Замена заземляющего проводника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена заземляющего проводника |
8.11.2017, 14:07
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 14743 |
В помещениях предусмотренно по заземляющей шине, на которые идут по 2 выпуска арматуры Ф12 от коркасса здания, я хочу заменить эти выпуска на два одножильных кабеля медных. Как подобрать сечение, и на какие нормы мне ссылаться что бы согласовать данную замену?
|
|
|
|
8.11.2017, 18:27
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Таки ПУЭ надо курить, не?
ЗЫ: Слово "коркасса" я запишу себе в цЫтатник. Веет от него морем, дальними странами, приключениями, сокровищами... -------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
8.11.2017, 19:14
Сообщение
#3
|
Гости |
... я хочу заменить эти выпуска на два одножильных кабеля медных. Как подобрать сечение, и на какие нормы мне ссылаться что бы согласовать данную замену? Кто Вы по должности? В чём смысл замены? С ПУЭ Вы знакомы? Судя по вопросу - нет, так зачем лезть туда, в чём не разбираетесь? |
|
|
8.12.2017, 13:30
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 |
Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1кВ, должен иметь сечение не менее: медный – 10мм2, алюминиевый – 16мм2, стальной – 75мм2. (ПУЭ 7 изд. п.1.7.117).
|
|
|
|
8.12.2017, 23:02
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Кто-то сказал про рабочее (функциональное) ?
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 11:54 |
|