![]() Время пусковых токов компрессора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Время пусковых токов компрессора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27571 ![]() |
Здравствуйте! Имеется воздушный компрессор с двигателем 11кВт.
Раньше всегда подключал оборудование к силовым шкафам с предохранителями, уставку предохранителя выбирал по формуле Iв > Iп/к (к - 2,5 легкий пуск, к -1,7 тяжелый пуск). Сейчас в шкаф нужно установить автомат, через который выполнить подключение. Встал вопрос в выборе автомата. Подскажите, уставку автомата выбирать так же как и для предохранителя? Пуск воздушного компрессора - тяжелые условия пуска? И еще вопрос: как определить время пускового тока этого компрессора? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Автомат для двигателя выбирается как Iн >= 1,25Iном.дв. Правда для очень тяжелого пуска, возможно, нужно завышать. Характеристику (С или Д) нужно по пусковому току смотреть. Для мелких двигателей С подходит, для более крупных уже Д.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27571 ![]() |
Недавно на станок с двигателем 30кВт установили автомат ВА47-100 100А характеристика С - выбивает. Пуск легкий. Что-то со станком не так может?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Может и автомат не соответствует характеристикам. Но вообще где граница легкий пуск ии тяжелый, честно говоря я не знаю. Вот например вентиляторы. Маленькие (киловатт-два) то легкий пуск. А выше 15 (по рекомендации ВЕЗА) уже нужно применение плавного пуска. Т.е. вроде как механическая характеристика одна, но чем крупнее механизм, тем больше уже влияет его инерция, а не его рабочая мех.характеристика. Т.е. ваш станок может и без нагрузки стартует, но инерция его может быть большая. Есть конечно крайние случаи, когда точно извесно что пуск тяжелый (шаровые мельницы, большие насосы, большие вентиляторы), но как определить границу, где заканчивается легкий и где начинается тяжелый я пока не знаю.
Конкретно в вашем случае выбивает по тепловому или по электромагнитному? Если по тепловому, и автомат исправен, то может быть пуск все же тяжелый. В литературе по поводу выбора автоматов я не помню, чтобы было деление на легкий и тяжелый, но на форуме было обсуждение и оказывается у автомата тепловой расцепитель менее инерционен, чем у теплового реле контактора. Поэтому для тяжелого пуска возможно, что нужно завышать автомат, а от перегрузки защищать тепловым реле. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Недавно на станок с двигателем 30кВт установили автомат ВА47-100 100А характеристика С - выбивает. Пуск легкий. Что-то со станком не так может? Выбивает мгновенно или после разгона? Двигатель от руки вращается свободно? На холостом ходу не пробовали запускать? Сообщение отредактировал Null - 6.3.2017, 11:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
применяйте автоматы предназначенные для защиты двигателя
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Vladimir_b_Aviaz...) Пуск воздушного компрессора - тяжелые условия пуска? Не только!И дело не в "тяжести" пуска, а в его длительности! Таким образом у Вас двигатель с длительным (большим) разгоном, т.е. - длительным условием пуска! Исходя из этих условий и выбирается та или иная защита. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Рин_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
1. Всё таки для такого двигетеля характеристику надо бы "D", как например на старых 10Iн.
2. Величина пускового тока не зависит от того легкий или тяжелый пуск, эта величина постоянная. 3. Тяжелый или легкий пуск - применяется для оценки длительности пуска. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата 1. Всё таки для такого двигетеля характеристику надо бы "D", как например на старых 10Iн. Нижняя граница отсечки 100А автомата хар С - 500А. А пусковой (для двигателя 3000 об/мин) в районе 420А. По расчету так подходит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Может и автомат не соответствует характеристикам. Но вообще где граница легкий пуск ии тяжелый, честно говоря я не знаю. Вот например вентиляторы. Маленькие (киловатт-два) то легкий пуск. А выше 15 (по рекомендации ВЕЗА) уже нужно применение плавного пуска. Т.е. вроде как механическая характеристика одна, но чем крупнее механизм, тем больше уже влияет его инерция, а не его рабочая мех.характеристика. Т.е. ваш станок может и без нагрузки стартует, но инерция его может быть большая. Есть конечно крайние случаи, когда точно извесно что пуск тяжелый (шаровые мельницы, большие насосы, большие вентиляторы), но как определить границу, где заканчивается легкий и где начинается тяжелый я пока не знаю. По времени пуска Цитата: По условиям пуска (времени разгона до номинальной частоты вращения) двигатели, входящие в состав привода различных агрегатов, подразделяются на следующие категории: С легким пуском (время разгона до 5 с) Нормальным пуском (время разгона до 10 с) Тяжелым пуском (время разгона до 20 с) Сверхтяжелым пуском (время разгона до 30 с) При расчете пуска кроме момента сопротивления, учитываются соотношение момента инерции ротора эл.дв. и момент инерции приводного механизма и превышать его ни-ни. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27571 ![]() |
Всем спасибо за участие в обсуждении.
Почему-то не могу воспользоваться цитатами. Так что цитаты просто будут выделены курсивом. Выбивает мгновенно или после разгона? Двигатель от руки вращается свободно? На холостом ходу не пробовали запускать? Выбивает мгновенно. От руки и на холостом не пробовали. Нижняя граница отсечки 100А автомата хар С - 500А. А пусковой (для двигателя 3000 об/мин) в районе 420А. По расчету так подходит. Исходя из каталожных время-токовых характеристик для ВА47-100 100А с характеристикой С: автомат проходит только в случае, если длительность пускового тока меньше 1,8с. Если брать характеристику D, то длительность пускового тока должна быть меньше 2,5с. применяйте автоматы предназначенные для защиты двигателя имеются ввиду автоматы с характеристикой D? Сообщение отредактировал Vladimir_b_Aviazavod - 9.3.2017, 6:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Исходя из каталожных время-токовых характеристик для ВА47-100 100А с характеристикой С: автомат проходит только в случае, если длительность пускового тока меньше 1,8с. Если брать характеристику D, то длительность пускового тока должна быть меньше 2,5с. Раз отрабатывает мгновенно, то это электромагнитный расцепитель. Как вариант фактическое значение тока срабатывания данного экземпляра не соответствует характеристике С. Либо пусковой не в районе 420 (я то по аналогии АИР взял, а у вас может какой-нибудь специальный) Цитата имеются ввиду автоматы с характеристикой D? Имелись ввиду мотор-автоматы, автоматы с регулируемой уставкой теплового расцепителя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.3.2017 Пользователь №: 51933 ![]() |
Нужен автомат для защиты двигателя на 11кВт или же обычный но кривой Д. Лучше взять Автомат защиты двигателя нормального производителя Итон или Шнейдер, он будет еще и по теплу защищать. ВА47-100 100А это Китайский автомат по этому с ним может быть все что угодно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 6:28 |
|
![]() |