в акте технического осмотра установки для учета электроэнергии инспектор энергосбыта написал замечание: "не работает электропрогрев п/у".
Хотелось бы знать какими нормативными или другими документами обосновывается электропрогрев электросчетчика, нам пояснили, что при низких температурах счетчик дает неправильные показания и на основе всего этого нам пересчитали электроэнергию по установленной мощности |
|
|
|
16.5.2007, 11:31
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
ПУЭ п.1.5.27
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °C. Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °C, а также в помещениях с агрессивными средами. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °C. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
Гость_шалун_* |
16.5.2007, 13:03
Сообщение
#3
|
Гости |
Истина. Но канительно следить за этими лампами следить потом. Горят. Ну так к приходу инспекторов мотались по КТП и меняли. И все довольны.
|
|
|
16.5.2007, 21:34
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Так поставьте резисторы для прогрева - зеленые керамические такие.
|
|
|
|
Гость_шалун_* |
17.5.2007, 11:56
Сообщение
#5
|
Гости |
Так поставьте резисторы для прогрева - зеленые керамические такие.
Так ведь стояли в свое время и грели. Но так ведь наш брат все и поснимал. Может сейчас вновь установили. Реконструкция у меня на Родине началась. Чубайс выделили на капитальную реконструкцию 35/6/0.4 кВ сколькото млн. рублев. Наверное работа в разгаре. |
|
|
17.5.2007, 17:35
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.5.2007 Из: г. Якутск Пользователь №: 8704 |
спасибо
|
|
|
17.5.2007, 17:38
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.5.2007 Из: г. Якутск Пользователь №: 8704 |
спасибо
|
|
|
|
17.5.2007, 19:02
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Буквально на днях занимаемались переоформлением договора на получение электроэнергии. В одном из бланков посчтавщик чётко указал, "..при установке счётчика в неотапливаемом помещение, расход электроэнергии увеличивается на 15 %."
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
17.5.2007, 19:28
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.5.2007 Из: г. Якутск Пользователь №: 8704 |
вот если бы наш поставщик согласился на 15% а то за семь месяцев заплатили в районе тресот тысяч да еще по мощности столько же, хотя половина мощностей у нас уже нет, например по данныим Энергосбыта сварочник у нас работает по пять часов без перерыва 161 день а мы этот сварочник раз в году включаем так как занимаемся отделочными и плотничными работами..
|
|
|
Гость_Гость_владимир_*_* |
9.10.2018, 20:24
Сообщение
#10
|
Гости |
Извените может не в тему но вопрос 3ф счетчик надо поставить на бойлер 12кв стоять будет на улице температура до-45 бывает можно ли ставить сч.-40 др. У нас не продоют.
|
|
|
|
12.10.2018, 15:06
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Извените может не в тему но вопрос 3ф счетчик надо поставить на бойлер 12кв стоять будет на улице температура до-45 бывает можно ли ставить сч.-40 др. У нас не продоют. Можно. Только нужно будет организовать подогрев счетчика, что-бы обеспечить рабочий температурный режим. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 12:54 |
|