Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проверка электроинструмента.

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 9.1.2017, 9:53
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.
Подскажите, где в какой книге можно найти нормы и требования по переодичности и объемам проверки изоляции, сопротивления заземляющего проводника и самого защитного заземления электроинструментов ( дрелей,талей, токарных станков, понижающих трансформаторов 220/36 В.) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 9.1.2017, 12:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 552н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2015 N 39125)
и
"Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204" (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42) в части не противоречащей первому документу


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 9.1.2017, 15:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3113
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Евгений, спасибо. Как бывает, неожиданно открывать для себя новые документы, за неисполнения которых могут наказать, а то и отправить шить рукавицы. Я про "Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями". Касаемо электроинструмента документ достаточно противоречивый.
Ну и конечно, они не имеет ни какого отношения к станкам и подъёмным сооружениям (талям). Всё, периодичности и объёмы проверок для этих категорий оборудования чепать надо из их паспортов, инструкций по эксплуатации.
Всегда считал, что в части электроинструмента переносок и приспособлений основными документами были ПТЭЭП (глава 3.5 с Приложением 3) и ПОТЭЭ (сейчас глава 44) и конкретные, единые периодичности проверок в них есть.


--------------------