Andrewfrol
сообщение 16.12.2016, 16:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27851



Немного запутался в проекте.
Ситуация:
Есть 2 независимых ввода в здание от ТП, третий - резерв на основные нагрузки от ДГУ1, четвертый - резерв на дымоудаление и ав. освещение - от ДГУ2
В режиме пожара мощностей от 1 ввода ТП хватает только на пожарные насосы(110+110кВт), поэтому дополнительно включается ДГУ2 для дымоудаления и ав. освещения (75кВт).
Вопрос:
Какая категория надежности электроснабжения в данной ситуации?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  var_1_.pdf ( 204.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.12.2016, 18:16
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



АВР-то есть? - самый главный вопрос.

Если у вас ДГУ не запускаются автоматически при пропаже питания от основного и резервного вводов, то, всё, кроме насосов пожаротушения у вас формально - 1-я категория, а насосы пожаротушения - 2я.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.12.2016, 18:23
Сообщение #3





Гости






Andrewfrol,
Какая категория надежности электроснабжения в данной ситуации?
Электроснабжения чего? Объекта в целом или электроприемника. (ПУЭ п 1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrewfrol
сообщение 22.12.2016, 9:08
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27851



Цитата(Гость @ 16.12.2016, 18:23) *
Andrewfrol,
Какая категория надежности электроснабжения в данной ситуации?
Электроснабжения чего? Объекта в целом или электроприемника. (ПУЭ п 1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.)


Для насосов пожаротушения хотелось бы узнать какая категория электроснабжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2016, 10:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17706
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andrewfrol @ 22.12.2016, 9:08) *
Для насосов пожаротушения хотелось бы узнать какая категория электроснабжения.

1-я. Причем аппараты защиты устанавливаются в отдельную отгороженную панель средств противопожарной защиты (красная) и запитываются от вводов.