релейная логика. , реле управляют частотником |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
релейная логика. , реле управляют частотником |
14.2.2017, 11:46
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 |
Доброго всем дня. есть такая задача, собрать релейную логику с тремя концевиками.
Концевики управляют реле, реле управляют частотником. логика такая, при нажатии кнопки пуск, мотор вращается в направлении назад на заданной частоте, то есть срабатывает реле и дает команду назад. Доходя до концевика 1 срабатывает другое реле и дает команду вперед, на той же частоте-скорости. Доходя до 2 концевика надо дать команду частотнику на понижение частоты и команду движения вперед. Дойдя до 3 концевика надо дать команду частотнику назад и команду изменения частоты. Вернувшись к 2 концевику даем команду стоп. Реально ли такое собрать и как? Сообщение отредактировал нуль - 14.2.2017, 12:23 |
|
|
|
Гость_Грижа_* |
14.2.2017, 12:39
Сообщение
#2
|
Гости |
зачем вам реле - если у вас есть концевики с кучей групп контактов. Реле конечно то пригодится, но можно и без них попробовать. |
|
|
14.2.2017, 12:41
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да я думаю, что такое реально собрать даже на внутреннем контроллере частотника. То есть завести сами концевики на входы и задать реакцию на их нажатие
-------------------- |
|
|
14.2.2017, 12:41
Сообщение
#4
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Не специалист, но мне кажется, что это зависит от того, позволяет ли такие вещи частотник.
-------------------- |
|
|
|
14.2.2017, 13:02
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 |
зачем вам реле - если у вас есть концевики с кучей групп контактов. Реле конечно то пригодится, но можно и без них попробовать. ну там не куча контактов, всего два. 1 нз и 1 но.Да я думаю, что такое реально собрать даже на внутреннем контроллере частотника. То есть завести сами концевики на входы и задать реакцию на их нажатие если вам интересно, частотник такой, EFC5610 0.37 кВт |
|
|
14.2.2017, 13:09
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну в принципе, интересно. Ещё бы производителя указать. И по концевикам-путевикам. Нужна диаграмма их замыканий. Прямо схематично рисуете путь, и на нем рисуете участки, где какие выключатели замкнуты, какие разомкнуты
-------------------- |
|
|
14.2.2017, 13:14
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 |
Ну в принципе, интересно. Ещё бы производителя указать. И по концевикам-путевикам. Нужна диаграмма их замыканий. Прямо схематично рисуете путь, и на нем рисуете участки, где какие выключатели замкнуты, какие разомкнуты http://privod.kiev.ua/chactotnii-preobrazo...3f-380v-ru.htmlнасколько прочитал мануал, там импульс(временное замыкание) не прокатит. |
|
|
|
14.2.2017, 13:18
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 |
Rexroth bosch group EFC5610 5-ть входов (PNP)
-------------------- просто электрик
|
|
|
14.2.2017, 17:21
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Конечно без реле не обойтись.А усложнять нет смысла, вопрос чайника.
Сообщение отредактировал zendo057 - 14.2.2017, 17:26 |
|
|
14.2.2017, 17:26
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 |
|
|
|
|
Гость_нолик_* |
14.2.2017, 19:00
Сообщение
#11
|
Гости |
http://privod.kiev.ua/chactotnii-preobrazo...3f-380v-ru.html насколько прочитал мануал, там импульс(временное замыкание) не прокатит. вообще то дают ссылку на паспорт а не рекламу. толку что вы его засветили. Скажу сразу, даже не глядя паспорта, ПЧ не очень. Даже не знаю такого. По одним только скоростным параметрам уже можно сказать, что это фуфло (не в обиду). Сомневаюсь, что у него векторка хорошая потому как у хороших частотников пишут частоту для скалярки и вектора. Так что, гоните ссылку на паспорт - быстро разберемся. А воще я сомневаюсь, что он вам нужен или у вас есть такой ПЧ, потому как, если у меня есть их куча, то, и паспортов стоко же и ссылки на прямых производителей в этих паспортах есть. |
|
|
14.2.2017, 19:09
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
14.2.2017, 19:24
Сообщение
#13
|
Гости |
тоже так думаю. вот только как собрать схему, пока не представляю. смущает средний концевик, как его пройти? чтобы собрать схему сначала нужно знать потроха частотника его конфигурацию и программирование внутреннего ПЛК. Это вам не релейка, а паспорт хорошего частотника страниц так на 200. Хоть частотники и одинаковы в работе, но возможности у них разные, а коды, перепеные параметров и их обозначение у всех разные. Это как и в обычном компьютере. Написать одну и туже программу для одного процессора можно на разнющих языках программирования - но процессор, выполнит их одинаково, если компиляторы этих заточены под его инструкции (коды его команд). А вот на другом камне МП уже и другие компиляторы нужны. Это как к примеру сказать кому-то: "Пошел ты на Ххх" - на разных языках Китайский, Английский, Арабский, Японский, Русский - пойдет только когда услышит своя язык, ну если переводчики (компиляторы) будут то пойдет всегда куда послали. Так, что, - Знать один частотник маловато будет без паспорта |
|
|
Гость_нолик_* |
14.2.2017, 19:29
Сообщение
#14
|
Гости |
|
|
|
14.2.2017, 19:40
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 |
вообще то дают ссылку на паспорт а не рекламу. извиняюсь. рекламировать цели не было. человек просил производителя, дал первую попавшуюся ссылку.Цитата толку что вы его засветили. Скажу сразу, даже не глядя паспорта, ПЧ не очень. Даже не знаю такого. По одним только скоростным параметрам уже можно сказать, что это фуфло (не в обиду). что начальство покупает...Цитата ]Так что, гоните ссылку на паспорт - быстро разберемся. https://chastotnik.com.ua/media/manuals/%D0...uale_ru_v03.pdf |
|
|
14.2.2017, 19:47
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
|
|
|
14.2.2017, 19:47
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 |
Вот быстро накидал схемку под ваши нужды, должно получится. спасибо большое. одно реле блокирует концевик. правая часть схемы, это к частотнику? зачем переменные резисторы?PS да и еще какие реле посоветуете? те что я думал, там контактов мало. Сообщение отредактировал нуль - 14.2.2017, 20:07 |
|
|
14.2.2017, 19:58
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Задание скорости частотнику выполняется с помощью переменного резистора. При движении вперед,( реле К2 замкнуто), при прохождении 2 го концевика реле К3 замыкается и становится на само питание переключая вход управления скоростью частотника на другой переменный резистор, то есть на вторую скорость.
правая часть схемы, это к частотнику? Да Ну тут надо еще подумать над механической частью. Проблема1 механизм может по энерции еще пройти некоторое расстоянии и скорее всего выйдет из зоны работы концевика схема отработает как надо, а вот концевик может поломать. Проблема 2 Быстрый реверс на частотнике. Такой режим мне еще не приходилось использовать. Но я думаю почитав инструкцию можно разобраться как настроить торможение и время включения реверса. Сообщение отредактировал rosck - 14.2.2017, 20:06 |
|
|
Гость_нолик_* |
14.2.2017, 20:15
Сообщение
#19
|
Гости |
Давайте так, есть интеллектуальные клеммы ввода. Не будем брать потенциометры, зачем усложнять задачу.
Пусть будет так, что частотник настроен на константу частоты вращения двигателя с определенным ускорением-торможением. Дальше нужно настроить реверсирование ВПЕРЕД/НАЗАД, без жесткого торможения (просто с выбегом) Теперь определимся с входами - вы их знаете? - где какой и как запараметрировать вот где собачка дохлая |
|
|
14.2.2017, 20:18
Сообщение
#20
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 |
Ну тут надо еще подумать над механической частью. Проблема1 механизм может по энерции еще пройти некоторое расстоянии и скорее всего выйдет из зоны работы концевика схема отработает как надо, а вот концевик может поломать. Проблема 2 Быстрый реверс на частотнике. Такой режим мне еще не приходилось использовать. Но я думаю почитав инструкцию можно разобраться как настроить торможение и время включения реверса. согласен. тут надо играться с настройками, увеличить время торможения-инерцию.Теперь определимся с входами - вы их знаете? - где какой и как запараметрировать вот где собачка дохлая пока еще не решил. мануал юзаю.пока думаю многоскоростной режим. |
|
|