Защитная труба в качестве PEN проводника , Можно ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защитная труба в качестве PEN проводника , Можно ли? |
23.8.2017, 17:00
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2017 Пользователь №: 52773 |
Ребят всем привет. Подскажите по такому вопросу. Есть старый детский сад с 4х проводной сетью. Имеется сборка с PEN шиной, шина сидит на корпусе. Все провода уходят вниз в защитных трубах. Защитные трубы приварены или очень тесно соприкасаются со сборкой. И имеется такая фигня, что уходят только фазные провода, а ноль на другом конце трубы берётся с самой трубы, а не отдельным проводником. Является ли это нарушением, на что я могу ссылаться, есть ли какой-то пункт в ПУЭ или ПТЭЭП?
|
|
|
|
23.8.2017, 18:28
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
fanat1k, ПУЭ:1.7.49. Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения...
В вашем случае роль нулевого проводника (это токоведущая часть) выполняет стальная труба. Это грубейшее, смертельно опасное, уголовно наказуемое, нарушение ПУЭ. Сообщение отредактировал Null - 23.8.2017, 18:29 |
|
|
23.8.2017, 18:56
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
fanat1k, в качестве РЕ проводника может использоваться, в качестве нулевого рабочего, как уже отметили, нет
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
23.8.2017, 20:49
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Эта проводка когда сделана? Вполне возможно, что садик очень старый, реконструкции еще не было, а такая проводка вполне соответствовала ТЕМ нормам. И если не реконструировалась, то и вполне законна. Посему выход на всякий случай только один. Найти проект. На именно этот садик. В котором данная ситуация будет описана. И предъявлять его всем контролирующим органам.
-------------------- |
|
|
|
23.8.2017, 21:16
Сообщение
#5
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3073 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Можно подискутировать. Труба - PEN проводник, ГОСТ_30331.1-2013 PEN проводники не считает проводниками под напряжением, частями под напряжением и токоведущими частями:
p.s. Мне очень не нравится этот ГОСТ. И я не хотел бы, чтоб мои внуки ходили в садик с такими сетями, ой системой распределения электроэнергии (п.20.65) Есть старый детский сад с 4х проводной сетью. Сеть то трёхпроводная. Четвёртый труба, а не провод. У меня целый цех такой был до 2010 года. -------------------- |
||
|
|||
24.8.2017, 3:26
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2017 Пользователь №: 52773 |
Эта проводка когда сделана? Вполне возможно, что садик очень старый, реконструкции еще не было, а такая проводка вполне соответствовала ТЕМ нормам. И если не реконструировалась, то и вполне законна. Посему выход на всякий случай только один. Найти проект. На именно этот садик. В котором данная ситуация будет описана. И предъявлять его всем контролирующим органам. Садик очень старый и даже некоторые его прилегающие постройки признаны аварийными. Реконструкции конечно же небыло. Но найти проект, которому 50+ лет это наверно из области фантастики) Сеть то трёхпроводная. Четвёртый труба, а не провод. У меня целый цех такой был до 2010 года. Не, 4х. В эл.щитовой всё сделано как надо, а в прачке и кухне вот так...У меня подозрение, что раньше старые потребители не нуждались в нуле и были подведены только 3 фазы, а РЕ проводник брался с контура заземления. А сейчас, когда появились всякие бытовые стиральные машинки, вот тогда умные электрики и начали брать нули с труб. |
|
|
24.8.2017, 8:11
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3073 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
У меня целый цех такой был до 2010 года. Цех монтажно-сборочный. Все розетки 220 по цеху подключены были одним проводом из трубы, вторым с приваренного к трубе болта. -------------------- |
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
24.8.2017, 8:26
Сообщение
#8
|
Гости |
Лет десять назад мне тоже попадался садик примерно с таким способом электроснабжения, на ВРУ приходил кабель трехжильный бронированный, вместо нуля была использована бронь.
|
|
|
24.8.2017, 8:46
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3073 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
ГОСТ 50571.5.52-2011 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.
ПУЭ п.2.1.35, Глава 7.1 целиком. Ссылаясь на ПУЭ, надо быть осторожным, т.к. ПУЭ распространяются на новые и реконструируемые объекты. -------------------- |
|
|
24.8.2017, 9:32
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Садик очень старый и даже некоторые его прилегающие постройки признаны аварийными. Реконструкции конечно же небыло. Но найти проект, которому 50+ лет это наверно из области фантастики) Как раз таки с этим проблем не вижу. В архивах вашего РОНО или как оно у вас называется можно поискать. А может и в самом садике. У заведующей. Или завхоза. К таким вещам в свое время было трепетное отношение. -------------------- |
|
|
|
24.8.2017, 12:18
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22931 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в свое время было трепетное отношение. а позднее - все в топку, ибо место занимает -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|