Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Учитывать ли коэфф. абсорбции? , измерение сопротивления изоляции

key
сообщение 17.4.2017, 18:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 29761



Народ, помогите с вопросом.

Залитая водой, два месяца назад, ШМА 1600А 400В, при проверке мегометром Е-31 (2500В +12С) фаза-ноль выдаёт 4Мом, но внутри ШМА слышен звук потрескивания. Можно ли сдавать в эксплуатацию несмотря на треск согласно ПУЭ п.1.8.40 ?

В этом же измерении коэф. абсорбции 1.09, что недопустимо, стоит ли это учитывать?

Хотя замерил кусок нормального сухого провода ПВС коэф. абс. 1.2. В практике кто-нибудь вводил в эксплуатацию кабеля с коэф. абс. ниже 1.3 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 18.4.2017, 2:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(key @ 17.4.2017, 22:32) *
Залитая водой, два месяца назад, ШМА 1600А 400В, при проверке мегометром Е-31 (2500В +12С) фаза-ноль выдаёт 4Мом, но внутри ШМА слышен звук потрескивания. Можно ли сдавать в эксплуатацию несмотря на треск согласно ПУЭ п.1.8.40 ?

У Вас шинопровод. ПРичём здесь 1.8.40? Он относится к силовым кАбелям. Смотрим 1.8.26.
Производим ревизию "трескучего" участка - чистим-моем изоляторы
Цитата(key @ 17.4.2017, 22:32) *
В этом же измерении коэф. абсорбции 1.09, что недопустимо, стоит ли это учитывать?

С чего Вы взяли, что недопустимо? Там изоляция фарфор или полимер. Не "парьтесь", К.абсорбции в данном случае не нужен.
Цитата(key @ 17.4.2017, 22:32) *
Хотя замерил кусок нормального сухого провода ПВС коэф. абс. 1.2. В практике кто-нибудь вводил в эксплуатацию кабеля с коэф. абс. ниже 1.3 ?

Опять 25... Дык Вы определитесь что у Вас, кабельная линия или шинопровод. И Кабс. ни там ни там не применяется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
key
сообщение 19.4.2017, 20:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 29761



Где же тогда применяется коэффициент абсобции?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 20.4.2017, 8:57
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 679
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(key @ 19.4.2017, 20:28) *
Где же тогда применяется коэффициент абсобции?

Коэффициентом абсорбции называется коэффициент диэлектрического поглощения, определяющий увлажнённость изоляции, и позволяющий решить вопрос о том, нуждается ли гигроскопическая изоляция того или иного оборудования в сушке. Исходя из определения, думаю понятно для чего он измеряется и где применяется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 20.4.2017, 14:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Предлагаю почитать ПУЭ, глава 1.8
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
key
сообщение 5.5.2017, 15:47
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 29761



Цитата(Valerapol @ 20.4.2017, 8:57) *
Коэффициентом абсорбции называется коэффициент диэлектрического поглощения, определяющий увлажнённость изоляции, и позволяющий решить вопрос о том, нуждается ли гигроскопическая изоляция того или иного оборудования в сушке. Исходя из определения, думаю понятно для чего он измеряется и где применяется.



Непонятно для чего он измеряется и где применяется.

Судя по ПУЭ 1.8, коэф. абсорбции упоминается в: СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ,
МАСЛЯНЫЕ РЕАКТОРЫ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ДУГОГАСЯЩИЕ РЕАКТОРЫ
(ДУГОГАСЯЩИЕ КАТУШКИ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.5.2017, 16:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Ещё обмотки электродвигателей, синхронных генераторов и компенсаторов