релейная логика. , реле управляют частотником

нуль
сообщение 14.2.2017, 11:46
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 12.4.2013
Из: Украина
Пользователь №: 32381



Доброго всем дня. есть такая задача, собрать релейную логику с тремя концевиками.
Концевики управляют реле, реле управляют частотником.
логика такая, при нажатии кнопки пуск, мотор вращается в направлении назад на заданной частоте, то есть срабатывает реле и дает команду назад.
Доходя до концевика 1 срабатывает другое реле и дает команду вперед, на той же частоте-скорости. Доходя до 2 концевика надо дать команду частотнику на понижение частоты и команду движения вперед.
Дойдя до 3 концевика надо дать команду частотнику назад и команду изменения частоты. Вернувшись к 2 концевику даем команду стоп.
Реально ли такое собрать и как?

Сообщение отредактировал нуль - 14.2.2017, 12:23
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Грижа_*
сообщение 14.2.2017, 12:39
Сообщение #2





Гости







зачем вам реле - если у вас есть концевики с кучей групп контактов. Реле конечно то пригодится, но можно и без них попробовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2017, 12:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9168
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да я думаю, что такое реально собрать даже на внутреннем контроллере частотника. То есть завести сами концевики на входы и задать реакцию на их нажатие


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 14.2.2017, 12:41
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Не специалист, но мне кажется, что это зависит от того, позволяет ли такие вещи частотник.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нуль
сообщение 14.2.2017, 13:02
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 12.4.2013
Из: Украина
Пользователь №: 32381



Цитата(Грижа @ 14.2.2017, 11:39) *
зачем вам реле - если у вас есть концевики с кучей групп контактов. Реле конечно то пригодится, но можно и без них попробовать.
ну там не куча контактов, всего два. 1 нз и 1 но.


Цитата(Костян челябинский @ 14.2.2017, 11:41) *
Да я думаю, что такое реально собрать даже на внутреннем контроллере частотника. То есть завести сами концевики на входы и задать реакцию на их нажатие
если вам интересно, частотник такой, EFC5610 0.37 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2017, 13:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9168
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну в принципе, интересно. Ещё бы производителя указать. И по концевикам-путевикам. Нужна диаграмма их замыканий. Прямо схематично рисуете путь, и на нем рисуете участки, где какие выключатели замкнуты, какие разомкнуты


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нуль
сообщение 14.2.2017, 13:14
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 12.4.2013
Из: Украина
Пользователь №: 32381



Цитата(Костян челябинский @ 14.2.2017, 12:09) *
Ну в принципе, интересно. Ещё бы производителя указать. И по концевикам-путевикам. Нужна диаграмма их замыканий. Прямо схематично рисуете путь, и на нем рисуете участки, где какие выключатели замкнуты, какие разомкнуты
http://privod.kiev.ua/chactotnii-preobrazo...3f-380v-ru.html
насколько прочитал мануал, там импульс(временное замыкание) не прокатит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivleon
сообщение 14.2.2017, 13:18
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 12.5.2010
Из: Беларусь
Пользователь №: 18276



Rexroth bosch group EFC5610 5-ть входов (PNP)


--------------------
просто электрик
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 14.2.2017, 17:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Конечно без реле не обойтись.А усложнять нет смысла, вопрос чайника.

Сообщение отредактировал zendo057 - 14.2.2017, 17:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нуль
сообщение 14.2.2017, 17:26
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 12.4.2013
Из: Украина
Пользователь №: 32381



Цитата(zendo057 @ 14.2.2017, 16:21) *
Конечно без реле не обойтись.

тоже так думаю. вот только как собрать схему, пока не представляю. смущает средний концевик, как его пройти?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_нолик_*
сообщение 14.2.2017, 19:00
Сообщение #11





Гости






Цитата(нуль @ 14.2.2017, 13:14) *
http://privod.kiev.ua/chactotnii-preobrazo...3f-380v-ru.html
насколько прочитал мануал, там импульс(временное замыкание) не прокатит.

вообще то дают ссылку на паспорт а не рекламу.
толку что вы его засветили. Скажу сразу, даже не глядя паспорта, ПЧ не очень. Даже не знаю такого. По одним только скоростным параметрам уже можно сказать, что это фуфло (не в обиду). Сомневаюсь, что у него векторка хорошая потому как у хороших частотников пишут частоту для скалярки и вектора.
Так что, гоните ссылку на паспорт - быстро разберемся. А воще я сомневаюсь, что он вам нужен или у вас есть такой ПЧ, потому как, если у меня есть их куча, то, и паспортов стоко же и ссылки на прямых производителей в этих паспортах есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 14.2.2017, 19:09
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Вот быстро накидал схемку под ваши нужды, должно получится.

Сообщение отредактировал rosck - 14.2.2017, 19:11
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.2.2017, 19:24
Сообщение #13





Гости






Цитата(нуль @ 14.2.2017, 17:26) *
тоже так думаю. вот только как собрать схему, пока не представляю. смущает средний концевик, как его пройти?

чтобы собрать схему сначала нужно знать потроха частотника его конфигурацию и программирование внутреннего ПЛК. Это вам не релейка, а паспорт хорошего частотника страниц так на 200. Хоть частотники и одинаковы в работе, но возможности у них разные, а коды, перепеные параметров и их обозначение у всех разные. Это как и в обычном компьютере. Написать одну и туже программу для одного процессора можно на разнющих языках программирования - но процессор, выполнит их одинаково, если компиляторы этих заточены под его инструкции (коды его команд). А вот на другом камне МП уже и другие компиляторы нужны.
Это как к примеру сказать кому-то: "Пошел ты на Ххх" - на разных языках Китайский, Английский, Арабский, Японский, Русский - пойдет только когда услышит своя язык, ну если переводчики (компиляторы) будут то пойдет всегда куда послали.
Так, что, - Знать один частотник маловато будет без паспорта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_нолик_*
сообщение 14.2.2017, 19:29
Сообщение #14





Гости






Цитата(rosck @ 14.2.2017, 19:09) *
Вот быстро накидал схемку под ваши нужды, должно получится.

смешной ты как и схема твоя icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нуль
сообщение 14.2.2017, 19:40
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 12.4.2013
Из: Украина
Пользователь №: 32381



Цитата(нолик @ 14.2.2017, 18:00) *
вообще то дают ссылку на паспорт а не рекламу.
извиняюсь. рекламировать цели не было. человек просил производителя, дал первую попавшуюся ссылку.
Цитата
толку что вы его засветили. Скажу сразу, даже не глядя паспорта, ПЧ не очень. Даже не знаю такого. По одним только скоростным параметрам уже можно сказать, что это фуфло (не в обиду).
что начальство покупает...
Цитата
]Так что, гоните ссылку на паспорт - быстро разберемся.
https://chastotnik.com.ua/media/manuals/%D0...uale_ru_v03.pdf
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 14.2.2017, 19:47
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(нолик @ 14.2.2017, 19:29) *
смешной ты как и схема твоя icon_biggrin.gif

Не понял, в чем прикол. Что не так. Логика работы соответствует заданию, если вы увидели ошибку укажите или предложите свой вариант. Критиковать чужую работу всегда проще чем делать свою. Не понял Вы автор темы или так прохожий?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нуль
сообщение 14.2.2017, 19:47
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 12.4.2013
Из: Украина
Пользователь №: 32381



Цитата(rosck @ 14.2.2017, 18:09) *
Вот быстро накидал схемку под ваши нужды, должно получится.
спасибо большое. одно реле блокирует концевик. правая часть схемы, это к частотнику? зачем переменные резисторы?

PS да и еще какие реле посоветуете? те что я думал, там контактов мало.

Сообщение отредактировал нуль - 14.2.2017, 20:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 14.2.2017, 19:58
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Задание скорости частотнику выполняется с помощью переменного резистора. При движении вперед,( реле К2 замкнуто), при прохождении 2 го концевика реле К3 замыкается и становится на само питание переключая вход управления скоростью частотника на другой переменный резистор, то есть на вторую скорость.

Цитата(нуль @ 14.2.2017, 19:47) *
правая часть схемы, это к частотнику?

Да
Ну тут надо еще подумать над механической частью. Проблема1 механизм может по энерции еще пройти некоторое расстоянии и скорее всего выйдет из зоны работы концевика схема отработает как надо, а вот концевик может поломать. Проблема 2 Быстрый реверс на частотнике. Такой режим мне еще не приходилось использовать. Но я думаю почитав инструкцию можно разобраться как настроить торможение и время включения реверса.

Сообщение отредактировал rosck - 14.2.2017, 20:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_нолик_*
сообщение 14.2.2017, 20:15
Сообщение #19





Гости






Давайте так, есть интеллектуальные клеммы ввода. Не будем брать потенциометры, зачем усложнять задачу.
Пусть будет так, что частотник настроен на константу частоты вращения двигателя с определенным ускорением-торможением. Дальше нужно настроить реверсирование ВПЕРЕД/НАЗАД, без жесткого торможения (просто с выбегом)
Теперь определимся с входами - вы их знаете? - где какой и как запараметрировать вот где собачка дохлая
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нуль
сообщение 14.2.2017, 20:18
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 12.4.2013
Из: Украина
Пользователь №: 32381



Цитата(rosck @ 14.2.2017, 18:58) *
Ну тут надо еще подумать над механической частью. Проблема1 механизм может по энерции еще пройти некоторое расстоянии и скорее всего выйдет из зоны работы концевика схема отработает как надо, а вот концевик может поломать. Проблема 2 Быстрый реверс на частотнике. Такой режим мне еще не приходилось использовать. Но я думаю почитав инструкцию можно разобраться как настроить торможение и время включения реверса.
согласен. тут надо играться с настройками, увеличить время торможения-инерцию.


Цитата(нолик @ 14.2.2017, 19:15) *
Теперь определимся с входами - вы их знаете? - где какой и как запараметрировать вот где собачка дохлая
пока еще не решил. мануал юзаю.пока думаю многоскоростной режим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 3:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены