Подскажите, кто сталкивался с таким вопросом:
Имеется ИБП Delta amplon 5000VA и ПО UPSentry Smart 2000, в котором имеется функция "Проверка полноты заряда батареи". Хотелось бы уточнить: 1. При запуске данной проверки, ИБП от сети не отключается, но нагрузка запитана от батарей? 2. До какого момента происходит разряд и отключается ли нагрузка (хоть и кратковременно) в конце проверки? 3. Повлияет ли проверка на отображение адекватного времени на дисплее ИБП? |
|
|
|
9.3.2017, 1:02
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.3.2017 Пользователь №: 51909 |
1. Да
2. Зависит от настроек - либо это 10сек. тест либо до глубокой разрядки - где-то до 1,75V на ячейку. Нагрузка не отключается ни при каких обстоятельствах 3. Да, батареи то будут подразряжены |
|
|
Гость_Гость_* |
1.4.2017, 0:54
Сообщение
#3
|
Гости |
Чтобы не плодить тем.
Имею вопрос по работе электронной части ИБП. Сразу оговорюсь: не пинайте, опыта 0, принимаю все советы и пожелания. Тело: имеется Gelaxy 5000 (4 шкафа: 1вводно-распределительный +3(?) от секций АКБ ; мощность3х80кВА; стойка с АКБ (так понимаю собранная на общую мощность 240 кВА). Документация - инструкция по по эксплуатации Gelaxy 5000 (20-120кВА) с картинками. Всё! Дело: вводно-распределительный шкаф запитан от ячейки ввода 0,4кВ ВРУ. Произошло прекращение подачи напряжения по одной фазе фидера внешней сети. ИБП (блок электронного управления ?), видимо, нормально отработал, т.е выдал команду на отключение сети и запустил в работу АКБ- 240кВА (3х80 кВА) При достижении 44% мощности каждой из АКБ произошло полное отключение отходящих линий 0,4кВ ИБП.Как происходило отключение: сразу или по одной секции не определено. При осмотре обнаружено, что 2 автомата от 2 секций АКБ отключились, а третий автомат нет. Получается , что третья секция АКБ (80кВА) сработала до 0 и "тихо погасла". Также обнаружено, что два автомата в вводно-распределительном шкафу стоят в положение вкл, центральный - в положение выкл. Так и было при нормальной работе. При подаче напряжения от внешней сети два шкафа ИБП нормально включились в работу после включения вручную автоматов двух секций (которые были "отбиты" командой (?) на отключение). Третий шкаф в работу не вводиться. В окне дисплея этого шкафа показывается 0 нагрузки (столбцы) и 90% зарядки АКБ. Световая индикация ниже экрана дисплея: горит красный индикатор на обходной схеме, горит желтый индикатор на вводе основной схемы, индикатор выхода не горит. На дисплеях двух нормально работающих шкафов (на каждом) горят три желтых (по прямой) индикатора. При попытке отключения третьего шкафа автоматом от АКб загорается красный индикатор выхода с АКБ (нормально срабатывает) и он же гаснет при включении. Вопрос: Как отключить обходную линию, т.е погасить красный индикатор и запустить секцию (80кВА) ИБП в работу? Тыканье пальцами по кнопкам дисплея шкафа привело к отключению звукового сигнала аварии и выводу информации ( на рус. яз) для чтения (понять бы, что написано и, что делать). Принудительное отключение шкафа и автомата (а вдруг сработает) результатов не дало. Версии: 1. Сбой программы управления (но пароля перенастройки программы запуска нет)? 2. Накрылась внутренняя схема (чегой-то сгорело или отпало)? Любые варианты помощи принимаются и будут внедрятся. В том числе и : "можно почитать инструкцию настройки" (хоть название, плиз). Всем спасибо за помощь ( в борьбе с северном лисом). |
|
|
1.4.2017, 19:06
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Пароли для поисковика
galaxy 5000 service manual galaxy 5000 user manual Вообще управление нагрузкой и подачей питания осуществляется электронным путем. Если у вас отключились аппараты защиты батарей, то значит на этих батареях был сверхток. Чтобы представлять что произошло нужно посмотреть лог из памяти ИБП. Вариантов подключения может быть много, поэтому что там у вас за крайние и средние выключатели смотрите сами. По мануалу их вообще 4. Если в этом шкафу собрана схема ручного байпаса (чтобы весь ИБП выводить из работы), то какой там выключатель за что отвечает можете знать только вы. Перечитал ваше сообщение и понял, что возможны недоразумения по поводу названия того о чем повествуется. Автоматы батарей я подразумеваю именно автоматы стоящие между аккумуляторами и силовым блоком ИБП. По мануалу, это самый большой автомат в шкафу ИБП. Если отключились выходные автоматы на нагрузку в двух секциях( двух силовых модулях), то возможно что одна секция (та, что не включается) отключилась аварийно, а другие вылетели из-за перегрузки т.к. не смогли тянуть всю нагрузку. Но т.к. в случае большой перегрузки отключается сам инвертор, то возможно, что не корректно были выбраны выходные автоматы. Ну а что красным горит байпас, то может и показывает, что хана ему. Сообщение отредактировал Pantryk - 1.4.2017, 18:57 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
2.4.2017, 9:16
Сообщение
#5
|
Гости |
Pantryk,
Спасибо за пароли. Искали, теперь - есть. "Если у вас отключились аппараты защиты батарей, то значит на этих батареях был сверхток. Чтобы представлять что произошло нужно посмотреть лог из памяти ИБП." - т.е. не команда на отключение по достижению рабочего минимкма заряда батарей? Завтра буду "учиться читать" дисплей с инструкцией. Куда деваться, надо! "Автоматы батарей я подразумеваю именно автоматы стоящие между аккумуляторами и силовым блоком ИБП." - да, так и есть. Автоматы выведены отдельно в отдельный щит (каждый), кроме автомата в щите ничего нет. "красным горит байпас, то может и показывает, что хана ему." - да, есть такое подозрение. Но лезть вовнутрь, чтобы что-то замерить или "потрогать руками" - просто некому, мы бюджетная крыса, на обслугу денег не дают. Позвольте вопрос. 1. Можно ли долго (на сколько долго?) оставлять в таком состоянии схему или надо погасить нерабочий шкаф полностью? Оставить 2Х80кВА. Ведь батареи этой секции заряжены (по показаниям на дисплее шкафа). Нагрузка позволяет перейти на две секции, т.к. даже в пике на достигает 100кВт. |
|
|
Гость_Гость_* |
2.4.2017, 9:19
Сообщение
#6
|
Гости |
,
поправка - НЕ достигает 100кВт |
|
|
2.4.2017, 12:38
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата т.е. не команда на отключение по достижению рабочего минимкма заряда батарей? ИБП не производит операций по переключению механическим путем. Автоматы, это защитный аппарат на случай, если электроника згорит синим пламенем. И по совместительству коммутационные аппараты для физического отключения и выведения в ремонт. Цитата Автоматы выведены отдельно в отдельный щит (каждый), кроме автомата в щите ничего нет. Если будет возможность пофоткайте. Цитата Но лезть вовнутрь, чтобы что-то замерить или "потрогать руками" - просто некому Прочтите сначала логи. Цитата 1. Можно ли долго (на сколько долго?) оставлять в таком состоянии схему или надо погасить нерабочий шкаф полностью? Ну раз он работает и ничего больше не отключается, то видимо штатные средства справляются. Т.к. с него все равно нагрузку не запитать, то отключите выход от сети. Вход оставьте в работе до полного заряда батарей. Ну и пока логи читать будете. А что делать потом решите, когда причину установите. |
|
|
|
Гость_Гость_* |
2.4.2017, 21:26
Сообщение
#8
|
Гости |
Pantryk,
как вставить фото? URL - ? И надо ли их сжимать "для документов"? |
|
|
3.4.2017, 9:30
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Да, на сторонний ресурс, только вроде бы с недавнего времени сслыки для гостей отключены. Так что если не получиться вставить URL, значит не судьба.
|
|
|
Гость_Гость_* |
3.4.2017, 21:22
Сообщение
#10
|
Гости |
Pantryk,
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
3.4.2017, 21:24
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_* |
3.4.2017, 21:53
Сообщение
#12
|
Гости |
,
увы, вставить фото не удалось. День плюса не принес. Команды на тестирование отклоняются на дисплее, прошли на тест на срабатывание индикации (успешно), установка даты, времени (успешно), сброс авр.сигнала (успешно). Заряд батареи =0. При всем желании не рискнули запустить команды "синхронизация байпаса и инвертора" и "рассинхранизация..." - что произойдет? Также не поняли относятся ли блоки (80кВА) каждый к своей фазе или они суммируются (3х80). А не вводится в работу именно средний (фаза В? она же и пропала изначально от ВРУ) шкаф. Это предположение. Если это так - то совсем хреново, т.к. основным потребителем после ИБП стоит сервер и фаза В "грязная". Сами АКБ холодные, температура в помещении не растет, что плюс. Световая индикация внутри шкафа такая же как на двух других, запаха горелости не ощущается. Надежда, что, что-то залипло и само отлипнет не оправдалась... |
|
|
3.4.2017, 23:08
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Ненужно вам пока тесты. Вам нужно узнать какие события происходили.
Вот в этом мануале 46 страница. Status -> Time stamped events. Цитата относятся ли блоки (80кВА) каждый к своей фазе или они суммируются (3х80) Каждый блок трехфазный. Оставляйте в работе два и питайте ими сервер. Проблемный ваш по выходу отключите от нагрузки. Цитата При всем желании не рискнули запустить команды "синхронизация байпаса и инвертора" и "рассинхранизация..." - что произойдет? Тот байпас, что имеется ввиду, это внутренний байпас ИБП - обходная линия мимо инвертора. Подает питание из сети напрямую на нагрузку через электронный ключ (тиристоры). Чтобы это можно было сделать в любой момент при выходе инвертора из строя (при наличии сети естественно) выход инвертора в рабочем режиме синхронизируется с сетью. |
|
|
4.4.2017, 1:06
Сообщение
#14
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Прочел вашу инструкцию. Смущает, что в инструкции по мнемосхеме фигурируют зеленые и красные обозначения, а вы говорите про желтые. Возможно просто цвет не тот, но может это не совсем нормальный режим? У вас сейчас нагрузка запитана? По мануалу там определенная последовательность должна быть для включения на параллельную работу. Если оно все погасло, то возможно не восстановилась полная схема питания. Красный диод на байпасе горит пока не включено питание Q4S - это для одиночного ИБП. В Параллельной схеме он включается одним из первых и потом должен пройти тест байпаса. Если на самом ИБП Q4S включен, то скорее всего накрылся байпас. Но в любом случае прочтите какие события были на всех трех ИБП.
Сообщение отредактировал Pantryk - 4.4.2017, 1:08 |
|
|
Гость_Гость_* |
4.4.2017, 21:13
Сообщение
#15
|
Гости |
Pantryk,
Цвет светового диода относительно зеленый, больше желтый, а желтый -больше оранжевый, только красный -красный. Да, ладно с этой цветопередачей. Большое спасибо за советы. Появилась уверенность в правильности действий. Работали по той же инструкции по эксплуатации (мануал) Главное - ура, заработало! Сначала вывели из работы ИБП с определенной последовательностью: отключение Q1-Q4S-QF1(АКБ ) перерыв 5-10мин- включение Q1-QF1-Q4S. При отключении сработал еще один байпас второго ИБП, но через 15-20сек восстановилась его нормальная схема. Работа первого ИБП после включение восстановилась через 30 сек. Пошел тест. Потом пошел заряд АКБ. Причины несработки (версия): при включении "недосрабатывает" QF1(АКБ), пришлось его два раза включать, первое включение было "легким" со слабым щелчком, рукоятка привода жестко не зафиксировалось в верхнем положении. Обошлись без "потерь" бюджета. Еще раз спасибо за поддержку. Удачи. |
|
|
4.4.2017, 23:01
Сообщение
#16
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Так а логи вы посмотрели? Может ваша родная инструкция из комплекта другая? По той, что я в тырнете нашел аккумулятор отключается до Q1, а включается после включения Q1 и прохождения теста. Возможно вы рано включили АКБ. И легкий щелчек это могло быть срабатывание автомата при включении. Там же емкости большие на звене постоянного тока, так при их заряде приличный ток может быть.
|
|
|
Гость_Гость_* |
5.4.2017, 0:25
Сообщение
#17
|
Гости |
Pantryk,
Да в том-то и дело, что просматривая логи (читая историю происшедшего) ничего понятного не узнали: ну. что делать - непонятки! Поняли, что два автомата QF1 отключились при снижении заряда АКБ до 44%, третий же не отключался (?). В запарке первых шагов никто не обратил внимание на привод, может "рукоятка" просто не упала до низа, а осталась в верхнем положении, чуть отойдя от верха. Проще было бы показать диаграмму, но фото не сбрасывается! Да, инструкция, что была - другая. Пришлось найти инструкцию, что и Вы упоминали, по ней и работали. По схеме запуска одиночного ИБП. Сначала это ничего не дало. Вылетала инфа на дисплее - "нагрузка не защищена" и отказ в принятии команд. Подумали о своем алгоритме выключения- включения. Сработало. Да, метод тыка, но других вариантов не просматривалось, да и риска кз тоже (нагрузка минимум, батареи в нуле, пускового тока нет). При несработке, однозначно бы сделали вывод, что накрылась внутренняя схема в шкафу. И требуется вызов спеца Шнайдер. Но перед включением -опять же, вскрытием всех трех шкафов, проводили сравнительный визуальный осмотр на целостность, индикацию. 46 страница, это включение в параллель, мы использовали - включение одиночного ИБП как основную подсказку. |
|
|
Гость_Гость_* |
5.4.2017, 7:31
Сообщение
#18
|
Гости |
,
уточню: переход на стр.46 (идентификация) по инструкции указывается со стр. 20 (перезапуск). А применили алгоритм указанный на стр.17 - включение одиночного ИБП, чуть изменив и не трогая (ВЫКЛ) автомат второго байпаса |
|
|