Питание потребителей 4 жильным кабелем в системе TNCS , Это нарушение или допускается ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Питание потребителей 4 жильным кабелем в системе TNCS , Это нарушение или допускается ? |
27.3.2017, 15:49
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
на вводе в Торговый центр система TNCS.
от ВРУ идет 4 жильный кабель 4 на 185 до потребителя\арендатора (ресторан общественное питание) и заходит к нему в щит. в Щиту шина ноль и шина земля объеденены перемычкой. у вводного кабеля ресторана нет пятой жилы земли. но от земляной шины подключены все металические корпуса бытовой техники, моек, шкафов. 1)Допускается ли так подключать к pen шине металические конструкции и бытовукю технику потребителя после ВРУ в системе TNCS ? 2)Это считается рабочее заземление ( зануление ) всех корпусов ? Сообщение отредактировал VDJMAR - 27.3.2017, 16:10 |
|
|
|
1.4.2017, 17:57
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 |
Строго говоря вы описали TN-C-систему. Я, обычно, рекомендую энергетикам делить шину на 2 (при невозможности установить вторую): РЕ и N. РЕN подключаем к РЕ-защитный проводник, а N-рабочий. А от них идет пятипроводка. У вас не описана TN-C-S-система, где идет деление на пятипроводку? Если, идет 4х проводка от щита, то она разделяется у потребителя "в какой-то ее части" (ПУЭ 1.7.3), а эта шина PEN, и от нее отходят PEN- проводники.
По первому вопросу. Все сделано правильно вы уравниваете потенциалы на вводе (При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и PEN – проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах (ПУЭ 7 изд. п. 1.7.61). По второму вопросу. Если, от ВРУ отходит 4х-проводный кабель и не разделяется у потребителя, а PEN-проводник используется в качестве рабочего и защитного нуля то это TN-C-система (запрещена после реконструкции ПУЭ 7 изд. п. 1.1.1) Сообщение отредактировал Dyushes - 1.4.2017, 18:31 |
|
|
5.4.2017, 5:49
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
VDJMAR, После повторного заземления РЕN, это та перемычка в вашем щите. можно рабочий ноль тянуть четвертой жилой в кабеле а РЕ шиной и все корпуса на нее вещать. При этом сам рабочий ноль после повторного заземления использовать только для подключения однофазных нагрузок и на корпус нигде больше не сажать. Насколько это дружит с правилами и нормами,честно не вникал. но видел уже два новых цеха смонтированных таким образом, с импортным оборудованием, с дифами в силовых шкафах. Все работает, проблем нет.Да и просто вроде не встречал в правилах что РЕ нельзя тянуть отдельным проводником. Так что вроде все по феншую.
Сообщение отредактировал шахтер - 5.4.2017, 5:55 |
|
|
5.4.2017, 8:57
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Шахтёру и автору темы
Цитата 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; Но вот в таких электроустановках, я бы и кабель 5-жильный использовал и шину заземления вдоль оборудования проложил, с которой это оборудование и соединил, пусть будет СУП, как-то спокойней. Что, впрочем, у меня в цехах и сделано. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.4.2017, 8:59 -------------------- |
|
|
|
5.4.2017, 10:45
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Shura_with_KINEF, Только беда в том что в реальности мы делаем из того что нам купит хозяин, по заявке энергетика. А так конечно мы и с жилами из чистого золота пятижильные протянем, только пусть купят. Что делаем с нарушениями? Естественно, но только по приказу сверху. вот пусть верха и утряхивают нюансы.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2024, 0:36 |
|