Ситуация следующая: 3ф автомат С40 hager питает котел на 28 кВт, кабель 10 мм.кв наружкой в коробе .Токовые клещи показывают 38 ампер на фазу.Режим повторно продолжительный. На пике работы корпус автомата нагревается до 75 градусов!!, причем тепловуха держит!Допустима ли такая температура нагрева для автомата?
Сообщение отредактировал gadgetman - 23.7.2017, 18:55 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
gadgetman, имхо Да
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Всегда считал, что автомат не должен греться, и если греется то где то неисправность или неправильно выбран, скоро он выйдет из строя.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1058 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
75С - наружная температура! Представляю, какая будет внутри... Не рекомдуется работать на предельных режимах, а у вас даже чуть больше 100% от номинала тока.
Вероятно к нагреву внутренностей автомата добавляется нагрев зажимов проводников. Если провод - круглый, лучше его расплющить до прямоугольника - будет больше площадь контакта и меньше будет греться. Все 6-ть концов доработать. По моему, 75 град. - многовато, если проблему не решить, то в итоге подгорят контакты, пожелтеет и рассыпится пластик... С помощью инфракрасного термометра промерьте точки перегрева по всей поверхности автомата. Сразу определится главная точка разогрева. Одно из возможных предположений: внутренние контакты в автомате кривые, вот и греются. Сообщение отредактировал -Mike- - 24.7.2017, 12:05 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |