Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

вл-10кВ , нагрузка на воздушную линию

вигант
сообщение 11.4.2017, 13:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 25.3.2017
Пользователь №: 52036



Здраствуйте,Воздушнная линия 10 кВ протяженностью 5км сечение провода 70мм аллюминий.
Подключены трансформаторы 1000 кВа 1 шт,1600 кВа 1 шт,2500 кВа 1шт,все загруженны от 50%-75%
Можно ли еще подключить один 1000 кВа на эту линию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 11.4.2017, 14:04
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



нет

Но воообще могут быть варианты в зависимости от того может ли увеличиваться нагрузка на существующих, насколько и может ли одновременно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вигант
сообщение 11.4.2017, 14:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 25.3.2017
Пользователь №: 52036



Цитата(Pantryk @ 11.4.2017, 16:04) *
нет

Но воообще могут быть варианты в зависимости от того может ли увеличиваться нагрузка на существующих, насколько и может ли одновременно.

что посоветуете нагрузка увеличиваться не будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 11.4.2017, 16:36
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Измерьте мощность в голове линии в течении суток. Будете знать сколько еще можно нагрузить линию.

По поводу увеличения нагрузки имелось ввиду, что существующие нагрузки останутся как есть, а не то, что будет замена трансформаторов на более мощные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 11.4.2017, 17:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



ВЛ - это не только столбы с проводами .
Начнем с самого начала :
- подстанция
- понижающий тр-р ( например 110 /10)
выключатель ( маслянный выключатель )
Тр-ры тока .
кабельная перемычка до первой опоры
Разьединитель
Уставки РЗА


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вигант
сообщение 12.4.2017, 6:16
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 25.3.2017
Пользователь №: 52036



Может лучше поменять провод АС-70 на АС-95?
В голове все меняем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 12.4.2017, 10:17
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Это все ваше хозяство? Т.е. шпарите сами без проекта? Раз в голове все меняете, то и расчетный ток знаете, вот и выбирайте по нагреву/потерям
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 12.4.2017, 21:27
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(moshkarow @ 11.4.2017, 17:33) *
ВЛ - это не только столбы с проводами ...

Не можете самостоятельно решить вопрос - обращайте в электроснабжающую организацию. Там все объяснят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.4.2017, 10:10
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Существующие трансформаторы работают в щадящем режиме, просто их догрузите на 15-20%, чем получать новые ТУ и нести финансовые затраты.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама