Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Всем доброго дня! Ситуация: силовой тр-р 10/0,4 (мощность 630 или 1000 кВА, не суть важно) с литой изоляцией, произошло оплавление вплоть до полного обрыва стальных шпилек, стягивающих магнитопровод, оплавление опорной изоляции обмоток. При обследовании было выявлено, что монтажники заземлили звезду по стороне 10 кВ (!!!). Транс работал нормально до тех пор пока не произошла авария на кабеле 10 кВ (точно неизвестно, но вроде обрыв жилы). Кто что скажет по предполагаемому процессу развития ситуации?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Фото бы этих чудес...
М/п стягивается ярмовыми балками, изолированными от м/п. В тоже время сам м/п заземляется с помощью проводника, сечение которого гораздо меньше шпилек, стягивающих ярмовые балки... Или у Вас шпильки проходят через отверстия в м/п? Не может быть при такой мощности.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
ЛЕША, все правильно Вы говорите, так и есть на самом деле (М/п стягивается ярмовыми балками, изолированными от м/п.
В тоже время сам м/п заземляется с помощью проводника, сечение которого гораздо меньше шпилек, стягивающих ярмовые балки). Это обстоятельство тем более вызывает вопросы. Я лично на объекте не был, но фото видел. Постараюсь выпросить и выложить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А в какую точку они ВН заземлили? Может эти шпильки были на пути тока от средней точки ВН до заземлителя или нейтрали НН (или точки заземления экранов кабелей 10 кВ)? Магнитопровод от балок изолирован, но я так понимаю, что изоляция эта не высоковольтная, т.е. магнитопровод мог быть проводником в том числе после пробоя этой изоляции.
Сообщение отредактировал Pantryk - 28.3.2017, 14:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Вот картинки этого безобразия А чего тут гадать - при однофазном замыкании на землю ярмовые балки со шпильками создали короткозамкнутый виток, который пронизывает суммарное электромагнитное поле тока короткого замыкания поврежденной фазы, возникающего за счет взаимной индукции разных фаз трансформатора и рабочих токов неповрежденных фаз. В нормальном режиме суммарное ЭМ поле трансформатора замкнуто "внутри" сердечника и не индуцирует ток в ярмовых балках. Избавится от этого можно (и нужно) изолировав шпильки от балок. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
У меня стоит словацкий вот такой 1000-ник, внешне похож
![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
Нет, это явно не трансформатор производителя BEZ. Похож на Подольский завод
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
yurandol, К сожалению, производителя транса не знаю, да это и не важно. Valerapol, спасибо за комментарий. Кто следующий? Как я уже говорил, аварии транса предшествовал выход из строя кабеля 10 кВ, что в свою очередь могло сопровождаться замыканием на землю вплоть до неполнофазного режима. Версия замыкания на землю озвучена. А неполнофазный режим мог стать причиной такой аварии?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |