Подрабатываю в местном ЖКХ электриком. За последний месяц три одинаковых случая.
Аварийная ситуация, отгорели квартирные провода от пакетника в этажном щитке. Обычно это одна двухжильная нитка меди или алюминия 2-4 мм2. Чистим и сажаем заново, "полярность" по боку. Включаем пакетник- пол хаты горит, пол хаты нет. Меняем "полярность" проводов на пакетнике- горит вся хата. Во всех трех случаях проводка была заменена на 100% Вопрос! Что можно перепутать и главное КАК выглядит такая ошибочная схема? И почему она так часто встречается? Собственные мысли ограничиваются "левым" нулем. Кстати провод заземления в квартирах отсутствует. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23721 ![]() |
В одном случае пакетник стоит между стояком и счетчиком, в двух остальных между счетчиком и квартирной проводкой.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23721 ![]() |
При чем тут фото? Из штукатурки торчит провод АППВ и подходит к пакетнику- все. Счетчик, пакетник, автоматы я выбрасывал. АППВ сажал на прямую к фазе и нулю эффект тот-же. Проблема сидит в распределительных коробках хаты, а не в щитке. Сам думая так. если можно зажечь пол хаты, то скорее всего квартира смонтирована на "двух вводах" Но вот как можно умудриться соединить провода ума не приложу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Где то есть левый ноль, причем эта часть с левым нулем не подключена к вводу. Иначе было бы КЗ. Три одинаковых, не один и тот же "специалист" делал проводку. Можно с помощью токо измерительных клещей определить такое подключение. Обхватите на вводе оба провода фазу и ноль вместе. В квартире должна быть включена нагрузка. Если имеется посторонний ноль клещи покажут разницу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23721 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Может так. Еще может кабель проходит возле какой нибудь заземленной железяки например арматуры. И кабель мог замкнуть на арматуру с одной стороны а с другой отгореть совсем.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23721 ![]() |
Последняя версия более вероятна. В последней аварии после подачи напряжения, диодные софиты в ванне стали гореть"в пол накала" при выключенном выключателе. До аварии по словам хозяйки такого не было. Скорее всего КЗ на заземленную арматуру изменило схему проводки. Соглашусь с Вашей последней версией, тут идет речь о не умышленной ошибке монтажников, а больше о раздолбайстве доморощенных "специалистов". Большое спасибо.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Нуль для половины хаты взят с пакетника, для другой половины хаты с нуля соседней хаты.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
mukas911, Возьми карандаш и листок бумаги и нарисуй схему! и не канифоль мозги себе и другим!!! а если не можешь нарисовать схему, то какой ты нафик электрик?
Сообщение отредактировал Ixtim - 17.4.2017, 17:00 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |