Итак дано:
ГРЩ по схеме два ввода с секционным, соответственно при аварии на одном из вводов, аварийный ввод выключается, секционный замыкается, вообщем классика. Собрано на ABB, АВ - Emaxы, АВР на базе контролера ATS022. АВР стоял в ручном режиме неизвестно сколько времени, ПНР якобы был, но до конца неизвестно. Схема АВР во вложении. Ситуация такая: при переводе АВР в автоматический режим, через час в систему диспетчеризации посыпались ошибки, при осмотре выявлено одновременное включение обоих вводов и секционного ![]() Переведено в ручной, секционный выключили. Вопросы такие? 1. Электрической блокировки, кроме как самого контролера, не вижу? Верно? 2. В таком случае обязательна мех. блокировка? 3. В какую сторону копать??? ![]() P.S. Собираюсь проверить схему, настройки контролера, после пощелкать в ручном режиме. Если все ок - в автоматическом режиме смоделировать аварии. Сообщение отредактировал Ant29 - 5.4.2017, 15:26
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Мне кажется неверно подключен секционник к контроллеру по входу X24. Там скорее всего одно реле времени должно было на клемму 01 посажено другое на 03, а питание приходить на 02. Для полной уверенности нужно вычитать мануал на контроллер и понять ка работает этот выход, ну и проверить что за реле времени. Если читать как на схеме, что задержка на возврат, то при подаче напряжения на реле времени одно включает автомат, а как автомат замкнулся, то второе его выключает. Но т.к. первое еще к этому моменту может не разомкнулось, то возможно команда от двух нажатых кнопок не проходит. Пока что логика по доведению команд контроллера на вкл/выкл до QF3 мне непонятна.
По поводу вопросов. 1. Верно, но как ее организовать, ведь запрет на размыкание/замыкание зависит от состояния соседей. Т.е это достаточно сложная логика поэтому контроллер и стоит. 2. По обязательности не скажу, но вообще мех блокировка никогда не плохо. Опять же если электрическая блокировка сложна, то как механическую организовать на сложной логике? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Pantryk, приветствую. Спустя два года мы с Вами опять об АВРах.)))
К сути: Нашел типовую схему от АББ она такая же (вложил). А логика у блока простая, отключился ввод, подался сигнал на X24.Там реле времени не сосвсем в стандартном режиме работает.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Прочел мануал на контроллер и мануал на реле. Всетаки я склоняюсь к тому, что там ошибка в схеме. Реле времени формирует временное замкнутое состояние контактов 15-18 (нажимает кнопку выключателя) при прекращении питания на вход Y. Т.е. для того чтобы сформировать нажатие кнопки нужно убрать напряжение со входа Y соответствующего реле времени. Но они подключены к одному контакту контроллера. Соответственно организуется логика бистабильного реле - первый раз убрали напряжение секционник включился, второй раз убрали напряжение - секционник выключился. Но в мануале подписано что в одну сторону это сигнал на включение (на контакт 3) в другую - на выключение. Я бы питание, которое PWR посадил бы на 02 контакт, линию 003 от реле КТ2(включение) на контакт 03, линию 003 от реле КТ1(отключение) на контакт 01.
В контроллере есть функция теста, которая поочередно включает выключает выключатели по нажатию кнопки. Если есть возможность отключить один ввод, то пройдя до шага 3 (стр.28) все станет ясно. Ну и самый простой первый шаг проверить правильно ли в настройках выставлена схема работы - должна быть 3CBs Bus Tie. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Спасибо. Я все так же понял. На следующей неделе буду прверить. Отпишусь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Проверил всю схему по маркировкам - ок.
Провел испытания: 1. Пощелкал вручную с ATS - ок. 2. Сделал через функцию test - ок. 3. В автомате имитировал аварии, скидывал по фазе с вводов - ок. Что было, когда замкнулись все три АВ- непонятно, если бы сам не видел, не поверил бы. Уже больше суток стоит в автоматическом режиме - ок. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Т.е. при даче команды на переключение секционника контакт x24 переходит в другое положение и возвращается обратно? Т.е. состояние его контактов не однозначно определяет в каком положении должен быть секционник, а является просто дергалкой для перевода секционника в другое положение?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Т.е. при даче команды на переключение секционника контакт x24 переходит в другое положение и возвращается обратно? Т.е. состояние его контактов не однозначно определяет в каком положении должен быть секционник, а является просто дергалкой для перевода секционника в другое положение? Да. И это решение от АББ (см. типовые решения от АББ). Хотя я бы так не делал. Тем более, что на X24 можно реализовать от разных контактов, включение и отключение секционного. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Странно, что при этом в мануале про алгоритм этого контакта нет никаких уточнений.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |