Выбор кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор кабеля |
9.6.2007, 8:49
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 4.5.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8650 |
Здравствуйте.
Раньше, при проектировании выбирала сечение проводов по таблице в ПУЭ (табл. 1.3.4) в зависимости от тока. А недавно прочитала, что номинальный ток выключателя должен быть меньше максимального значения тока провода. Это логично. В принципе все правильно. Но вот например, в трехфазной цепи получается ток 34 А. Выключатель устанавливаем на 40 А, тогда мне нужен кабель сечением 5х6.0 кв.мм? Разъясните, пожалуйста. |
|
|
|
9.6.2007, 11:33
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
По ПУЭ табл. 1.3.6. допустимый ток для трехжильного кабеля с медными жилами при прокладке в воздухе сеч. 6 кв.мм 42А.
Но при выборе сечения кабеля надо учитывать условия прокладки: в пучке или отдельно, в воздухе или в земле, а так же длину кабеля. Так, что в Вашем примере возможно придется увеличить сечение. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
9.6.2007, 15:11
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
[quote]А недавно прочитала, что номинальный ток выключателя должен быть меньше максимального значения тока провода.[/quote]
Подскажите пожалуйста, где Вы это прочитали?[/quote] -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
9.6.2007, 19:29
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Передаем 100кВт на 300 метров. По нагрузке - автомат 170-200А, кабель по падениям напряжения - 120кв.мм, доп. ток выше. Что делать?
Нам нужен кабель по току 130кв.мм., а выпускают только 150кв.мм. Что делать? -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
|
9.6.2007, 19:34
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Передаем 100кВт на 300 метров. По нагрузке - автомат 170-200А, кабель по падениям напряжения - 120кв.мм, доп. ток выше. Что делать?
Нам нужен кабель по току 130кв.мм., а выпускают только 150кв.мм. Что делать? -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
9.6.2007, 19:39
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Передаем 100кВт на 300 метров. По нагрузке - автомат 170-200А, кабель по падениям напряжения - 120кв.мм, доп. ток выше. Что делать?
Нам нужен кабель по току 130кв.мм., а выпускают только 150кв.мм. Что делать? -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
12.6.2007, 10:37
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8078 |
Цитата(andrey357) Передаем 100кВт на 300 метров. По нагрузке - автомат 170-200А, кабель по падениям напряжения - 120кв.мм, доп. ток выше. Что делать?
Нам нужен кабель по току 130кв.мм., а выпускают только 150кв.мм. Что делать? Так берите 150 мм2 в чем проблема! Автомат все равно ограничевает по току. |
|
|
|
18.6.2007, 11:53
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Здраствуйте. У меня вот такая дилема. Сейчас проектирую насосную станцию, Uн=660В, мощности двигателей 2шт.-22кВт, 4шт.-30кВт, 6шт.-250кВт и 1шт,-11кВт, 4шт.-30кВт; расстояние от подстанции 80метров...
А вот теперь что делаю я: 1) Выбираю кабель для 22кВт и 30кВт и 11кВт - сечением 16кв.мм по длительно допустимому току, и беру одинаковый чтобы не плодить номенклатуру; 2)для двигателей мощностью 250кВт беру кабель сечением 120кв.мм. При выборе данных сечений использовал программы cu-электрик и саble!!! Однако меня смущает то что они показывают сильно маленькие значения токов к.з. Скажите пожалуйста где взять нормальную проверенную программу для расчетов токов К.З.!!!! И еще для двигателей 250кВт при ном.токе 262А хватит ли мне кабеля сечением 120кв.мм????? Пришлите пожалуйста ссылки на прогу по расчету к.з. мне на мыло cern_@mail.ru Заранее благодарю. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 16:54 |
|