![]() ИФН-200 , показания прибора при измерениях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ИФН-200 , показания прибора при измерениях |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.3.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 48743 ![]() |
При измерении петли "ф-н" прибором ИФН-200, периодически происходит следующее: при подключении прибора в измерительную цепь прибор не показывает напряжение и не измеряет или бывает по другому, показывает напряжение но не производит измерение. Подскажите в чем причина такого поведения прибора . Прибор поверенный и исправный.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Поверен, но получается неисправен-глючит.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Тоже была история: при попытке произвести измерение сопротивления ПФН, данный девайс задымил.Измерения пришлось произвести старым добрым Щ41160.Отремонтировали по гарантии.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.3.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 48743 ![]() |
У кого есть опыт работы с другими подобными приборами? Может есть лучше ИФН-200 в пределах 40 000 руб.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
MI 3102H- подороже, но надежный пользую лет 5 без проблем.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.3.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 48743 ![]() |
Прибор все таки "помер", напряжение не показывает и пишет неисправен предохранитель. MI 3102H - хороший прибор, но очень дорогой, руководство требует чтобы стоимость была до 40 т.р. с поверкой. Заводские метрологи предлагают взамен ИФН-300 той же фирмы "Радио-Сервис" - есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации данного прибора, что можно о нем сказать. Выдержит ли по 20-30 замеров в день?
Сообщение отредактировал Елена777 - 2.4.2016, 17:29 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
ИФН-300? Зачем наступать на те же грабли? Тот же ИФН-200 в другом флаконе. Сонэл MZC-300 или 304 хороший вариант.Был у нас MZC-200, лет 10 назад-добротный прибор, но он измерял только активное сопротивление ПФН. Мы сравнивали показания Щ41160 и MZC-200- были одинаковые.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Поддержу. Сонэл MZC-300 более 8 лет. Работает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Елена 777 отправил сообщение в личку позвоните.
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
ИФН-300? Зачем наступать на те же грабли? Тот же ИФН-200 в другом флаконе. Сонэл MZC-300 или 304 хороший вариант.Был у нас MZC-200, лет 10 назад-добротный прибор, но он измерял только активное сопротивление ПФН. Мы сравнивали показания Щ41160 и MZC-200- были одинаковые. У меня ИФН-200 проработал 7 лет. За этот срок сменил 3 аккумулятора и пару измерительных щупов (обрыв провода в месте подключения к щупу, их болячка). В целом прибор мне нравился. Когда заказывал новый петлемер, мне сказали что ИФН-200 скоро будут снят с производства и что у этого прибора есть вероятность выхода из строя при подключении к линии оборудованной частотным преобразователем. Посоветовали взять ИФН-300, сказав что у него этой болячки нет, тем более на сколько я помню он был дороже на 900р и измерял плюсом петлю фаза-фаза. Пользуюсь ИФН-300 на сегодняшний день чуть менее 2х лет пока тьфу-тьфу не подводил. В работе прибор находится 3-4 дня в неделю. Из плюсов отмечу что щупы стали ремонтно пригодные (разъёмные), порадовало. Добавилась связь с компьютером через блютуз которой я ещё ни разу не пользовался. Чуть увеличился по размеру дисплей, и появилась возможность работы от пальчиковых батареек если аккуммулятор помер, что тоже порадовало. Больше отличий явных не заметил. Прибором МZC-200 тоже пользовался непродолжительное время, мне понравился. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Работаю с ИФН-200 9 лет, одним прибором лет 7. Были и Сонел несколько моделей. Ремонты в ижевских приборах как правило не дорогии, замена кнопок, предохраниьтелей и пр.. Так же были ремонты и Сонел. Считаю вполне оптимальным приборы Радио-сервис (ифн и пррочие).
Действительно при измерениях в сетях с частотными преобразователями от китайцев, прибор отказывается иногда работать. И однажды мы домучали его до того, что сгорел (о ужас) предохранитель. Заменили - работает дальше. |
![]() |
|
Гость_Гость_роман_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Работаю с ИФН-200 9 лет, одним прибором лет 7. Были и Сонел несколько моделей. Ремонты в ижевских приборах как правило не дорогии, замена кнопок, предохраниьтелей и пр.. Так же были ремонты и Сонел. Считаю вполне оптимальным приборы Радио-сервис (ифн и пррочие). Действительно при измерениях в сетях с частотными преобразователями от китайцев, прибор отказывается иногда работать. И однажды мы домучали его до того, что сгорел (о ужас) предохранитель. Заменили - работает дальше. где можно отремонтировать пробор ифн 300, написано ударостойкий, но не выдержал не большого падения с табурета , |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 7:50 |
|
![]() |