Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электросчетчики

Гость_Кротон_*
сообщение 16.5.2007, 10:17
Сообщение #1





Гости






в акте технического осмотра установки для учета электроэнергии инспектор энергосбыта написал замечание: "не работает электропрогрев п/у".
Хотелось бы знать какими нормативными или другими документами обосновывается электропрогрев электросчетчика, нам пояснили, что при низких температурах счетчик дает неправильные показания и на основе всего этого нам пересчитали электроэнергию по установленной мощности
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 16.5.2007, 11:31
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



ПУЭ п.1.5.27
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °C.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °C, а также в помещениях с агрессивными средами.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °C.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_шалун_*
сообщение 16.5.2007, 13:03
Сообщение #3





Гости






Истина. Но канительно следить за этими лампами следить потом. Горят. Ну так к приходу инспекторов мотались по КТП и меняли. И все довольны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 16.5.2007, 21:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Так поставьте резисторы для прогрева - зеленые керамические такие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_шалун_*
сообщение 17.5.2007, 11:56
Сообщение #5





Гости






Так поставьте резисторы для прогрева - зеленые керамические такие.


Так ведь стояли в свое время и грели. Но так ведь наш брат все и поснимал. Может сейчас вновь установили. Реконструкция у меня на Родине началась. Чубайс выделили на капитальную реконструкцию 35/6/0.4 кВ сколькото млн. рублев. Наверное работа в разгаре.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тигрица
сообщение 17.5.2007, 17:35
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.5.2007
Из: г. Якутск
Пользователь №: 8704



спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тигрица
сообщение 17.5.2007, 17:38
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.5.2007
Из: г. Якутск
Пользователь №: 8704



спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 17.5.2007, 19:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1856
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Буквально на днях занимаемались переоформлением договора на получение электроэнергии. В одном из бланков посчтавщик чётко указал, "..при установке счётчика в неотапливаемом помещение, расход электроэнергии увеличивается на 15 %."


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тигрица
сообщение 17.5.2007, 19:28
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.5.2007
Из: г. Якутск
Пользователь №: 8704



вот если бы наш поставщик согласился на 15% а то за семь месяцев заплатили в районе тресот тысяч да еще по мощности столько же, хотя половина мощностей у нас уже нет, например по данныим Энергосбыта сварочник у нас работает по пять часов без перерыва 161 день а мы этот сварочник раз в году включаем так как занимаемся отделочными и плотничными работами..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_владимир_*_*
сообщение 9.10.2018, 20:24
Сообщение #10





Гости






Извените может не в тему но вопрос 3ф счетчик надо поставить на бойлер 12кв стоять будет на улице температура до-45 бывает можно ли ставить сч.-40 др. У нас не продоют. icon_surprised.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 12.10.2018, 15:06
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Гость_владимир_* @ 9.10.2018, 20:24) *
Извените может не в тему но вопрос 3ф счетчик надо поставить на бойлер 12кв стоять будет на улице температура до-45 бывает можно ли ставить сч.-40 др. У нас не продоют. icon_surprised.gif

Можно. Только нужно будет организовать подогрев счетчика, что-бы обеспечить рабочий температурный режим.