вл-10кВ , нагрузка на воздушную линию |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вл-10кВ , нагрузка на воздушную линию |
11.4.2017, 13:14
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.3.2017 Пользователь №: 52036 |
Здраствуйте,Воздушнная линия 10 кВ протяженностью 5км сечение провода 70мм аллюминий.
Подключены трансформаторы 1000 кВа 1 шт,1600 кВа 1 шт,2500 кВа 1шт,все загруженны от 50%-75% Можно ли еще подключить один 1000 кВа на эту линию? |
|
|
|
11.4.2017, 14:04
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
нет
Но воообще могут быть варианты в зависимости от того может ли увеличиваться нагрузка на существующих, насколько и может ли одновременно. |
|
|
11.4.2017, 14:44
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.3.2017 Пользователь №: 52036 |
|
|
|
11.4.2017, 16:36
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Измерьте мощность в голове линии в течении суток. Будете знать сколько еще можно нагрузить линию.
По поводу увеличения нагрузки имелось ввиду, что существующие нагрузки останутся как есть, а не то, что будет замена трансформаторов на более мощные. |
|
|
|
11.4.2017, 17:33
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
ВЛ - это не только столбы с проводами .
Начнем с самого начала : - подстанция - понижающий тр-р ( например 110 /10) выключатель ( маслянный выключатель ) Тр-ры тока . кабельная перемычка до первой опоры Разьединитель Уставки РЗА -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
12.4.2017, 6:16
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.3.2017 Пользователь №: 52036 |
Может лучше поменять провод АС-70 на АС-95?
В голове все меняем |
|
|
12.4.2017, 10:17
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Это все ваше хозяство? Т.е. шпарите сами без проекта? Раз в голове все меняете, то и расчетный ток знаете, вот и выбирайте по нагреву/потерям
|
|
|
|
12.4.2017, 21:27
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
|
|
|
13.4.2017, 10:10
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Существующие трансформаторы работают в щадящем режиме, просто их догрузите на 15-20%, чем получать новые ТУ и нести финансовые затраты.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 4:23 |
|