сообщение 15.5.2015, 15:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2015
Пользователь №: 45402



Выбрать УЗО установленного на вводе жилого дома. Напряжение однофазной сети 220В. Мощность на вводе 4кВт. Расстояние от ТП до жилого дома 420 метров.
Прошу помочь подходящей формулой icon_rolleyes.gif

Сообщение отредактировал zolotooy - 15.5.2015, 15:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 15.5.2015, 16:03
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



А что не получается посчитать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolotooy
сообщение 15.5.2015, 16:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2015
Пользователь №: 45402



Я не знаю, написано выбрать УЗО, может его мощность или что-то иное, подскажите, что может зависеть от расстояния от тп, мощности, напряжения
Если напряжение сети 220в, мощность 4кВт, то ток будет 18.18А, расстояние до тп 420м, как влияет на выбор УЗО расстояние до ближайшей трансформаторной подстанции и ток

Сообщение отредактировал zolotooy - 15.5.2015, 16:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 15.5.2015, 17:09
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



1. А что такое УЗО Вы знаете?
2. Характеризуется напряжением (вроде есть ответ), рабочим током (и тут посчитали) и током утечки (а вот тут см. п.1, ). Есть еще моменты, но это основное.

P.S. Я не умничаю и не вредничаю, просто начинать надо сначала. icon_eek.gif

Сообщение отредактировал Ant29 - 15.5.2015, 17:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolotooy
сообщение 16.5.2015, 13:28
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2015
Пользователь №: 45402



Цитата(Ant29 @ 15.5.2015, 17:09) *
1. А что такое УЗО Вы знаете?
2. Характеризуется напряжением (вроде есть ответ), рабочим током (и тут посчитали) и током утечки (а вот тут см. п.1, ). Есть еще моменты, но это основное.

P.S. Я не умничаю и не вредничаю, просто начинать надо сначала. icon_eek.gif

Ток утечки будет составлять 11.47А по ф-е
УЗО отключает ток, при установленном токе уставки.

Сообщение отредактировал zolotooy - 16.5.2015, 13:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.5.2015, 13:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



zolotooy, правильно, садитесь два.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.5.2015, 13:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Вам подойдет УЗО с номинальным током 25А, и током утечки 30 мА.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 16.5.2015, 13:58
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Правильно выбирайте единицы измерения.

Трое математиков и трое физиков собираются ехать на поезде в другой город на конференцию. Они встречаются перед кассой на вокзале. Первой подходит очередь физиков и они, как все нормальные люди покупают по билету на человека. Математики же покупают один билет на всех. «Как же так?» — удивляются физики — «Ведь в поезде контроллер, вас же без билетов оттуда выгонят!». «Не волнуйтесь» — отвечают математики — «У нас есть МЕТОД».
Перед отправкой поезда физики рассаживаются по вагонам, но стараются проследить за применением загадочного «метода». Математики же все набиваются в один туалет. Когда контроллер подходит к туалету и стучит, дверь приотворяется, оттуда высовывается рука с билетом. Контроллер забирает билет и дальше все они без проблем едут в пункт назначения.

После конференции те же вновь встречаются на вокзале. Физики, воодушевившись примером математиков, покупают один билет. Математики не берут ни одного. — А что же вы покажете контроллеру? — У нас есть МЕТОД.
В поезде физики набиваются в один туалет, математики — в другой. Незадолго до отправления, один из математиков подходит к туалету, где прячутся физики. Стучит. Высовывается рука с билетом. Математик забирает билет и возвращается к коллегам.

МОРАЛЬ: Нельзя использовать математические методы не понимая их!

В простом варианте узо на 30 мА, или Диф на 30 мА на ток который вам разрешили подключить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_УЗОист_*
сообщение 16.5.2015, 14:21
Сообщение #9





Гости






Расстояние от ТП до жилого дома 420 метров такие УЗО не потянут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.5.2015, 14:31
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Student_007 @ 16.5.2015, 14:58) *
МОРАЛЬ: Нельзя использовать математические методы не понимая их!

В простом варианте узо на 30 мА, или Диф на 30 мА на ток который вам разрешили подключить.

Вы хотите поговорить об этом?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 16.5.2015, 14:46
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



о чем именно?
Это байка товарисчу который 11 Ампер утечки насчитал.
Про узо/диф я и не спорил.

Сообщение отредактировал Student_007 - 16.5.2015, 15:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolotooy
сообщение 16.5.2015, 17:52
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2015
Пользователь №: 45402



Как зависит выбор автомата от длины до тп?
Можно, пожалуйста, узнать по каким же формулам и расчетам вышло узо на 30 мА, это с учетом расстояния?

Сообщение отредактировал zolotooy - 16.5.2015, 18:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 16.5.2015, 22:18
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
Как зависит выбор автомата от длины до тп?

Простите, но вы с какой целью интересуетесь? Вам сети выдали ТУ? Какой автомат там прописан - такой вы и должны поставить
От длины линии зависят только токи кз, по которым необходимо выбрать автомат с большей ПКС.
А узо реагирует на разницу токов после него, т.е в сети вашего дома
И не важно, 50м до тп вам или 50км
Зависит от бюджета, если узо будет стоять всего одно на весь дом, то оно должно быть не более 30мА, если несколько - то вводное как минимум на ступень выше - 100мА

Сообщение отредактировал FRAER - 16.5.2015, 22:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_УЗОист_*
сообщение 17.5.2015, 9:34
Сообщение #14





Гости






Одно узо 30 ма на весь дом? Такие глупые решения были в 90 годы. Неужели до сих пор не поумнел?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 17.5.2015, 9:40
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Куда же нам грешным до вас.
И чем же сие решение глупое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.5.2015, 12:39
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



все зависит от бюджета, если у меня всего 3-4 группы, то одного узо вполне достаточно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_УЗОист_*
сообщение 17.5.2015, 14:03
Сообщение #17





Гости






Цитата(Student_007 @ 17.5.2015, 9:40) *
Куда же нам грешным до вас.
И чем же сие решение глупое?

Об етом даже в ПУЭ написано. Читал такое?
Хотя студенты сейчас не учатся, а отбывают срок.
Вот в былые времена, когда узо не было вовсе, они учились.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 17.5.2015, 14:29
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



На заборе тоже написано, ссылайтесь на конкретный пункт.

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_УЗОист_*
сообщение 18.5.2015, 12:41
Сообщение #19





Гости






Цитата(Student_007 @ 17.5.2015, 14:29) *
На заборе тоже написано, ссылайтесь на конкретный пункт.

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.


Если в ПУЭ не можешь найти нужный параграф, читай на заборе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 18.5.2015, 22:30
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



На этом и закончим нашу бесполезную дискуссию .
Как говорится, на заборе плохого не посоветуют icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 7:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены