Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.8.2007 Пользователь №: 9305 ![]() |
В ТЗ на проектирование щита заказчик просит установить реле контроля изоляции. При этом система заземления TN. Как думаете, ошибка или есть варианты с таким решением? Спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
На сколько я знаю принцип действия реле контроля изоляции ( но может не все по такому принципу работают), то там прикладывается некоторое напряжение между средней точкой источника питания и землей, через большое сопротивление. При повреждении изоляции ток от этого источника напряжения увеличивается, на что и реагирует реле. В системе TN работать правильно такое не будет т.к. между средней точкой и землей присутствует гальваническая связь. По сути реле контроля изоляции для TN, это УЗО.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Наверное у заказчика есть телефон..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.8.2007 Пользователь №: 9305 ![]() |
Просто может какие новые веяния. жизнь не стоит на месте, люди вон на марс собрались. Может и в сетях с гл.зазем. нейтралью реле контроля изоляции стали использовать. речь естественно идет не про узо. именно РКИ, причем с тремя режимами сигнализации норма, утечка,авария.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В ТЗ на проектирование щита заказчик просит установить реле контроля изоляции. При этом система заземления TN. Желание заказчика тем более за его счет, почему бы и нет. Ограничений использования контроля изоляции каждой фазы нет и аппаратура для этого выпускается. Для ответственного оборудования и для больших мощностей возможно это и есть единственный способ контроля изоляции. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.8.2007 Пользователь №: 9305 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По сути реле контроля изоляции для TN, это УЗО. УЗО - это который ВДТ. Здесь возможно речь о дифференциальном реле (только контролирует и подает сигнал, но не отключает), типа этого.(или RD2) А в высоковольтных сетях слышал контролируют изоляцию при заземлении нейтрали через реактор. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.8.2007 Пользователь №: 9305 ![]() |
Благодарю всех за ответы. Буду пытать заказчика. В ТЗ прописано, что уставки реле выбрать в соответствии с требованиями по уровню сопротивления изоляции для РУ 0,4 кВ, следовательно показания должны быть в МОм, а не в mA (согласно ПУЭ). Поэтому установка диф.реле как бы некорректна.