Народ, помогите с вопросом.
Залитая водой, два месяца назад, ШМА 1600А 400В, при проверке мегометром Е-31 (2500В +12С) фаза-ноль выдаёт 4Мом, но внутри ШМА слышен звук потрескивания. Можно ли сдавать в эксплуатацию несмотря на треск согласно ПУЭ п.1.8.40 ? В этом же измерении коэф. абсорбции 1.09, что недопустимо, стоит ли это учитывать? Хотя замерил кусок нормального сухого провода ПВС коэф. абс. 1.2. В практике кто-нибудь вводил в эксплуатацию кабеля с коэф. абс. ниже 1.3 ? |
|
|
|
18.4.2017, 2:36
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Залитая водой, два месяца назад, ШМА 1600А 400В, при проверке мегометром Е-31 (2500В +12С) фаза-ноль выдаёт 4Мом, но внутри ШМА слышен звук потрескивания. Можно ли сдавать в эксплуатацию несмотря на треск согласно ПУЭ п.1.8.40 ? У Вас шинопровод. ПРичём здесь 1.8.40? Он относится к силовым кАбелям. Смотрим 1.8.26. Производим ревизию "трескучего" участка - чистим-моем изоляторы В этом же измерении коэф. абсорбции 1.09, что недопустимо, стоит ли это учитывать? С чего Вы взяли, что недопустимо? Там изоляция фарфор или полимер. Не "парьтесь", К.абсорбции в данном случае не нужен. Хотя замерил кусок нормального сухого провода ПВС коэф. абс. 1.2. В практике кто-нибудь вводил в эксплуатацию кабеля с коэф. абс. ниже 1.3 ? Опять 25... Дык Вы определитесь что у Вас, кабельная линия или шинопровод. И Кабс. ни там ни там не применяется |
|
|
19.4.2017, 20:28
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 |
Где же тогда применяется коэффициент абсобции?
|
|
|
20.4.2017, 8:57
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Где же тогда применяется коэффициент абсобции? Коэффициентом абсорбции называется коэффициент диэлектрического поглощения, определяющий увлажнённость изоляции, и позволяющий решить вопрос о том, нуждается ли гигроскопическая изоляция того или иного оборудования в сушке. Исходя из определения, думаю понятно для чего он измеряется и где применяется. |
|
|
|
20.4.2017, 14:06
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Предлагаю почитать ПУЭ, глава 1.8
|
|
|
5.5.2017, 15:47
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 |
Коэффициентом абсорбции называется коэффициент диэлектрического поглощения, определяющий увлажнённость изоляции, и позволяющий решить вопрос о том, нуждается ли гигроскопическая изоляция того или иного оборудования в сушке. Исходя из определения, думаю понятно для чего он измеряется и где применяется. Непонятно для чего он измеряется и где применяется. Судя по ПУЭ 1.8, коэф. абсорбции упоминается в: СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ, МАСЛЯНЫЕ РЕАКТОРЫ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ДУГОГАСЯЩИЕ РЕАКТОРЫ (ДУГОГАСЯЩИЕ КАТУШКИ). |
|
|
5.5.2017, 16:00
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Ещё обмотки электродвигателей, синхронных генераторов и компенсаторов
|
|
|
|