![]() Измерение сопротивления ЗУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Измерение сопротивления ЗУ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Здравствуйте,
На карьере, в соответствиии с их Правилами, не реже 1 раз в месяц надо производить измерения. Как говорят результат должен быть не более 4 Ом. Журнал измерений для экскаваторов, и как мерить во вложении. Вопрос: Может кто знает, что это за измерения и где это описано???
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Здравствуйте, На карьере, в соответствиии с их Правилами, не реже 1 раз в месяц надо производить измерения. Как говорят результат должен быть не более 4 Ом. Журнал измерений для экскаваторов, и как мерить во вложении. Вопрос: Может кто знает, что это за измерения и где это описано??? Это если в карьере есть электрические щиты. Если экскаватор или кран мобильны, могут передвигаться своим ходом, и питаются от собственного дизель-генератора а не от электросети и в их паспорте не указаны специальные требования необходимости заземления перед началом работы, их заземлять не требуется. А электрощиты и прочее оборудование подключенное к ним (возможно и экскаватор) заземляется в обычном порядке с помощью РЕ проводников и повторных заземлителей. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Экскаваторы 6кВ, от ЯКНО.
Непонятно что это за формула и что меряют. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...в соответствии с их Правилами, не реже 1 раз в месяц надо производить измерения... результат должен быть не более 4 Ом. Вопрос: Может кто знает, что это за измерения и где это описано??? Уважаемые господа экскаваторщики! Предлагаю вам изучить "Нормы безопасности на электроустановки угольных разрезов и требования по их безопасной эксплуатации" РД 05-334-99, которые находятся здесь: https://znaytovar.ru/gost/2/RD_0533499_Norm...zopasnosti.html Особое внимание прошу обратить на раздел 5 "Экскаваторы и роторные комплексы", а также на приложение П.3 "Технические требования к устройствам контроля изоляции и защите от утечек тока на землю". Кроме этого можно почитать "Инструкцию по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной промышленности" РД 06-572-03, из которой вы узнаете много чего интересного. Она находится здесь: https://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normat.../39920/#i115811 Из школьного учебника физики для 7 кл. следует знать, что сопротивление измеряют не амперметром, а омметром! Либо можно воспользоваться методом вольтметра и амперметра, но для вас это будет слишком сложно. Сопротивление заземляющих устройств измеряется специальным прибором - измерителем сопротивления заземления по специальной методике, которое выполняется квалифицированным персоналом, прошедшим соответствующее обучение. А у вас что мы видим: Поэтому настоятельно рекомендую вам заключить долгосрочный договор с ближайшей испытательной электротехнической лабораторией на необходимые виды измерений и испытаний, они всё выполнят в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов (НПА) и технических нормативно-правовых актов (ТНПА). -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 0:10 |
|
![]() |