![]() Вопрос про категорию электроснабжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопрос про категорию электроснабжения |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 ![]() |
Немного запутался в проекте.
Ситуация: Есть 2 независимых ввода в здание от ТП, третий - резерв на основные нагрузки от ДГУ1, четвертый - резерв на дымоудаление и ав. освещение - от ДГУ2 В режиме пожара мощностей от 1 ввода ТП хватает только на пожарные насосы(110+110кВт), поэтому дополнительно включается ДГУ2 для дымоудаления и ав. освещения (75кВт). Вопрос: Какая категория надежности электроснабжения в данной ситуации?
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
АВР-то есть? - самый главный вопрос.
Если у вас ДГУ не запускаются автоматически при пропаже питания от основного и резервного вводов, то, всё, кроме насосов пожаротушения у вас формально - 1-я категория, а насосы пожаротушения - 2я. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Andrewfrol,
Какая категория надежности электроснабжения в данной ситуации? Электроснабжения чего? Объекта в целом или электроприемника. (ПУЭ п 1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 ![]() |
Andrewfrol, Какая категория надежности электроснабжения в данной ситуации? Электроснабжения чего? Объекта в целом или электроприемника. (ПУЭ п 1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.) Для насосов пожаротушения хотелось бы узнать какая категория электроснабжения. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17706 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |