Гость_Гость_Leonid_*_* |
8.4.2016, 8:14
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте, помогите разобраться в вопросе. После роконструкции ТП (замены 2 трансформаторов), решили сфазировать и по 6кВ и по 0,4 кВ. По 6 кВ все совпало так как ничего не меняли, но и по 0,4 так же ничего не меняли. Но при фазировке по 0,4, к примеру беру желтую вазу 1 трансформатора(Т1) и сверяю по очереди с фвзвми Т2 в итоге получаю - Желтая Т1 и Желтая Т2 = 220В; Желтая Т1 и Зеленая Т2 = 220В; Желтая Т1 и Красная Т2 = 380 В и так далее. Но если проверять каждый транс по отдельности то все хорошо между каждой фазой и землей по 220В, между фазами по 380. И есть одно замечание но оно ведь не должно играть роли - на 1 трансформаторе желтая фаза проходит через фазу А на трансе, зеленая через В, красная через С, а на 2 трансе желтая фаза проходит через фазу С на трансе, зеленая через В, красная через А. Но по логике если в этом косяк то зеленая фаза(средняя) как ни крути должна была совпасть. подскажите в чем может быть проблема, проверили вроде бы все и по 6 кВ и по 0,4 кВ.
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
8.4.2016, 8:38
Сообщение
#2
|
Гости |
Посмотрите группу страниц http://dororz.ru/cons_23.htm Там сходные проблемы описаны. Вечером вернусь домой, попробую сверить с вашими замерами.
А пока пара вопросов: Как фазировку на стороне 6 кВ проверяли? Оба трансформатора от одной линии питаются или от разных? |
|
|
8.4.2016, 9:35
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
После реконструкции ТП (замены 2 трансформаторов) противоречие однако По 6 кВ все совпало так как ничего не меняли, но и по 0,4 так же ничего не меняли... Вопрос ТСу - какое вы имеете отношение к электричеству? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
8.4.2016, 18:06
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
на 1 трансформаторе желтая фаза проходит через фазу А на трансе, зеленая через В, красная через С, а на 2 трансе желтая фаза проходит через фазу С на трансе, зеленая через В, красная через А. Вот и ответ... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
8.4.2016, 18:42
Сообщение
#5
|
Гости |
А векторную диаграмму построить слабО?
|
|
|
10.4.2016, 8:27
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Что тут рисовать? Раз между одноимёнными фазами 220, угол между ними - 60 градусов.
Значит, трансы - Д/Уо. Фазы наверху перекручены. Что ж вы ещё хотели? Цитата По 6 кВ все совпало так как ничего не меняли и тут же: Цитата на 1 трансформаторе желтая фаза проходит через фазу А на трансе, зеленая через В, красная через С, а на 2 трансе желтая фаза проходит через фазу С на трансе, зеленая через В, красная через А. Это что, фазировка? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
10.4.2016, 8:37
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Что тут рисовать? Раз между одноимёнными фазами 220, угол между ними - 60 градусов. жилы/шины по длине совпали, вот и все "не меняли")))Значит, трансы - Д/Уо. Фазы наверху перекручены. Что ж вы ещё хотели? и тут же: Это что, фазировка? ну и конечно,как и отметили, звезда- треугольник сразу же мелькнуло в голове. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
14.4.2017, 9:03
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
Что тут рисовать? Раз между одноимёнными фазами 220, угол между ними - 60 градусов. Значит, трансы - Д/Уо. Фазы наверху перекручены. Что ж вы ещё хотели? А если между одноименными фазами 127 В? Очень напрашивается что угол 30 градусов и имеет место разная часовая группа (0)12-я и 11-я. Но оба с 0-ой группой. Да, с одного уходит ~ 400-409 В, с другого ~ 380-384 В. Трансы ТМ, 250 кВа, 10/0,4 кВ. Y/Yн - 0. По 10-ке получают питание от одного источника. 10-ка сфазирована. Я конечно проверял между а1-а2, b1-b2, c1-c2. Попробую проверить a1-b2, b1-c2 ну и т.д. Проблемы с контуром заземления, то есть с нулевым выводом (долго не обслуживались трансы, у одного масло через уплотнения изоляторов вытекло из расширителя ), может давать проблемы такого рода? Есть вероятность что больше 4 Ом сопротивление будет...но пока не проверял контур. PS. А ларчик просто открывался.... У одного часовая группа 0-я, у другого - 11-я. И весь секрет. И да, включать можно, бахает интересно Правда меня спасла автоматика по 0,4, отключился вводной контактор успел отключиться. Сообщение отредактировал DaaN - 14.4.2017, 13:02 |
|
|
Гость_Гость_* |
15.4.2017, 16:01
Сообщение
#9
|
Гости |
Спасибо за интересные наблюдения и самостоятельный анализ.
|
|
|
15.4.2017, 16:46
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
А ларчик просто открывался.... У одного часовая группа 0-я, у другого - 11-я. И весь секрет. И да, включать можно, бахает интересно Правда меня спасла автоматика по 0,4, отключился вводной контактор успел отключиться. Дык, надо автоматику отключить тогда бахнет еще интересней ! |
|
|
|