза подключается, а линейное напряжение между разнородными фазами возникает, как Вы говорите 380 В, так было бы межфазное КЗ.

Цитата(off.open @ 18.12.2016, 21:05) *
Вы что-то не то пишите ...
Во-первых, двуклавишные проходные выключатели соединяются четырьмя проводами ... трех не хватает для управления двумя нагрузками.
Во-вторых, Вас не пугает наличие двух фаз (380В) в одном корпусе выключателей?
Или я что-то не так понял? icon_sad.gif



Пара терхжильного, т.е. - два трехжильных, изначально кинули, так как двухжилок не было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 19.12.2016, 11:58
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



У Вас две нагрузки управляемые через проходные с двух мест ... гальванически не связанные. Остается только "наводка". icon_smile.gif
Вообще то эта версия - чистое гадание ... я не знаю как Вы распределили провода в кабелях и на каких участках они проложены рядом (пространственно).
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_lehaF_*_*
сообщение 19.12.2016, 17:04
Сообщение #11





Гости






Спасибо большое! Поставил кондер к73 на 0.47 мФ - проблема исчезла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 1:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены