п.7.4.37 ПУЭ , причины запрета |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
п.7.4.37 ПУЭ , причины запрета |
26.6.2017, 15:22
Сообщение
#1
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата 7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений. Может кто-нибудь знает исходя из каких соображений такой категоричный запрет? Дело в том, что у меня есть нормативный документ на гаражи, где разрешен транзит через встроенный/пристроенный к дому гараж/стоянку. Экспертиза указывает на то, что это В-Iг и ПУЭ транзит запрещает. Нужно понимание из-за чего запрет, чтобы предусмотреть адекватные компенсационные мероприятия. Но выполнить скрытую (по терминологии ПУЭ) проводку нет возможности. |
|
|
|
26.6.2017, 23:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17618 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Почему нет ? сейчас в гаражах вижу в проектах строятся короба с требуемой стойкостью для транзита. Т.е. лотки зашиваются наглухо.
|
|
|
26.6.2017, 23:48
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
В моих реалиях нет никаких норм на огнестойкость. Есть только разрешение на транзит в одном документе и запрет в другом.
|
|
|