Сечение провода , Не понятен выбор сечения провода

gubavs
сообщение 21.2.2017, 21:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Здравствуйте, подскажите, почему с возрастанием градации напряжения на ВЛ выше 1 кВ возрастает и сечение провода? Вопрос возник, т.к. по теории сечение необходимо увеличивать с возрастанием тока, а как известно, чем выше напряжение линии, тем меньший в ней ток (вопрос по ВЛ 10-110 кВ). Подсознательно, предполагаю, что ответ кроется в протяженности линии и удельном сопротивлении алюминия, но все же интересно узнать Ваши версии.


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 21.2.2017, 22:00
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Ээээ, здравствуйте, да!
И получается за провода ВЛ 1150 кВ можно руками подержаться коли ток уменьшается?icon_smile.gif
А если еще скажу что и на одном напряжении сечение провода/кабеля увеличиваться может?icon_smile.gif
А так ответ в ПУЭ, п. 1.3.25

Сообщение отредактировал DaaN - 21.2.2017, 22:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubavs
сообщение 21.2.2017, 22:15
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Ээээ, здравствуйте, да!
И получается за провода ВЛ 1150 кВ можно руками подержаться коли ток уменьшается?icon_smile.gif
А если еще скажу что и на одном напряжении сечение провода/кабеля увеличиваться может?icon_smile.gif
[/quote]
Нет, нельзя.У Вас отчество, случайно, не Ваганович? Следуя Вашей логике, можно и за выводы средней и низшей обмотки силового трансформатора подержаться, когда тот на холостом ходу стоит Я в курсе где и что изменяется. Вопрос в том, почему при уменьшении тока ВЛ увеличивается сечение провода, какой в этом смысл. И, конечно, к своему стыду допускаю, что не знаю чего-то банального, что могло бы мне помочь найти ответ. Поэтому решил зайти на форум. Учиться никогда не поздно. И еще, просьба не отвечать тем, кто не может помочь, а заинтересован только своим чувством юмора и чувством собственной важности.
По поводу ссылки - указана ДОПУСТИМАЯ нагрузка, которая абсолютно не интересует. Вопрос в другом.

Сообщение отредактировал gubavs - 21.2.2017, 22:26


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 21.2.2017, 22:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(gubavs @ 21.2.2017, 21:38) *
Здравствуйте, подскажите, почему с возрастанием градации напряжения на ВЛ выше 1 кВ возрастает и сечение провода?

Для обеспечения большого запаса по механической\электрической надежности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubavs
сообщение 21.2.2017, 22:29
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788




Для обеспечения большого запаса по механической\электрической надежности.
[/quote]
Спасибо большое.

Сообщение отредактировал gubavs - 21.2.2017, 22:30


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.2.2017, 22:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



gubavs, да по сути вы сами ответили на свой вопрос...
К тому же если брать 10ку, то на глазок то увеличенного сечения как бэ и не видно icon_wink.gif

ЗЫ но оговорюсь, с ВН дел не имел, может и еще че там есть... например как "расщепление фазы"


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubavs
сообщение 21.2.2017, 22:33
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788




gubavs, да по сути вы сами ответили на свой вопрос...
К тому же если брать 10ку, то на глазок то увеличенного сечения как бэ и не видно icon_wink.gif

ЗЫ но оговорюсь, с ВН дел не имел, может и еще че там есть... например как "расщепление фазы"
[/quote]
Не совсем понял как я на вопрос свой ответил, да и ответ Ваш не совсем понятен, но спасибо)


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 21.2.2017, 22:41
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



На большем напряжении ток меньше при одной и той же мощности. Но чем больше нагрузки, тем больше ток даже на большом напряжении. Например трансформаторы с напряжением 110 кВ могут быть от 16 до 225 МВА. Таким образом диапазон возможных токов очень велик. Кроме того на высоком напряжении появляется такой эффект как коронный разряд. Это потери энергии. Чтобы уменьшить потери на корону провод делают толще. Расщепленная фаза это способ "увеличить" диаметр провода. Т.е. не просто суммарное увеличение сечения двух проводов это их геометрическое расположение по отношению к друг другу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 8.6.2017, 8:16
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(gubavs @ 21.2.2017, 22:38) *
Здравствуйте, подскажите, почему с возрастанием градации напряжения на ВЛ выше 1 кВ возрастает и сечение провода?


От себя добавлю, увеличивают сечение для обеспечения механической прочности линии и контактных соединений при прохождении через них токов КЗ. Я пару раз наблюдал ВЛ 10кВ при КЗ, провода не просто мотыляет, а колошматит конкретно, аж опоры качаются icon_biggrin.gif)


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 8.6.2017, 12:47
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(gubavs @ 21.2.2017, 22:38) *
Подсознательно, предполагаю, что ответ кроется в протяженности линии и удельном сопротивлении алюминия, но все же интересно узнать Ваши версии.


Чтобы уменьшить потери при передаче на большие расстояния
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения