Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.4.2011 Пользователь №: 22575 |
Добрый день.
Хотелось бы узнать, участвует ли отвественый руководитель по наряду в подготовке рабочего. Если можно с разеснениями. |
|
|
|
13.6.2017, 16:32
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.1.2016 Из: Белгород Пользователь №: 48090 |
п.5.8 ПОТЭЭ не предусматривает такую возможность для ответственного руководителя. И даже, если ответственный руководитель совмещает обязанности производителя, то по п. 39.12 и 39.15 операции с испытательной схемой (после допуска) производятся не им лично, а по его указанию. В отдельных случаях Правила разрешают ему произвести допуск, но про участие в подготовке рабочего места ничего не написано.