Для работы УЗО необходимо заземление? или можно подключить без него будет ли оно работать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 19.6.2007, 20:14
Сообщение #2


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Для работы УЗО заземление не требуется!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.6.2007, 20:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Для работы то заземление не требуется. Но сработает УЗО в двухпроводной сети только при непосредственном прикосновении к корпусу. Поэтому в СП31-110-2003 и рекомендуется применение УЗО "как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 19.6.2007, 21:35
Сообщение #4


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(savelij)
Но сработает УЗО в двухпроводной сети только при непосредственном прикосновении к корпусу. .

Вот используете Вы словосочетание " прикосновение к корпусу", а что оно ОЗНАЧАЕТ не задумываетесь icon_exclaim.gif : чьё прикосновение icon_question.gif icon_exclaim.gif , к какому корпусу icon_question.gif icon_exclaim.gif
Выражайтесь, плз, яснее.
Или Вы утверждаете, что разработчики не правы:
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&n...dc8458ac6e216e0
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.6.2007, 22:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



У разработчиков, куда Вы меня отослали все правильно изложено.
УЗО сравнивает токи в двух проводниках (для однофазного варианта) L и N, при неравенстве этих токов ( на величину 10, 30, 100, 300 мА), то есть при возникновении тока утечки устройство защиты сработает и разомкнет цепи питания. Я правильно излагаю?
Исходя из принципа работы УЗО, я и заявил , что (если допустим при нарушении изоляции возникла утечка фазного напряжения на корпус незаземленного прибора ) устройство сработает только в том случае, когда что либо, а чаще кто либо соединит этот корпус с "землей". Только в этом случае возникнет дифференциальный ток, необходимый для срабатывания УЗО.
Теперь я ясно выразил свою мысль?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.6.2007, 19:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



При обрыве совмещенного нуля в двухпроводке до УЗО, последний защитит от протекания рабочего тока к заземленному эл. приемнику по сторонним проводящим частям конструкций и инженерным сетьям здания.
Цитата
Исходя из принципа работы УЗО, я и заявил , что (если допустим при нарушении изоляции возникла утечка фазного напряжения на корпус незаземленного прибора ) устройство сработает только в том случае, когда что либо, а чаще кто либо соединит этот корпус с "землей". Только в этом случае возникнет дифференциальный ток, необходимый для срабатывания УЗО.

Необязательно фазы. УЗО сработает еще, если проводимость сторонних проводящих частей, связанных с проводящими частями нагрузки и соединенных с этажным щитом или ГЗШ выше, чем у совмещенного нуля, проходящего через УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.6.2007, 19:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Да это все верно. Но речь первоначально шла все таки о том, нужна земля для работы УЗО или нет.
УЗО в двухпроводной схеме работать будет. С этим я не спорю. Но должно то оно работать, а точнее сработать в аварийной ситуации ( нарушение изоляции например), без участия человека, для этого оно и ставится. Значит корпус токоприемника должен быть заземлен. Значит нужна трехпроводка дня нормальной, правильной работы УЗО.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 21.6.2007, 7:16
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



savelij писал

Цитата
Значит нужна трехпроводка дня нормальной, правильной работы УЗО.


Все это правильно. Но как "сделать" трехпроводную сеть в домах старой постройки, где только L и N, а зачастую даже этажного щитка нет (в квартире стоит счетчик с автоматами). "Делать" до УЗО PEN проводник из N без системы уравнивания потенциала так же опасно.
Поэтому, установка в двухпроводной сети УЗО на стиралку, водонагреватель и т.д. дополнительная мера защиты.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.6.2007, 7:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Именно об этом я и писал выше.
Поэтому в СП31-110-2003 и рекомендуется применение УЗО "как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции"


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 7:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены