Питание потребителей 4 жильным кабелем в системе TNCS , Это нарушение или допускается ?

VDJMAR
сообщение 27.3.2017, 15:49
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



на вводе в Торговый центр система TNCS.

от ВРУ идет 4 жильный кабель 4 на 185 до потребителя\арендатора (ресторан общественное питание) и заходит к нему в щит.

в Щиту шина ноль и шина земля объеденены перемычкой. у вводного кабеля ресторана нет пятой жилы земли. но от земляной шины подключены все металические корпуса бытовой техники, моек, шкафов.

1)Допускается ли так подключать к pen шине металические конструкции и бытовукю технику потребителя после ВРУ в системе TNCS ?

2)Это считается рабочее заземление ( зануление ) всех корпусов ?

Сообщение отредактировал VDJMAR - 27.3.2017, 16:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dyushes
сообщение 1.4.2017, 17:57
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 10.1.2011
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998



Строго говоря вы описали TN-C-систему. Я, обычно, рекомендую энергетикам делить шину на 2 (при невозможности установить вторую): РЕ и N. РЕN подключаем к РЕ-защитный проводник, а N-рабочий. А от них идет пятипроводка. У вас не описана TN-C-S-система, где идет деление на пятипроводку? Если, идет 4х проводка от щита, то она разделяется у потребителя "в какой-то ее части" (ПУЭ 1.7.3), а эта шина PEN, и от нее отходят PEN- проводники.
По первому вопросу. Все сделано правильно вы уравниваете потенциалы на вводе (При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и PEN – проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах (ПУЭ 7 изд. п. 1.7.61).
По второму вопросу. Если, от ВРУ отходит 4х-проводный кабель и не разделяется у потребителя, а PEN-проводник используется в качестве рабочего и защитного нуля то это TN-C-система (запрещена после реконструкции ПУЭ 7 изд. п. 1.1.1)

Сообщение отредактировал Dyushes - 1.4.2017, 18:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 5.4.2017, 5:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



VDJMAR, После повторного заземления РЕN, это та перемычка в вашем щите. можно рабочий ноль тянуть четвертой жилой в кабеле а РЕ шиной и все корпуса на нее вещать. При этом сам рабочий ноль после повторного заземления использовать только для подключения однофазных нагрузок и на корпус нигде больше не сажать. Насколько это дружит с правилами и нормами,честно не вникал. но видел уже два новых цеха смонтированных таким образом, с импортным оборудованием, с дифами в силовых шкафах. Все работает, проблем нет.Да и просто вроде не встречал в правилах что РЕ нельзя тянуть отдельным проводником. Так что вроде все по феншую.

Сообщение отредактировал шахтер - 5.4.2017, 5:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 5.4.2017, 8:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Шахтёру и автору темы
Цитата
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;

Но вот в таких электроустановках, я бы и кабель 5-жильный использовал и шину заземления вдоль оборудования проложил, с которой это оборудование и соединил, пусть будет СУП, как-то спокойней. Что, впрочем, у меня в цехах и сделано.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.4.2017, 8:59


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 5.4.2017, 10:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Shura_with_KINEF, Только беда в том что в реальности мы делаем из того что нам купит хозяин, по заявке энергетика. А так конечно мы и с жилами из чистого золота пятижильные протянем, только пусть купят. Что делаем с нарушениями? Естественно, но только по приказу сверху. вот пусть верха и утряхивают нюансы.