Превышение нагрузки на кабель

Aidar Haiatov
сообщение 9.3.2017, 10:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Добрый день! В основном для обычных розеток везде рекомендуется использовать провод 2.5 + автомат 16А

Встал вопрос о подключении двух устройств на 1 линию. Потребление 2600 и 1400. В сумме получается 4000. Но для 16А по теории - максимум 3520.

Вопрос решается вставкой автомата на 20А? или все же лучше делить. Нормально ли будет провод эту нагрузку тянуть?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.3.2017, 11:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9169
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Что за устройства? Какой режим работы?

Прочитайте что нибудь по теме ВТХ АВТОМАТА


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 9.3.2017, 11:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Да сейчас читаю, спасибо

Духовой шкаф + микроволновая печь. То есть они работать они будут одновременно и больше чем несколько секунд
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 9.3.2017, 13:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Вот когда почитаете (и посмотрите графики) тогда , мы надеемся, вам всё будет понятно и подобных вопросов больше не возникнет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 9.3.2017, 14:28
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Получается если максимальный ток для 16А - 3520, а при работе обоих устройств будет выходить 4000, то это 18А примерно. А это как раз 1.13ln, и час уж минимум они вместе точно будут работать.

Отлично!

Спасибо большое, что сказали прочитьать про ВТХ, теперь многое стало понятно. Единственное не совсем пока понятно, как быстро греется автомат. То есть разница между холодным и горячим автоматом, достаточно большая - но не при какой нагрузке он греется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.3.2017, 16:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9169
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Духовой шкаф работать будет все время на ПОЛНУЮ мощность? Где вы видели микроволновку, работающую часами без остановки?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 9.3.2017, 17:11
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Перевожу: он хотел сказать совсем не то что написал - расчуствовался просто. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 9.3.2017, 17:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Aidar Haiatov)
Вопрос решается вставкой автомата на 20А? или все же лучше делить. Нормально ли будет провод эту нагрузку тянуть?
Всё всё смешали воедино не разобравшись.
Устанавливаете автомат на 20 Ампер, а вот нагрузку делите по розеткам этой линии, т.к сами розетки держат в максимуме 10-16 Ампер, но это по заявленному, а в реале конечно же меньше, что безусловно следует учесть.
И никаких проблем!....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 10.3.2017, 13:51
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Цитата
Перевожу: он хотел сказать совсем не то что написал - расчуствовался просто. icon_smile.gif


Прочитал большую статью с графиками, и от обилия новой информации дар речи потерял видать icon_smile.gificon_smile.gificon_smile.gif

Все все по нагрузке я понял, спокойствие господа, прошу прощения за некомпетенность))) А касаемо ВТХ, возник интерес касательно горячего состояния автомата и холодного. Что принимается за горячее и холодное состояние? есть какие то крайние точки. Холодный это нерабочее состояние, а горячее? Перед отключением?

Цитата(Rezo @ 9.3.2017, 17:26) *
Всё всё смешали воедино не разобравшись.
Устанавливаете автомат на 20 Ампер, а вот нагрузку делите по розеткам этой линии, т.к сами розетки держат в максимуме 10-16 Ампер, но это по заявленному, а в реале конечно же меньше, что безусловно следует учесть.
И никаких проблем!....



Так уже вроде и 16 получается хватает на эту группу icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Aidar Haiatov - 10.3.2017, 13:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения